ссылка на сообщение  Отправлено: 23.06.15 12:45. Заголовок: MAK/AMD - увеличение дальности


Добрый день, есть задача подключить несколько SWAN QUAD через AMD платы к MAK-модулю. Как я уже понял, макс. суммарная длина всех шлейфов не должна превышать 30м для кабела 6x0.22, что конечно же очень мало. Глядя на схему подключения, появилась мысль установить AMD платы рядом с базой (т.е. суммарная длина шлейфа будет небольшой), а от датчиков к AMD вести обычным 6x0.22. Можно ли так делать? Есть ли тут ограничения на макс длину кабеля между SWAN QUAD и AMD-платой? Спасибо.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 5 [только новые]


администратор




Сообщение: 3157
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.06.15 13:21. Заголовок: Нет так делать нельз..


Нет так делать нельзя (утомят ложные сработки). При использовании витой пары 100 метров (AMD-Universal), а на AMD 3-15 до 300 m.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 23.06.15
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.06.15 16:02. Заголовок: Нет так делать нельз..



 цитата:
Нет так делать нельзя (утомят ложные сработки). При использовании витой пары 100 метров (AMD-Universal), а на AMD 3-15 до 300 m.


Проблема в том, что кабель уже куплен и уложен, причём советовали именно экранированный медный 6x0.22 как наиболее подходящий для сигнализации. А почему будут ложные сработки, AMD ж по сути нужно просто отслеживать размыкание контактов? Или всё не так просто? :)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 3158
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.06.15 11:13. Заголовок: valent пишет: Пробл..


valent пишет:

 цитата:
Проблема в том, что кабель уже куплен и уложен, причём советовали именно экранированный медный 6x0.22 как наиболее подходящий для сигнализации.



Кто советовал? А руководство по эксплуатации на прибор для чего?

valent пишет:

 цитата:
А почему будут ложные сработки, AMD ж по сути нужно просто отслеживать размыкание контактов? Или всё не так просто? :)



Далеко не все так просто.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 23.06.15
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.06.15 12:20. Заголовок: Кто советовал? А рук..



 цитата:
Кто советовал? А руководство по эксплуатации на прибор для чего?


Это было ещё до выбора и покупки прибора.

 цитата:
Далеко не все так просто.


Хорошо, а обычный геркон можно подключить к нему? Т.е. можно ли просто отслеживать размыкание цепи?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 3159
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.06.15 12:27. Заголовок: От AMD до геркона не..


От AMD до геркона не более 10 см. Используйте проводные входы...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам