Отправлено: 23.06.15 12:45. Заголовок: MAK/AMD - увеличение дальности
Добрый день, есть задача подключить несколько SWAN QUAD через AMD платы к MAK-модулю. Как я уже понял, макс. суммарная длина всех шлейфов не должна превышать 30м для кабела 6x0.22, что конечно же очень мало. Глядя на схему подключения, появилась мысль установить AMD платы рядом с базой (т.е. суммарная длина шлейфа будет небольшой), а от датчиков к AMD вести обычным 6x0.22. Можно ли так делать? Есть ли тут ограничения на макс длину кабеля между SWAN QUAD и AMD-платой? Спасибо.
Отправлено: 23.06.15 16:02. Заголовок: Нет так делать нельз..
цитата:
Нет так делать нельзя (утомят ложные сработки). При использовании витой пары 100 метров (AMD-Universal), а на AMD 3-15 до 300 m.
Проблема в том, что кабель уже куплен и уложен, причём советовали именно экранированный медный 6x0.22 как наиболее подходящий для сигнализации. А почему будут ложные сработки, AMD ж по сути нужно просто отслеживать размыкание контактов? Или всё не так просто? :)