On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение



Сообщение: 10
Зарегистрирован: 05.01.14
Откуда: Ukraine, Kremenchug
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.01.15 22:28. Заголовок: GSM-ХИТ - и снова прошу помощи!


Здравствуйте!

[img]https://www.dropbox.com/s/dyhbiv02jb4k7gy/HIT.PNG?dl=0[/img]
и на тот случай если картинка не подгрузится ссылка

прошу помощи, т.к. сильно не разбираюсь в охранных системах
обратился заказчик - идет постоянная (рандомная) сработка охранной сигнализации

приехал глянул - там вроде GSM-ХИТ-РК+ (или что-то из этой серии, но точно GSM-ХИТ с плюсом на конце)



Далее опишу всю систему (постараюсь подробно и понятно):

Зона 1 - пожарная сигнализация (по ней вроде вопросов нет)
Зона 2 - охранка (по ней вопросы)

Почему думаю что по зоне где охранка - заказчик говорит меняли зоны местами и сработка всегда на той зоне где висит охранная часть


Задействованы следующие датчики:
Герконы (на размыкание)
Датчики движения - LC-102PIGBSS

Датчики все последовательно висят (отдельно каждый узел ниже распишу)
Датчик 1 (LC-102PIGBSS) + Геркон-ОКНО1 - Геркон-ДВЕРИ - Датчик 2 (LC-102PIGBSS) + Геркон-Окно2

УЗЕЛ - Датчик 1 (LC-102PIGBSS) + Геркон-ОКНО1 /аналогично и Датчик 2/
в датчике как я понимаю есть детектор движения и детектор (звуковой) разбития стекла
подключены клемы PIR и MIC последовательно
после подключен ГЕРКОН-окна на размыкание

УЗЕЛ - Геркон-ДВЕРИ
там сведено несколько герконов (не знаю для чего так сделано) и в клемной колодке подключены они последовательно и стоит еще резистор 1.2 кОм


На плате GSM-ХИТ (смотреть по рис. во вложении) провода с контакта 10 идут на первый датчик и дальше последовательно обходят все датчики и приходят на контакт 4.
При подаче питания на охранку, включаются в работу датчики и я пробую замярть сопротивление всей цепи - оно составляет около ~1.6 кОм (т.е. на тестере в режиме прозвонки показывает 1600, по другому на сопротивление забыл померять). Если по очереди проверять датчики на сработку/размыкание цепи то все норм, герконы отрабатывают нормально, датчики движения тоже в норме.

Только вот постоянно при этом сигналка по ночам сработку дает и уже не только по ночам.
Пока перебираю схему методом исключения датчика (на форуме нашел пару советов по проверке самой платы: закоротить зоны на минус - пока не пробовал этот вариант)



Вопросы:
1. Нужен ли там этот резистор в этой цепи? или чем меньше сопротивление цепи будет тем лучше для работы охранки?

2. На плате GSM-ХИТ клемма 8 вообще не подключена ни к чему (смотреть по рис. во вложении), это та на которую подключается ВХОД ПОСТАНОВКИ/СНЯТИЯ - это правильно??

3. Может быть сработка охраны (в рандомном режиме) если что-то не так в цепи сирены и светодиода (сирена подключена на контакты 6 - 7 (смотреть по рис. во вложении)


---
Заранее благодарю за любую помощь ;)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 11 [только новые]


администратор




Сообщение: 472
Зарегистрирован: 23.07.10
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.15 09:20. Заголовок: chechen пишет: чем ..


chechen пишет:

 цитата:
чем меньше сопротивление цепи будет тем лучше для работы охранки?


Всё верно.
chechen пишет:

 цитата:
На плате GSM-ХИТ клемма 8 вообще не подключена ни к чему


Если присутствуют брелоки, этот вход не задействован.
chechen пишет:

 цитата:
Может быть сработка охраны (в рандомном режиме) если что-то не так в цепи сирены и светодиода


Нет, рандомных сработок быть не может, загрубите чувствительность на всех датчиках( там есть подстроечные резисторы) и ложные сработки пропадут.

p.s. переношу тему в соответствующий раздел.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 12
Зарегистрирован: 05.01.14
Откуда: Ukraine, Kremenchug
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.15 23:39. Заголовок: kader_ivan пишет: ц..


kader_ivan пишет:

 цитата:
цитата:
чем меньше сопротивление цепи будет тем лучше для работы охранки?

Всё верно.



Попробую весь шлейф посадить без резисторов в цепи

но тогда возникает вопрос (вычитал в нете правильно ставить оконечный резистор на последнем датчике):
нужен ли оконечный резистор и какого номинала лучше подобрать для данной цепи?


----
kader_ivan пишет:

 цитата:
Если присутствуют брелоки, этот вход не задействован.



Да все верно, установка/снятие под охрану осуществляется через брелок

----
kader_ivan пишет:

 цитата:
Нет, рандомных сработок быть не может, загрубите чувствительность на всех датчиках( там есть подстроечные резисторы) и ложные сработки пропадут.



Сейчас пока тестирую без герконов узла Геркон-ДВЕРИ (грешили еще на них, сквозняки там, плохо прилегают датчики или износ мало ли) /два дня полет нормальный - тьфутьфутьфу шоб не сглазить/
И если не в них дело буду пробовать уже подстроить каждый датчик движения/звука (я ведь верно понял с резисторами - они отвечают за чувствительность движения/разбития/вскрытия)


---
спасибо за перенос темы в нужное русло ;)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2961
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.15 09:05. Заголовок: chechen пишет: Попр..


chechen пишет:

 цитата:
Попробую весь шлейф посадить без резисторов в цепи

но тогда возникает вопрос (вычитал в нете правильно ставить оконечный резистор на последнем датчике):
нужен ли оконечный резистор и какого номинала лучше подобрать для данной цепи?



Стоит отталкиваться от руководства по эксплуатации на ППК... В данном приборе оконечный резистор не используется. Уберите свои резисторы.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 8
Зарегистрирован: 21.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.15 13:38. Заголовок: Согласен. ХИТы без р..


Согласен. ХИТы без резисторов работают. Скорее всего из-за него.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 13
Зарегистрирован: 05.01.14
Откуда: Ukraine, Kremenchug
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.15 21:07. Заголовок: Всем спасибо, буду п..


Всем спасибо, буду пробовать
Обязательно по завершению отпишусь (если заказчик не откажется от сотрудничества, а то может вернется к первоначальному пропавшему инженеру) :)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 02.02.15
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.02.15 15:31. Заголовок: Здравствуйте. Размер..


Здравствуйте. Размеры габарита прибора, к примеру 65*32*90: где ширина длина и толщина?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 02.02.15
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.02.15 15:39. Заголовок: В какой прибор можно..


В какой прибор можно подключить микрофон для прослушки охраняемого помещения,Gsm-хит-box или Gsm-хит-pk?Что значит типы подключаемых датчиков "цифровые(контактные)"? Можно использовать герконы или концевики?Какоформить заказ на г.Днепропетровск?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2993
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.02.15 16:14. Заголовок: Юр76 пишет: Здравст..


Юр76 пишет:

 цитата:
Здравствуйте. Размеры габарита прибора, к примеру 65*32*90: где ширина длина и толщина?



В пачке сигарет 15*60*40, где длинна и т.д.? Начнем с токо что на сайте есть фотографии наших изделий которые позволяют сделать вывод...

Юр76 пишет:

 цитата:
В какой прибор можно подключить микрофон для прослушки охраняемого помещения,Gsm-хит-box или Gsm-хит-pk?



Для прослушки наша приборы не предназначены. Они предназначены для прослушивания шума в помещении по факту тревоги. Данная функция доступна во всех модификациях ХИТ.

Юр76 пишет:

 цитата:
Что значит типы подключаемых датчиков "цифровые(контактные)"?



Значит не аналоговые, значит оконечные резисторы не используются.

Юр76 пишет:

 цитата:
Можно использовать герконы или концевики?



Можно.

Юр76 пишет:

 цитата:
Какоформить заказ на г.Днепропетровск?



Позвонив нашим менеджерам...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 02.02.15
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.02.15 16:38. Заголовок: Здравствуйте еще раз..


Здравствуйте еще раз. Спасибо за ответы но по конкретней. Я про тревогу и говорю а не о шпионской прослушке. Я так понял сработала тревога и можно "слушать" помещение?А за габарит объясните я не курю, и во вторых пачку сигарет можно всунуть как угодно, в отличие от Вашего прибора, прибор абы як не установишь и соответственно нужно подготавливать место.И еще появился вопрос там некоторые модели не комплектуются батареей 7мА/ч. Можно при заказе ее отдельно заказать?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2994
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 6
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.02.15 17:18. Заголовок: Указанный вами разме..


Указанный вами размер я так понимаю с GSM-ХИТ плата? http://www.potencial.lg.ua/?c=prod&p=hit&l=hit
Неужели по фотографии трудно понять что 90*65 размер платы, а 32 это ее высота?
Сработал, позвонил и послушал...
Конечно можно и отдельно... Может стоит позвонить менеджерам и пообщаться про комплектацию т.д.?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 14
Зарегистрирован: 05.01.14
Откуда: Ukraine, Kremenchug
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.02.15 18:53. Заголовок: ой и тема моя подрос..


ой и тема моя подросла, за время отсутствия

Докладываю.

Полностью исключил резистор в охранной цепи. Тестер на прозвонке всей цепи показал сопротивление ~ 92 Ома
Месяц работы - полет нормальный (тьфутьфутьфу и три раза по дереву)

Надеюсь заказчик будет доволен дальнейшей работой.

Всем большое спасибо за помощь!!!
и прошу меня извинить что запоздал с ответом ;)



думаю тему можно считать закрытой (за исключением доп темы, которая немного поселилась здесь ;))

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 2
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет