Отправлено: 08.02.16 17:43. Заголовок: диод светиться все в..
диод светиться все время пока стоит на сигнализации, во время постановки мигает... можно поставить и нормально замкнутую, в настройках зоны установить инверсию, кнопку лучше ставить через резистор 3к...
Сообщение: 3
Зарегистрирован: 16.02.16
Откуда: UA
Репутация:
0
Отправлено: 05.08.21 14:51. Заголовок: GSM HIT r2.3 - кнопк..
Проблема с импульсной установкой. GSM HIT r2.3 - кнопка - сторонний радиомодуль с Н.Р. контактом, одновибратор формирует К.З. (на землю) 1 минуту становится через раз, больше не получается активировать или снять охрану. Какой тайминг нажатия? Проверяю на столе с перемычками на обеих зонах. Пробывал просто кнопку на установку - игрался временем - спорадическое срабатывание. Установка по *38 - 3 гудка не ставится. Инверсии нет. Триггерный режим без проблем. P.S. На всех 3 входах со снятой пермычкой 3,75в. может заменить кварц возле пика 16мГц?
Отправлено: 05.08.21 15:09. Заголовок: Руководство по экспл..
Руководство по эксплуатации страница 5: - для импульсного входа: Touch Memory, запрограммированный на длительность импульса 2,5..5 секунды, импульс от привода центрального замка.
Сообщение: 5
Зарегистрирован: 16.02.16
Откуда: UA
Репутация:
0
Отправлено: 05.08.21 15:38. Заголовок: В том то и дело что ..
В том то и дело что не работает в импульсном режиме, не поставиш, а поставив не снимеш, даже банальной кнопкой. Решение видится перевод в триггерный режим и установка промежуточного триггера 561ТМ2.