Отправлено: 16.11.15 16:52. Заголовок: SMS ПО ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗОНЕ
Я правильно указал, что при снижении температуры ниже 5С прислать SMS? http://qclk.ru/kv/wyN11 Да вот только непонятно в 4.49 приходит СМС с сообщением, что температура 3С. http://qclk.ru/ky/DWEV Даю команду *85 Приходит результат там все правильно 7С потом позже пришел повтор 3С http://qclk.ru/km/Y5T1 И коридор 4С и 19С - один и тот же коридор и т.д... Короче пришлось отключить СМС. Настройки все после сброса ввод вручную. Как с этим бороться?
Отправлено: 17.11.15 01:08. Заголовок: dem пишет: Прикрепи..
dem пишет:
цитата:
Прикрепите к радиатору
Прикреплен к радиатору отопления, на нем 9С специально вкл. отпр. СМС при температуре 5С и через некоторое время пришла СМС, что на нем 5С и зразу же вторая СМС, что на всех остальных 85С.
Ага, я так и подозревал, в соседей теме описывал свои подозрения. А то радиаторы, помехи, плохое питание - не, ну конечно и это может быть, только уже с минимальной вероятностью. Спасибо, что написали об этом, я это для себя программно пофиксю.
Отправлено: 17.11.15 09:49. Заголовок: dem пишет: Темпера..
dem пишет:
цитата:
Температуру +85 градусов датчик отдает при включении его питания, однозначно проблемы с питанием датчиков температуры....
Что значит при вкл? Он что не постоянно в работе ? Я так понимаю, что по паре подается импульсное с которого он выделяет на питание в период паузы отправляет информацию... airjt пишет:
цитата:
А вот такое показывает через сайт потенциала
такого раньше у меня не было, а вот последнее время стали проскакивать на сайте такие выбросы. http://qclk.ru/kb/ObGY на картинке видно артефакты.
Отправлено: 17.11.15 17:56. Заголовок: Расслабьтесь :) Для ..
Расслабьтесь :) Для поиска причины я взял на себя смелость использовать административные возможности и провел поиск по всем эккуантам на альтернативном сервере. С очень большой вероятностью вывод такой: "проблема 85" - это не из-за питания. Это или ошибка прошивки или ошибка железа.
А вот проблема "радиатора" - т.е. когда температура всего на несколько градусов отличается от того, что должно быть - меня волнует куда больше. Ее просто поймать труднее.
Но конечно тем, кто завязан на температурное управление по этим датчикам - нужно как-то иметь это ввиду...
Вот это как раз больше всего и беспокоит не допустить температуру ниже нуля.
Ну по моим субъективным наблюдениям происходит такое: достаточно редко что-то сбоит и температура на некое короткое время показывается неправильная, или 85 или иное неправильное значение. Затем снова все восстанавливается. Термин "короткое время" - это какой-то там минимальный интервал времени, с которым опрашиваются датчики прибором, я не знаю, минута вроде ? Так что я особых проблем не вижу для защиты от замерзания. Единствено, что могут быть ложные смс и лишний раз включаться/выключаться выход управления по температуре - но это, скажем так, неприятно, но не смертельно. Конечно это для детального изучения нужно внимательно просмотреть статистику сбоев по каждому пользователю - мне это делать и облом и не нужно, это работа админов. Пусть они на своем сервере дадут по всем пользователям запросы типа select from ... where ... = '85' И по тому, как много записей отобразится, они сразу поймут, скрутки ли это, питание ли это или там на самом деле все OK, а я чего-то гпупое пишу. Я просто предположил, что если подобная проблема наблюдается более чем у 5 имеи - то вряд ли это питание...
Единствено, что могут быть ложные смс и лишний раз включаться/выключаться выход управления по температуре - но это, скажем так, неприятно, но не смертельно.
izograv пишет: Ложные СМС не самое страшное, хуже зимой мороз влупит, я на всякий случай на одну зону прилепил термоконтактный термометр для контроля.
цитата:
скрутки ли это,
Это надо осциллографом смотреть, что там делается, на самом деле хорошая скрутка не хуже пайки, возможно и помехи...надо будет прицепиться понаблюдать.
Необъяснимое отклонение от нормы на 3 градуса я заметил всего 1 раз.
Обратите внимание, что на графике от airjt это произошло сразу в одно время на 3-х датчиках :) (это опровергает версию о проблеме на проводах от мака к датчикам).
Тута другое - а если у кого к маку подключены не датчики температуры, а датчики движения и прочее, как там ?
Отправлено: 18.11.15 17:31. Заголовок: dem пишет: это опро..
dem пишет:
цитата:
это опровергает версию о проблеме на проводах от мака к датчикам). Почему???
1. Отпадают контакты на соединении провода с самим датчиком - это на 100% (сразу на 3-х датчиках - быть такого не может) 2. Отпадает версия о наводках 220 - то той же причине (ну или мак как-то уж сильно-сильно чувствителен к помехам, так, что наводка на одном участке повлияла на всю шину). 2. Остается проблема контактов на входе в мак. Теоретически - может быть. Практически - у разных людей на разных приборах периодически сразу 85 на всех датчиках по причине плохого контакта на входе - маловероятно.
Отправлено: 05.01.16 13:39. Заголовок: Stalker пишет: От о..
Stalker пишет:
цитата:
От ошибки +85С мне помогает замена датчика. За 5 лет поменял 3 датчика. Из них 2 по моей вине - их залило на улице дождём.
А я программно подавил 85 и FF (FF бывало периодически на старом термо-модуле, даже не знаю, что эта ошибка значит) и забыл о проблеме как таковой. Без всяких там абстрактно-грубокомысленных рассуждений о "скрутках", "помехах от 220" etc
Отправлено: 11.01.16 03:09. Заголовок: izograv пишет: А я ..
izograv пишет:
цитата:
А я программно подавил 85 и FF
А если на пару суток отвалится датчик, то какие показания вы увидите?..., последние, до глюка? В приборе и так проблемы решаются через одно место, то связи нет пару часов, то время сбивается, то сами выходы включаются... И вместо поиска причины программно душат последствия...
Отправлено: 11.01.16 17:17. Заголовок: bajt пишет: да в ..
bajt пишет: [quote]` да в последнее время часто происходят сбои времени на 2044 год, обидно... К сожалению данную консоль потенциал удачно похерил...а жаль аппарат достойный и по цене и по качеству... обещанный сервер ждём уже 2 года а ввоз и там...
Отправлено: 13.01.16 20:02. Заголовок: bajt пишет: А если ..
bajt пишет:
цитата:
А если на пару суток отвалится датчик, то какие показания вы увидите?..., последние, до глюка?.
Такую ситуацию я предусмотрел...
цитата:
В приборе и так проблемы решаются через одно место, то связи нет пару часов, то время сбивается, то сами выходы включаются... И вместо поиска причины программно душат последствия...
Я простой пользователь, и, как и Вы, не имеющий ни малейшего влияния на НПП потенциал. Для меня главное при возникновении проблемы - скорее ее пофиксить в меру имеющихся возможностей (а они у меня исключительно программные). Решение по программной корректировке показания температурных датчиков на альтернативном сервере - это очередное грубое вмешательство в алгоритм работы прибора. Но оно прекрасно работает, хотя и не идеально по сути. Можно датчики менять, как сталкер. Можно наводки (скрутки) искать, как dem предлагает. Можно программно пофиксить. Выбор громадный :)