ссылка на сообщение  Отправлено: 24.12.13 20:41. Заголовок: подключение пожарных извещателей


какую роль выполняет реле в приложении 5

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 8 [только новые]





Сообщение: 45
Зарегистрирован: 04.08.12
Откуда: UA, Kiev
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.12.13 23:08. Заголовок: СПД 3.2 идут с норма..


СПД 3.2 идут с нормально-замкнутыми контактами, т.е. если питание датчиков пропадет, то о пожаре никто не узнает. А так данное реле вызывает сработку зоны при пропадании питания на датчиках.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 102
Зарегистрирован: 02.03.11
Откуда: Запорожье
Репутация: 0

Замечания: Создавайте посты в нужных темах, или создавайте новые.
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.12.13 10:22. Заголовок: Если петание на датч..


Если петание на датчиках прпадает, оно пропадает и на самой централи. тогда как централь отправит тревогу? ели там нюанс в подключении?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2372
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.12.13 11:48. Заголовок: urganos пишет: Если..


urganos пишет:

 цитата:
Если петание на датчиках прпадает, оно пропадает и на самой централи.



С какой стати? А перебили/повредили/от гнил провод? А перетянули на клемме и он со временем отвалился? Установка реле имеет рекомендательный характер. Для идеальных условий в барокамере конечно не ставить.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 11
Зарегистрирован: 12.12.19
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.04.20 18:52. Заголовок: Доброго дня. Є в ная..


Доброго дня. Є в наявності кілька СПД 3.3. Контакти реле даних датчиків замкнуті без живлення і з поданням живлення ,а розмикаються тільки при спрацюванні датчика. Підскажіть: 1. Це датчик з НЗК ( номр. замкнутими контактами) ? 2. А як у датчика з НРК ( норм розімкнут. контактими)? без живлення - розімнені, при живлені - замкнені , а при спрацювання датчика знову позмикаються? 3. Отже при побудові шлейфа пож. охорони на датчиках з НЗК при виході із ладу одного з них шлейф працює далі , а от при датчиках з НРК відбудеться спрацювання (обрив шлейфа)? Чи правельно я зрозумів? 4 На яких датчиках краще будувати шлейф НЗК чи НРК? 5. Чи можливо якось навчити Universal розрізняти спрацюваня при пожарі від спрацювання по проблемах з живленням? Дякую!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 3967
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 9
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.04.20 20:36. Заголовок: CПД-3.3 вроде токовы..


CПД-3.3 вроде токовые - с ними прибор работать не будет. Используйте СПД 3.2, схема подключения в руководстве по эксплуатации.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 784
Зарегистрирован: 23.07.10
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.04.20 08:55. Заголовок: romeo773 , в СПД 3.3..


romeo773 , в СПД 3.3 используются для формирования сигнала контакты реле 1 и 3, и только они, там нет НРК.
И не мешало бы ознакомиться с инструкцией производителя датчика, в которой сказано:
4.4 При появлении дыма в чувствительной области оптической системы
извещателя или при превышении температуры окружающего воздуха выше
пороговой, электронная схема извещателя формирует сигнал «ПОЖАР»
размыканием контактов реле, которые изменяют состяние ШПС. В режиме
«ПОЖАР» красные оптические индикаторы включены.
Проверка датчика:
7.2.1 Подключить извещатель к источнику постоянного тока с выходным
напряжением (12 ± 3) В и током нагрузки не менее 50 мА, при этом «плюс»
подключить к контакту «2», а «минус» - к контакту «4». К контактам «1» и «3»
(релейный выход извещателя) подключить измерительный прибор в режиме
измерения сопротивления. При необходимости, можно установить
ограничительный резистор в винтовой терминал, расположенный в основании
извещателя.
Изходя из инструкции и схемы подключения, резистор устанавливать в терминал датчика не нужно, т.к. он идёт внутри датчика параллельно реле, вы его подключаете отдельно последовательно в шлейф. Постройка шлейфа производится стандартно как написано в инструкции к прибору, и никак иначе. У датчиков нет никакой обратной связи с прибором, он контролирует целостность шлейфа, и если будут сработки датчиков или обрыв шлейфа (проблемы с питанием линии) это воспринимается как тревога. Это принцип работы всех приборов работающих по принципу релейных датчиков.

Инструкция к датчику https://arton.com.ua/files/passports/spd-3_3.pdf

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 12
Зарегистрирован: 12.12.19
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.04.20 10:28. Заголовок: Запутало трохи визна..


Запутало трохи визначення на ст. 57 инструкціі Додаток5 ( Реле с нормально разомкнутыми контактами, замкнути при наличии питания) Думав що це про реле в датчиках СПД. Тепер зрозуміло ,що це про контакти додаткового реле в шлефі що на схемі. Отже як зрозумів можна будувати пож . сигналізацю на СПД 3.3 як по схемі в інструкціі для СПД3.2. Дякую

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 785
Зарегистрирован: 23.07.10
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.04.20 13:10. Заголовок: romeo773 , да всё ве..


romeo773 , да всё верно. Доп реле используется только для сброса датчиков, его можно не ставить, а сбрасывать тревогу датчика вручную.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет