Отправлено: 07.02.15 20:12. Заголовок: Датчики температуры на МАК Универсал
Есть проблема:
1. Один термодатчик вынесен по витой паре, длина где-то 40м. Т1 2. Второй термодатчик на конце 4х0.22 в экране. Т2
Линии сходятся на МАК модуле.
Суть проблемы если подключать к МАКУ раздельно Т1 Т2 работают без проблем. Если к плечу витой пары подключить линию 4х0.22 - виден только второй датчик Т2. Т1 показывает в мониторе НЕТ.
Дальще интереснее если подключить вторую линию 4х0.22 без термодатчика - исчезает Т1. Если вместо второй линии подключить моток провода 4х0.22 без термодатчика- также исчезает Т1. Если подключить тот-же термодатчик Т2 на куске витой пары до 3м все ОК.
Отправлено: 09.02.15 11:27. Заголовок: Как то писал уже про..
Как то писал уже про "танцы с бубном" вокруг термодатчиков, в моем случае их 5 плюс АМД, помогло подключение двух пар параллельно в витой паре на один датчик (скорее всего гуляют помехи по проводам, которые можно скомпенсировать, изменяя соединения этих проводов) Кстати, основным источником помех является сам прибор (это хорошо слышно при использовании микрофона с питанием от прибора), может помочь вариант выноса МАК модуля за пределы бокса прибора...
Отправлено: 13.06.15 16:26. Заголовок: Вот и мне пришлось п..
Вот и мне пришлось поставить датчики температуры и такая же ситуация 2 датчика на витой паре хвост до 7м работают нормально, а третий около20м если один то датчик считывается если все три то только два первых, если три вместе на хвосте работают нормально. Как с этим бороться? а надо бу зацепить все 5.
Вряд ли. У меня ситуация была точно такая же. Помог только отказ от паразитного питания и конденсатор в доли мкф (у меня 0.1 мкф) параллельно +5в непосредственно возле датчика.
Вряд ли. У меня ситуация была точно такая же. Помог только отказ от паразитного питания и конденсатор в доли мкф (у меня 0.1 мкф) параллельно +5в непосредственно возле датчика.
Вот вот. У меня вопреки всем советам техподдержки так и работают два с половиной датчика. А можно схемку включения нарисовать?
Ps.Почему файл с ПК через QIP а не сразу на форум?
Потому что форум на площадке QIPа...
С модулем все в порядке, а вот монтаж... Подключение датчиков в топологию общая шина, у Вас судя по всему звезда и какова общая длина? Провода витой пары не стоит так распушивать теряется смысл повива. Пускать по витой паре питание датчиков и т.д. не стоит, провод должен быть только для нее. Если длина не более 30 метров можно использовать обычный 4 х 0,22 провод. Но провод только для датчиков температуры.
Отправлено: 25.09.15 19:02. Заголовок: Адменистратору и пользователям
Доброго времени суток! Есть задача: склад длиной 70 метров необходимо установить по складу датчики температуры от 10 и более штук. С каждого отдельного датчика периодически необходимо получать показания температуры. Задача на перспективу что бы при повышении температуры автоматически включались вентиляторы. С GSM-Universal можно выполнить такую задачу ?
Отправлено: 25.09.15 20:16. Заголовок: Юрий2015, на 1 модул..
Юрий2015, на 1 модуль мак можно подключить максимум 5 датчиков температуры. - получать температуру можно с каждого датчика, можно включать / выключать что угодно до 10-15 ампер, только не забывайте про гистерезис в 1 градус