Подскажите как отключить контроль тампера в GSM-Universal для TDR-100 или сам тампер в TDR-100.
Потому что это капец какой-то. Уже подкладывал кусочки изоленты на кнопку, все равно дает ложные срабатывания. А поменять батарейки без воя сирены вообще нереально.
Отправлено: 23.11.18 09:19. Заголовок: Mihalych , если у ва..
Mihalych , если у вас срабатывает тампер, пластинка крепления датчика установлена не ровно или отгибается. Попробуйте под центр пластинки что нибудь подложить, чтобы наверняка исключить плохой нажим кнопки. Если сработки останутся, возможно неисправна кнопка. Программно тампер не отключаемый, для замены и обслуживания батареек рекомендуется обестачивать прибор.
Отправлено: 23.11.18 22:31. Заголовок: а вот еще вспоминаю...
а вот еще вспоминаю... когда (пару лет назад) только тестировал этот датчик, то он у меня просто лежал на полочке (без родного крепления) и никаких сработок по тамперу не было. может если кнопку не зажимать, то на ее отпускание и не будет сработки? может просто спилить "пиптик" у крепления?
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет