необходимо, что-бы при достижении влажности 75% включался вентилятор, и работал до тех пор, пока влажность не упадет до 55%...
К сожалению, универсал не может отрабатывать два события (параметра) по входу одновременно. Поэтому настройку осуществляем вот так: А в настройках выхода ставим задержку допустим 120 сек. В итоге влажность успеет повысится до определённых процентов. Настраивать время опытным путём.
Отправлено: 18.05.15 13:48. Заголовок: ... спасибо за ответ..
... спасибо за ответ, сегодня вечером попробую, я чего-то наивно полагал, что параметр настройки срабатывания и восстановление: "сработка при достижении нижнего порога, восстановление при достижении верхнего" также включает-выключает необходимый выход по алгоритму сработка/восстановление параметра, а оказалось, что только включает ) ... и еще вопрос, если установить срабатывание при достижении любого порога, то нижний заводской предел у ДВ составляет 40%, и если влажность по каким-то причинам (к примеру теплый пол работает на мах) станет меньше 40%, то вытяжной вентилятор вместо того что-бы не работать наоборот включится (еще больше понижая уже существующую влажность), и будет работать до тех пор, пока каким либо произвольно-случайным образом влажность в данном помещении не повысится до 40%, или я неправильно понял алгоритм работы?
Отправлено: 19.05.15 08:18. Заголовок: YurOl пишет: то ни..
YurOl пишет:
цитата:
то нижний заводской предел у ДВ составляет 40%, и если влажность по каким-то причинам (к примеру теплый пол работает на мах) станет меньше 40%, то вытяжной вентилятор вместо того что-бы не работать наоборот включится
Не включится, вы на скриншот смотрели? Нижний порог ниже уже некуда.
Не включится, вы на скриншот смотрели? Нижний порог ниже уже некуда.
... ну почему-же ниже некуда, я как раз касательно скриншота и написал) у меня например и до 33% влажность опускалась, согласен это не так часто бывает, но все-же бывает, а это прецедент, к примеру в комнате зимой 28% было, когда "универсал" на столе тестировал не мог понять что с датчиком, помог рядом стоящий гигрометр )
YurOl , у датчика нижний порог 40, универсал не опустится уже ниже, даже если в помещении будет ниже влажность.
... я это знаю , именно об этом-же и писал выше: YurOl пишет:
цитата:
нижний заводской предел у ДВ составляет 40%
, а еще говорил, что это прецедент, который хоть и не часто но все-же встречается, и в следующих версиях можно было-бы доработать нижний порог (как вариант), на данный момент с ДВ я уже разобрался, сейчас пытаюсь настроить приемлемые диапазоны срабатывания, Ваши советы помогли настроить алгоритм включения-выключения, теперь экспериментально пытаюсь подобрать пределы, пока-что либо сильно поздно вентилятор срабатывает, либо сильно долго не выключается (даже с нулевой задержкой )... но я его рано или поздно все-равно настрою ))
А в настройках выхода ставим задержку допустим 120 сек. В итоге влажность успеет повысится до определённых процентов. Настраивать время опытным путём.
... опытным путем устанавливал разное время в сторону уменьшения от 120, до 10 сек... вентилятор включается нормально, но вот иногда бывает, что после включения не выключается вообще. Подскажите в чем может быть причина, сильно большой тайминг (даже 10 сек), за который ДВ успевает "восстановиться", в то время как интервал времени тайминга при включении (10 сек) еще не закончился, из-за этого команда выключения попадает в промежуток времени, когда еще идет время задержки во включенном положении, или причина может быть еще в чем-то?
Отправлено: 06.06.15 01:34. Заголовок: ... в ванной из-за р..
... в ванной из-за работы теплого пола, и летней жары влажность регулярно достигает отметки 30 %, а нижний порог датчика 40%, КАК исключить "ложные сработки", и расширить нижний диапазон хотя-бы начиная с отметки 20%, а не 40, как есть сейчас... можно-ли доработать прошивку, ибо технические х-ки датчика предполагаю дают возможность осуществлять измерения в диапазоне от 0 до 100%, хоть и со значительной погрешностью?
Отправлено: 08.06.15 08:15. Заголовок: YurOl пишет: в ванн..
YurOl пишет:
цитата:
в ванной из-за работы теплого пола, и летней жары влажность регулярно достигает отметки 30 %, а нижний порог датчика 40%, КАК исключить "ложные сработки"
Что конкретно вы имеете в виду под "ложными сработками? Или вам нужно поддерживать влажность ниже 40%?
Что конкретно вы имеете в виду под "ложными сработками? Или вам нужно поддерживать влажность ниже 40%?
... мне необходимо расширить диапазон, сейчас он в пределах 40-100%, а необходимо к примеру 10-100%, или хотя-бы 30-100%, ибо у меня влажность при работе теплего пола опускается НИЖЕ 40%, и ДВ уже в данном диапазоне не работает.
Р.S. Настройки выглядят вот так: click here Предыстория: ДВ установлен в санузле, через модуль-реле подключен к вытяжному вентилятору, когда влажность повышается до 65% - включается вентилятор... работает до тех пор пока влажность помещения не стабилизируется до отметки 65% (и ниже), после чего вентилятор выключается, и "ждет" очередного повышения влажности-здесь все хорошо, НО у меня в санузле смонтирован теплый пол, который работая круглосуточно сушит воздух до 30-33%, как следствие при достижении отметки 39% включается вентилятор (ибо диапазон возможной работы Вашего ДВ находится в пределах ОТ!!! 40 до 100%, как следствие 33% - это ВЫХОД из диапазона, и подача команды на включение вентилятор, который продолжает еще больше высушивать помещение (будет работать практически вечно), а это не нужно, Нужен алгоритм: ВСЕГДА выключено, включается только при ПОВЫШЕНИИ влажности ВЫШЕ 65%, и выключается когда влажность падает ниже 65%, то-есть от 0 до 65% ВЫКЛЮЧЕНО, а от 65 до 100% Включено.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет