ссылка на сообщение  Отправлено: 30.08.11 01:10. Заголовок: Датчик температуры


Не могу подружиться с Temp-Universal Не хочет стереть датчики, что бы осознанно их запрограммировать... 10 сек держу, Светодиод светится, кнопку отпускаю. Заново пытаюсь запрограммировать датчик: черный провод на клемму Термо, красный рядом, нажимаю один (два) раза на кнопку программирования, - светодиод опять вспыхивает 3 раза...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 120 , стр: 1 2 3 4 5 6 All [только новые]





Сообщение: 9
Зарегистрирован: 25.11.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.12.14 11:32. Заголовок: пытаюсь подключить д..


пытаюсь подключить датчик температуры
максимум что получаю после ресета -10 сек удержание и потом 1 секунда
авариая в мониторе и постоянное мигание на мак

неисправный датчик ?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2873
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.12.14 11:36. Заголовок: Viking пишет: неисп..


Viking пишет:

 цитата:
неисправный датчик ?



Неисправный датчик или не правильная полярность.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 30
Зарегистрирован: 07.12.15
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.02.20 00:06. Заголовок: Какие есть варианты ..


Какие есть варианты защиты датчика температуры для использования его во влажной среде?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 773
Зарегистрирован: 23.07.10
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.02.20 09:12. Заголовок: Лель пишет: Какие е..


Лель пишет:

 цитата:
Какие есть варианты защиты датчика температуры для использования его во влажной среде?



Капсулирование и герметизация датчика в медную трубку.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 19
Зарегистрирован: 02.07.18
Откуда: Украина, Полтава
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.06.20 23:34. Заголовок: А если запитать датч..


А если запитать датчики температуры от отдельного источника питания 5В? Даташит такое позволяет. Возможно решиться проблема 85 градусов?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 3993
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 9
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.06.20 08:09. Заголовок: Можете попробовать, ..


Можете попробовать, но основная причина это провод и наводки на него.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 361
Зарегистрирован: 06.12.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.11.20 18:45. Заголовок: Давненько сюда загля..


Давненько сюда заглядывал, а смотрю проблемы все те же, ничего не поменялось. Все таки хочется добиться обещанных работающих пяти датчиков температуры. Все выше перечисленные проблемы и пути решения прошел, но желаемого результата не достиг. Датчики поочереди работают все 5, а все одновременно не хотят. И вот осенила идея подключить датчики к шине через коммутатор. Т. е. каждый датчик подключается к МАК на какой то промежаток времени, затем следующий, и т. д. Немного поэкспериментировал. Собрал коммутатор. В итоге получилось подключение одного датчика происходит на 1, 1,5сек. Все датчики определяются, но на всех 85с. Для более длительного подключения надо переделывать генератор. Перед продолжением экспериментов хотелось бы услышать критику или одобрение разработчика. Если идея имеет право на жизнь то на какую частоту (время подключения), ориентироваться? Или может быть уже есть новые МАКи которые будут работать и без танцев с бубном? У меня старые, более пяти лет. Резистор менял. Спасибо за совет.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 4011
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 9
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.11.20 09:16. Заголовок: Все прекрасно работа..


Все прекрасно работает. У Вас датчики приобретенные у нас? Какова длина линии связи? Используете витую пару подключив например GND "зеленый" и "DATA" "бело-зеленый"?

И ознакомьтесь с таким.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 362
Зарегистрирован: 06.12.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.11.20 13:06. Заголовок: Спасибо, ознакомился..


Спасибо, ознакомился. Датчики 3шт. ваши, 2 левые, но работа абсолютно одинаковая. Со всеми этими рекомендациями я знаком и с ними работал. Дело в том что проводов (кабелей) много и помехи не исключены. Так все таки как моя идея, имеет место быть? Сколько времени требуется для обработки одного датчика?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 4013
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 9
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.11.20 13:14. Заголовок: +85 градусов датчики..


+85 градусов датчики отдают по включению питания до измерения. То что вы предлагаете не заработает.. Все таки хотелось бы узнать параметры вашего подключения...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 363
Зарегистрирован: 06.12.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.11.20 13:32. Заголовок: Какие параметры?..


Какие параметры? 5 даттчиков. Включены по витой паре СAT5e, но в этом же кабеле могут быть и другие датчики (герконы, ДД). Датчики расположены в разных местах и включены в разные кабели. Самое большое расстояние до датчика метров 6.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 4014
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 9
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.11.20 14:05. Заголовок: 1. Какие жилы витой ..


1. Какие жилы витой пары использовали?
2. Топология общая шина, а у Вас так понимаю звездой включено?
3. Пересечение с сетями 220В исключены?
4. Соединения, как осуществлены: скрутка, пайка, "под болт"?
5. Общая длина использованного кабеля? Так как очень актуальна емкость линии..

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 364
Зарегистрирован: 06.12.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.11.20 14:57. Заголовок: 1. ПАРА (цветной и б..


1. ПАРА (цветной и бело/цветной того же цвета)
2. Звездой. Если включить общей шиной (через общий кросс) длина удвоится.
3. Местами есть. Исключить нет возможности.
4. Плинт кроса. На датчиках "под винт"
5. Средняя длина луча метров 5.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 4015
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 9
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.11.20 15:38. Заголовок: provit пишет: 3. Ме..


provit пишет:

 цитата:
3. Местами есть. Исключить нет возможности.



Тогда рекомендую провести эксперимент обесточив объект и оценить работу датчиков.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 365
Зарегистрирован: 06.12.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.11.20 16:30. Заголовок: Ну а если при обесто..


Ну а если при обесточивании будут работать нормально, то что перекладывать все кабели во всем доме? Это не вариант. Поэтому я и пытаюсь найти выход. Если я вручную поочереди подключаю датчики и они все (поочереди) работают то почему не должны работать при автоматическом коммутировании? Вопрос мне кажется только в выборе оптимальной скорости переключения чтобы проходила команда управления на запрограмированные выходы. Как то так.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 794
Зарегистрирован: 23.07.10
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.11.20 09:22. Заголовок: provit , если у вас ..


provit , если у вас назначены выходы на управление, выход будет дёргать по +85 градусам. Я бы на вашем месте методом отключения поочерёдно датчиков вычислил, сколько максимально стабильно работает на вашем подключении, а к отключенным проложил отдельную линию или не подключал бы их. К сожалению слаботочка 1-wire очень подвержена помехам и наводкам.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 366
Зарегистрирован: 06.12.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.11.20 09:45. Заголовок: kader_ivan пишет: в..


kader_ivan пишет:

 цитата:
выход будет дёргать по +85 градусам

Но если 4 датчика не подключены то 85с не должно быть. Или имеется в виду в момент подключения датчика. А если на температурной зоне установлена скажем +5с то при появлении +85с будет поступать команда на установленный выход?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 4016
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 9
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.11.20 11:20. Заголовок: Всему причиной ошибк..


Всему причиной ошибка при прокладке слаботочных кабелей. Рекомендую для чтения:
ВБН В.2.5-78.11.01-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 367
Зарегистрирован: 06.12.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.11.20 11:36. Заголовок: Зачем эти нравоучени..


Зачем эти нравоучения, я вам задаю конкретные технические вопросы, а вы мне ВБН.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 795
Зарегистрирован: 23.07.10
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.11.20 09:10. Заголовок: provit пишет: имеет..


provit пишет:

 цитата:
имеется в виду в момент подключения датчика

теоретически да

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 120 , стр: 1 2 3 4 5 6 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет