ссылка на сообщение  Отправлено: 30.08.11 01:10. Заголовок: Датчик температуры


Не могу подружиться с Temp-Universal Не хочет стереть датчики, что бы осознанно их запрограммировать... 10 сек держу, Светодиод светится, кнопку отпускаю. Заново пытаюсь запрограммировать датчик: черный провод на клемму Термо, красный рядом, нажимаю один (два) раза на кнопку программирования, - светодиод опять вспыхивает 3 раза...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 120 , стр: 1 2 3 4 5 6 All [только новые]





Сообщение: 487
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.05.12 08:53. Заголовок: kader_ivan пишет: У..


kader_ivan пишет:

 цитата:
У вас расписание по выходу или этому датчику не включено?



Ничего не включено, только что еще раз перепроверил. Как достигается температура 46 градусов, реле включает вентилятор, он работает секунд 5 , затем выключается, затем через 5 секунд опять включается, чуть поработал - опять выключается. И так происходит все время, пока температура держится на 46. Как падает на 45 и ниже - выход не работает. Как ведет себя выход при 47 и выше - т.е. работает все время или опять в режиме вкл/выкл - сейчас не могу проверить.
Я так думал, что при достижении 46 гр. выход должен был включиться и работать постоянно пока температура не опустится до 45 и ниже, интервал опроса датчика - 1 минута.
Т.е. суть вопроса почему при достижении заданной температуры выход не работает постоянно, а в режиме вкл/выкл, как будто он в каком-то хитром импульсном режиме работает. Это баг или так и должно быть? Выход из дополнительных (11), прошивка последняя.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 138
Зарегистрирован: 23.08.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.05.12 09:04. Заголовок: :sm38: :sm38: :sm..


Это не баг! Это вы сами на лыжах пришли!
Это работа отрицательной обратной связи через температуру корпуса. Вентилятор мгновенно охлаждает датчик, а тот опрашивается каждые 10сек. И даже установленный в прошивке гистерезис в 1 градус тут не поможет - вентилятор ведь явно сосёт забортный воздух с температурой градусов на 10-20 ниже.
Думаю, что выход из ситуации может быть установкой импульсного выхода минут так на 5-10.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 488
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.05.12 09:07. Заголовок: Stalker пишет: а то..


Stalker пишет:

 цитата:
а тот опрашивается каждые 10сек.



На картинке видно, что дискретность изменения состояния выхода составляет ровно 5 секунд. Так что если датчик опрашивается каждые 10 сек, то и состояние выхода должно меняться минимум раз в 10 секунд. Так что что-то тут не сходится.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 997
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.05.12 10:02. Заголовок: izograv пишет: На к..


izograv пишет:

 цитата:
На картинке видно, что дискретность изменения состояния выхода составляет ровно 5 секунд.



Опрос датчика 5 секунд.



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 489
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.05.12 10:37. Заголовок: dem пишет: Опрос да..


dem пишет:

 цитата:
Опрос датчика 5 секунд.



Тогда понятно. Если бы консоль в момент выключения выхода еще и актуальную температуру передавала на сервер мониторинга, то я бы и вопросы не задавал. А то она пишет во всех случаях 46 градусов, хотя на самом деле там уже в момент опроса термодатчика было 45 градусов.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 998
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.05.12 10:40. Заголовок: izograv пишет: Тогд..


izograv пишет:

 цитата:
Тогда понятно. Если бы консоль в момент выключения выхода еще и актуальную температуру передавала на сервер мониторинга, то я бы и вопросы не задавал. А то она пишет во всех случаях 46 градусов, хотя на самом деле там уже в момент опроса термодатчика было 45 градусов.



Увы но реакция выхода с интервалом 5 сек, а отправка значения температуры больше.....

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 491
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.05.12 15:13. Заголовок: izograv пишет: Поро..


izograv пишет:

 цитата:
Порог 46 градусов, включаем выход и инверсия на выход...



Объясните плиз механику явления: после удаленной загрузки конфига выход включается на секунд 30 (температура менее 46), затем выключается и далее работает как положено.
Вопрос: чем вызвано в моей ситуации (условия отквочены выше) подобное недолгое включение выхода после заливки конфига? Лично мне это очень даже подходит, но с точки зрения "как оно должно быть в идеале" это вроде неправильно. Просто хочется понять: наверное при замене конфига все выходы по умолчанию сбрасываются в какое-то дефолтное состояние, а уж затем, когда консоль "заведется", все начинает работать так, как предусмотрено конфигом?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 214
Зарегистрирован: 23.07.10
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.05.12 16:02. Заголовок: izograv пишет: все ..


izograv пишет:

 цитата:
все выходы по умолчанию сбрасываются в какое-то дефолтное состояние, а уж затем, когда консоль "заведется", все начинает работать так, как предусмотрено конфигом?


так и есть

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 141
Зарегистрирован: 23.08.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.05.12 20:07. Заголовок: Я тоже замечал, что ..


Я тоже замечал, что у меня, когда кабель воткнут в консоль, бывает что выход 15 (запускающийся от датчика температуры) включает отопление, хотя так не должно быть. После вытягивания кабеля (или выключение выхода через монитор) всё становится на свои места.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1015
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.05.12 08:11. Заголовок: Stalker пишет: Я то..


Stalker пишет:

 цитата:
Я тоже замечал, что у меня, когда кабель воткнут в консоль,



Нельзя оставлять кабель воткнутым в прибор!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 497
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.05.12 23:40. Заголовок: dem пишет: На карти..


dem пишет:

 цитата:
На картинке видно, что дискретность изменения состояния выхода составляет ровно 5 секунд.

Опрос датчика 5 секунд.



А зачем такая высокая частота опроса температурных датчиков? Т.е. я понимаю, что это сделано, не "просто так", но приведите если не трудно практический пример необходимости именно 5 секунд, а не, скажем, 1 минуты. А то я в такой высокой частоте пока вижу только вред, собственно моя ситуация тому подтверждение. А если, скажем, так складывается динамика изменения температуры около датчика, что значение "пляшет" вокруг порогового значения. Это означает, что каждый раз будет включаться-выключаться соответствующий выход, это хорошо, что это хоть теперь можно отследить, а то в ранних версиях прошивки об этом можно было бы узнать только, если сидеть рядом с консолью и визуально наблюдать ситуацию.

Как-то неправильно это, брать 5 секунд для температуры. температура обычно достаточно статический процесс. Если нельзя менять частоту опроса датчиков, то может можно при включении выхода брать какое-то усредненное значение, но явно гораздо большее, чем 5 секунд.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1039
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.05.12 08:12. Заголовок: izograv пишет: А за..


izograv пишет:

 цитата:
А зачем такая высокая частота опроса температурных датчиков?



У каждого пользователя свои потребности частоты опроса, и до сегодня всех это устраивало... В том что ваша система охлаждения слишком быстро охлаждает датчик, частота опроса не виновата.

PS. даже при такой "быстрой" частоте опроса были неоднократные жалобы пользователей почему так медленно..

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 499
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.05.12 19:49. Заголовок: Я не спорю с потребн..


Я не спорю с потребностями других пользователей и не говорю, что мня это "устраивает-неустраивает". Просто просил практический пример, почему именно пользователи жалуются на "почему так медленно". Насколько я помню основные вопросы были, когда кто-то для проверки работы термодатчиков их просто быстро нагревал-охлаждал. Но это ж не "пример из жизни".

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1049
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.05.12 09:06. Заголовок: izograv пишет: Но э..


izograv пишет:

 цитата:
Но это ж не "пример из жизни".



Инкубатор....

В вашем случае установленный радиатор увеличит инерционность системы.... физику не обманешь...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 407
Зарегистрирован: 06.05.11
Откуда: Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.05.12 12:26. Заголовок: izograv пишет: что..


izograv пишет:

 цитата:
что значение "пляшет" вокруг порогового значения. Это означает, что каждый раз будет включаться-выключаться соответствующий выход, это хорошо, что это хоть теперь можно отследить, а то в ранних версиях прошивки об этом можно было бы узнать только, если сидеть рядом с консолью и визуально наблюдать ситуацию


Там же давным-давно реализован гистерезис +/- 1 градус на программном уровне. Т.е. вход не должен клацать при пороговой температуре.
Поправьте меня, если ошибаюсь

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 501
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.05.12 13:49. Заголовок: Dmitruchio пишет: Т..


Dmitruchio пишет:

 цитата:
Там же давным-давно реализован гистерезис +/- 1 градус на программном уровне Т.е. вход не должен клацать при пороговой температуре.
Поправьте меня, если ошибаюсь



Ради интереса перенес вентилятор от консоли на 2 метра, переставил с "тыльной" стороны и включил на минимальный режим. Все равно тот же эффект. Поэтому сильно сомневаюсь насчет гистерезиса. Ну наверное, как всегда, ошибаюсь.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 409
Зарегистрирован: 06.05.11
Откуда: Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.05.12 15:40. Заголовок: izograv пишет: силь..


izograv пишет:

 цитата:
сильно сомневаюсь насчет гистерезиса


Блин, но у меня отопление всю зиму работало от термодатчика. Наблюдал четкий гистерезис по термозоне. Например, выставишь +15 и обогрев (выход на обогрев) влючается как только температура достигает +14 (по датчику, реально примерно +14,4, поскольку датчик округляет до ближайшего целого) и выключается как только достигает +16 (реально +15,5). Никаких безудержных клацаний не наблюдал. Может в последней версии беты глюк?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1051
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.05.12 15:52. Заголовок: Dmitruchio пишет: Б..


Dmitruchio пишет:

 цитата:
Блин, но у меня отопление всю зиму работало от термодатчика. Наблюдал четкий гистерезис по термозоне. Например, выставишь +15 и обогрев (выход на обогрев) влючается как только температура достигает +14 (по датчику, реально примерно +14,4, поскольку датчик округляет до ближайшего целого) и выключается как только достигает +16 (реально +15,5). Никаких безудержных клацаний не наблюдал. Может в последней версии беты глюк?



Гистерезис есть в один градус все правильно, в последней бете нет таких глюков..... Просто кто-то плохо себе сопоставляет реальные условия и желаемый результат...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 505
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.05.12 22:42. Заголовок: dem пишет: Просто к..


dem пишет:

 цитата:
Просто кто-то плохо себе сопоставляет реальные условия и желаемый результат



Мне конечно стало чуть обидно, что мне за дебила держат. Но я уже привык - сколько раз глюки находил и каждый раз "с боем" приходилось доказывать, что это именно глюки, а не мои "кривые ручки".
Провел еще один эксперимент: отставил вентилятор от консоли на длину провода, около 3 м, включил на минимальный режим, проверил: рукой у консоли едва-едва ощущается движение воздуха. Т.е. ни о каком резком или быстром изменении температуры и речи быть не может.
Включил - опять зацикливание на бесконечность: идет непрерывно каждые 5 сек включение-выключение вентилятора.

Dmitruchio пишет:

 цитата:
Блин, но у меня отопление всю зиму работало от термодатчика. Наблюдал четкий гистерезис по термозоне.



Ну у меня то тоже зимой проблем не было. И все было хорошо. Но законы физики никто не отменял - тот вынужденный эксперимент с вентилятором показал одно: гистерезис реализован в расчете на очень-очень плавное изменение температуры. Допустим, градус в час. Если же температура чуть быстрее изменяется - в моем случае, думаю, это примерно 0.5-1 градус в 1-2 минуты, идет бесконечное "клацание" выхода раз в 5 секунд.
А может вообще причина не в гистерезисе, а у меня какой-то очередной новый глюк. Хрен его знает.
Когда вентилятор стоял на максимум впритык к консоли - тут вопросов не было.
Но когда едва-едва идет слабейшее движение воздуха и от этого выход "зацикливается" точно так же, как при сильном охлаждении - нет, считайте меня трижды идиотом, но так быть не должно.

А если, к примеру, вместо охлаждения в режиме "защита от замерзания" будет быстрый нагрев, например, тепловентилятор включаетcя, а не котел?
Я еще на что грешу: зимой то не было возможности на прошивках уведомлять пульт об изменениях выхода. Вполне допускаю, что такое уже было, и не раз - но я просто об этом не знал.
Ну а техподдержка уже традиционно отвечает - у них консоль в тепличных условиях работает :)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 370
Зарегистрирован: 10.12.11
Откуда: Киев
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.05.12 23:26. Заголовок: Но когда едва-едва и..



 цитата:
Но когда едва-едва идет слабейшее движение воздуха и от этого выход "зацикливается" точно так же, как при сильном охлаждении - нет,


У тебя просто из-за того что нет отвода теплых потоков воздуха в корпусе постоянно идет колбасня с конвекционными теплыми потоками.
Ты обдул датчик холодным воздухом -2 град реле выкл.
Датчик тут же резко нагрелся +2 град.
С котлом таких дропов нет потому как остывает воздух медленно температура поддерживается радиаторами..
Сделай эксперемент с феном.
Резко нагревай горячим и и тут-же холодным.

Если честно, очень сильно не хватает заданного диапазона температуры с возможностью подключения выходов отдельно на нижний и верхний порог.

Если память не отшибло, то в российском кситале так и реализовано верхний/нижний, если значения равны просто порог.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 120 , стр: 1 2 3 4 5 6 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 6
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет