Выявленные глюки: При подключенном МАК и одном датчике температуры при отправке СМС-запроса *85 возвращает тот же ответ, что и при *81, то есть температуру датчика не узнать никогда. При установке СМС информирования при достижении значения Эконом иногда отправляет сообщение (раз на раз не приходится), при достижении Комфорт - никогда не отправляет При пропадании питания 220 - ничего не отправляет (при этом акк - ок)
и т.п., понять логику реакции на запросы невозможно....
Отправлено: 29.12.11 14:16. Заголовок: поставил версию 3.3...
поставил версию 3.3.7.1.
при установке СМС уведомлений режимов Защита от замерзания 22С, Эконом 25С, комфорт 28С при нагревании датчика лампой от температуры 21 до 31 и последующего охлаждения от 31С до 21С приходит только одна СМС-ка про температуру 25С на этапе снижения температуры. нагрев 3 минуты, снижение 4-5 мин
Как вывод - режимы Замерзание и Комфорт не отрабатывают....
Что я делаю не так, и как получить реальную картину изменения температуры на объекте?
Отправлено: 29.12.11 18:06. Заголовок: прогнал еще десяток ..
прогнал еще десяток раз с термодатчиком реакцию на изменение t
Результат один - отправляет смс на t Эконом при достижении ее при снижении температуры (движение вниз). При повышении и достижении (превышении) заданных значений t - реакции нет (движение вверх, но нагрев быстрый, 10 градусов за 1-2 минуты).
К выше сказанному заметил, что если поставить температуру замерзания (23) выше значения Эконом (21), то вообще не отправляет СМС.
По результатам всех этих экспериментов есть просьба к разработчикам - чтобы поведение системы было более предсказуемым, реакция (отправка СМС) при достижении заданных значений должна быть безусловной, снижение это t или повышение. Для желающих еще можно сделать параметризацию - реакция при достижении заданной t при снижении или повышении....
Возможно, что глюк связан с чистотой эксперимента - при быстром изменении t датчик возвращает Монитору температуру скачками, с задержками в минуту, 34-31-28-25-21
Возможно, при реальной ситуации температура будет меняться не скачками, а по градусу и значение текущей t точно совпадет с заданными значениями и СМС-ки уйдут...
Отправлено: 30.12.11 09:10. Заголовок: Данное ситуация из-з..
Данное ситуация из-за быстрого нагрева. Опрос датчиков температуры 10 сек если при опросе значение температуры превысило заданное значение SMS не будет. Отправка осуществляется при Т датчика = Т заданное.
Отправлено: 30.12.11 18:34. Заголовок: dem пишет: если при..
dem пишет:
цитата:
если при опросе значение температуры превысило заданное значение SMS не будет. Отправка осуществляется при Т датчика = Т заданное.
Так нельзя. Вернее, можно, но не должно. Иначе навсегда останется глюком. СМС должна отсылаться всегда при пересечении заданной величины, а не только при равности ей.
Отправлено: 01.01.12 06:47. Заголовок: А у меня было так. ..
А у меня было так. Температуру выставил комфорт 22 и смс оповещение. В помещении начал топить булерян и температура дошла до 22. Прибор отправил смс как положено. Через минуту приходит ещё смс с такими же показаниями. Потом через каждые 5-10 сек пошли смс (термозона №1 22С режим комфорт) Я в шоке! Чтобы добраться до блока нужно достать лестницу и лезть на второй этаж (такая конструкция не рассчитывалась на такой баг) Пока ставили лестницу пробовал звонить на прибор чтоб хоть как то его затормозить, но не сработало. Добрался до блока открыл и отсоединил датчик, всё затихло. Пока всё это происходило пришло 34 смс. У меня до этой напасти оставалось 28 бесплатных смс и 5 грн. на счету прибора. ВСЁ СГОРЕЛО должно было хватить до конца месяца. Вот такая куйня.
П.С. А если бы это происходило на объекте без людей за 100 км, и на счету было-бы 100-200 грн. Как вам такой Умный Дом?
Отправлено: 01.01.12 16:50. Заголовок: Евгений пишет: П.С...
Евгений пишет:
цитата:
П.С. А если бы это происходило на объекте без людей за 100 км, и на счету было-бы 100-200 грн. Как вам такой Умный Дом?
Для этого есть удаленное конфигурирование.Евгений пишет:
цитата:
Пока ставили лестницу пробовал звонить на прибор чтоб хоть как то его затормозить
Когда шлются смс действительно бывают проблемы с дозвоном.
цитата:
ВСЁ СГОРЕЛО
10 гривен. А-я-яй, какая трагедия.
цитата:
100-200
какой такой идиот (пардон, оригинальный буратинка) будет на симке держать такую сумму? Тем более, на бета-прошивке. Баги, что тут поделать, без них - никак. У меня, пока не приноровился к настройкам универсала, куда больше сгорело, я ж об это не писал БОЛЬШИМИ БУКВАМИ :))
Отправлено: 03.01.12 08:36. Заголовок: Brno пишет: 10 грив..
Brno пишет:
цитата:
10 гривен. А-я-яй, какая трагедия.
для кого как... Brno пишет:
цитата:
Для этого есть удаленное конфигурирование.
извините, я не ХОЧУ использовать удаленное конфигурирование, я хочу установить прибор на обьекте и ЗНАТЬ,ЧТО ВСЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО. Brno пишет:
цитата:
У меня, пока не приноровился к настройкам универсала, куда больше сгорело, я ж об это не писал БОЛЬШИМИ БУКВАМИ :))
проблемы индейцев вождя племени не интересуют извините,что может быть грубовато,но народ хочет работающее устройство, а не лишний геморой..ИМХО когда то, у меня была сигнализация с передачей тревоги радиостанцией Лен,несколько раз в 3 часа ночи,на такси пришлось проехать на дачу ,чтобы выключить и включить питание.Удовольствие малоприятное...
Отправлено: 03.01.12 16:58. Заголовок: подключение датчика температуры 18В20 к МАК-Универсал
как правильно подключить датчик температуры 18В20 (три ноги) к двум разъемам на МАК-Универсале ? Купил дополнительный, не распаянный. Какие "ноги" датчика использовать или замыкать между собой? Спасибо!
Отправлено: 03.01.12 17:47. Заголовок: skh1965 пишет: как ..
skh1965 пишет:
цитата:
как правильно подключить датчик температуры 18В20 (три ноги) к двум разъемам на МАК-Универсале ? Купил дополнительный, не распаянный. Какие "ноги" датчика использовать или замыкать между собой?
Отправлено: 04.01.12 21:07. Заголовок: Евгений пишет: Темп..
Евгений пишет:
цитата:
Температуру выставил комфорт 22 и смс оповещение. В помещении начал топить булерян и температура дошла до 22. Прибор отправил смс как положено. Через минуту приходит ещё смс с такими же показаниями. Потом через каждые 5-10 сек пошли смс (термозона №1 22С режим комфорт)
у меня на днях та же история приключилась, спамил "термозона №1 22С режим комфорт". Еле удалось удаленно перегрузить консоль ;)
Версия ПО 3.3.6.7. При отправке DTMF-запроса p*81 возвращает состояние счета на первое число месяца, а не на текущий момент (*101#) и при отсутствии аккумулятора пишет - норма. В версии ПО 3.3.7.1 аналогично, но остаток счета дает 0
Отправлено: 12.03.12 14:04. Заголовок: По первому вопросу у..
По первому вопросу у меня все было правильно, проблема была у оператора, уже решили. По второму вопросу: Подключил 2-го и 3-го пользователей. На них идет сообщение акк.нет! При попытке поставить под охрану при проблемах первому пользователю идет нормальное сообщение, а второму и третьему - в сообщении пишется ... проблема, а в чем проблема - не указывается. Когда планируется завершить тестирование версии 3.3.7.1. Обновляется ли на сайте загрузочный файл версии 3.3.7.1. по мере выполнения доработок?
При запуске конфигуратора опция настройки длительности сирены (Длительность импульса) оказывается недоступной. Доступ открывается только после "переназначения" выхода с сирены на сирену и блокируется после переходов по меню.
Отправлено: 12.03.12 22:36. Заголовок: Strateg пишет: При ..
Strateg пишет:
цитата:
При запуске конфигуратора опция настройки длительности сирены (Длительность импульса) оказывается недоступной. Доступ открывается только после "переназначения" выхода с сирены на сирену и блокируется после переходов по меню.
Отправлено: 21.12.12 10:26. Заголовок: Доброго дня! У мене ..
Доброго дня! У мене питання наступного характеру. Чи дозволяється виносити плату МАК-універсал за межі бокса основної централі? Поясню. На одному з об"єктів маю значне скупчення ІЧ-датчиків, віддалених від централі на 50м. Відповідно - чи можна винести по витій парі МАК-модуль на ці 50м, а вже датчики розвести згідно схеми підключення через АМД-адресати?
Доброго дня! У мене питання наступного характеру. Чи дозволяється виносити плату МАК-універсал за межі бокса основної централі? Поясню. На одному з об"єктів маю значне скупчення ІЧ-датчиків, віддалених від централі на 50м. Відповідно - чи можна винести по витій парі МАК-модуль на ці 50м, а вже датчики розвести згідно схеми підключення через АМД-адресати?
Не совсем понимаю зачем? Длина линии от МАК до AMD при использовании витой пары до 100 м.
Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
Репутация:
0
Отправлено: 21.12.12 11:04. Заголовок: Вита пара прокинута ..
Вита пара прокинута лише на цій ділянці (50м). Далі по всіх шлейфах (вже існуюча проводка) розведений провід 6х0.22. Чи не буде в такому разі МАК втрачати зв"язок з адресами АМД зважаючи на загальну довжину лінії (якщо МАК буде в централі)?
Вита пара прокинута лише на цій ділянці (50м). Далі по всіх шлейфах (вже існуюча проводка) розведений провід 6х0.22. Чи не буде в такому разі МАК втрачати зв"язок з адресами АМД зважаючи на загальну довжину лінії (якщо МАК буде в централі)?
Трудно сказать учитывая много параметров: длинна (емкость, сопротивление), наводки от пересечения с сетями 220В. Подключайте как указанно в инструкции.
Добрый день! После обновления ПО v. 3.9.15.236 перестал работать датчик температуры. Монитор показывает что шина 1-wire: N/A и датчики соответственно тоже N/A. По смс запросу пишет "проблема". После перешивки делал сброс на заводские и заново переконфигурировал вручную. Пробовал сбросить старые датчики температуры и заново их прописать, не помогло, MAK-плата вроде-бы живая(во время сброса и определения датчиков светодиодом подмигивала как по инструкции). Плата GSM-Universal ещё старой модификации (т.е. первоначально туда пихался "TERMO"). Что делать?) и ещё приходят периодически смс по термо-зонам: "24С"(~ раз в сутки), хотя в настройках выставлено защита- 5С, эконом- 10С и комфорт- 40С... (не используется для управления, просто контроль).
Отправлено: 21.11.14 11:10. Заголовок: YURA пишет: Добрый ..
YURA пишет:
цитата:
Добрый день! После обновления ПО v. 3.9.15.236 перестал работать датчик температуры. Монитор показывает что шина 1-wire: N/A и датчики соответственно тоже N/A. По смс запросу пишет "проблема". После перешивки делал сброс на заводские и заново переконфигурировал вручную. Пробовал сбросить старые датчики температуры и заново их прописать, не помогло, MAK-плата вроде-бы живая(во время сброса и определения датчиков светодиодом подмигивала как по инструкции). Плата GSM-Universal ещё старой модификации (т.е. первоначально туда пихался "TERMO"). Что делать?) и ещё приходят периодически смс по термо-зонам: "24С"(~ раз в сутки), хотя в настройках выставлено защита- 5С, эконом- 10С и комфорт- 40С... (не используется для управления, просто контроль).
Хотел-бы продублировать вопрос YURA, оставленный без ответа, так у меня та-же ситуация с отличием от предыдущей - термозоны используются для управления и сжигают деньги на СМС.
kader_ivan пишет: [quote]` provit , на версии 3.7.6 такие глюки наблюдались? Скорее нет чем да, давно это было. Но тогда у меня на шине висело три датчика движения и три датчика температуры. Один датчик температуры поддерживал режим защиты от замерзания всю зиму. Особых претензий не было. Затем начал пытаться добавлять ДТ до пяти штук с заменой МАКа на новую версию и параллельно перешел на новую версию конфигуратора 3.9.15.236 (пробовал и 3.9.15.234), и похоже с этого момента и начались проблемы и с ДД и ДТ. На данный момент на всей шине устойчиво работают только два ДТ (третий с глюками). Всё остальное пришлось отключить.
Отправлено: 24.11.14 09:56. Заголовок: В субботу пришлось о..
В субботу пришлось опять проводить эксперименты с термодатчиками. Положительных результатов при смене прошивки на 3.7.6 не добился. По прежнему стабильно работают только два датчика, третий работает но по прежнему с глюками в виде кратковременных провалов. И еще один момент, тоже на любой прошивке. В режиме защиты от замерзания при опускании температуры ниже +5 консоль беспрерывно шлёт СМС "Термо зона 4 5с", Термо зона 4 проблема" и так пока не заканчиваются деньги на симке.
Отправлено: 24.11.14 10:14. Заголовок: Смогу только в суббо..
Смогу только в субботу. Этот модуль покупал как доработанный заводом. В настольных условиях (но на другой консоли) работают все пять ДТ. Есть МАК старой ревизии с перепаянным резистором, (мною). Работает только два ДТ.
Отправлено: 24.11.14 22:31. Заголовок: Недавно переносил да..
Недавно переносил датчик температуры на дальнее расстояние - датчик перестал работать(причем пропал так же еще один датчик, второй по дальности). Заменил на нем кабель на витую пару, ничего не изменилось... Тогда стал добавлять по одному проводнику со свободной пары на "минус" и на "дату" - и о чудо, датчик появился, причем дополнительные проводники подключались только со стороны модуля, со стороны датчика они остались не подключены(вернулся и другой потерянный датчик, на нем ничего не менял)...
Отправлено: 25.11.14 16:49. Заголовок: dem пишет: Лучше вс..
dem пишет:
цитата:
Лучше всего использовать для "минус питания" и "data" одну пару. Например "синий" и "бело-синий"
Так и делалось, но в моем случае при замене обычного охранного провода на витую пару - ничего не поменялось. Возможно дополнительные провода соседней пары скомпенсировали помехи... Я это все к тому, что надо пробовать разные варианты подключения датчиков, чтобы найти оптимальный вариант...
Отправлено: 26.11.14 14:21. Заголовок: Если после подключен..
Если после подключения по витой паре, (как dem пишет: Лучше всего использовать для "минус питания" и "data" одну пару. Например "синий" и "бело-синий".), а датчик как не работал, так и не работает, то любое другое подключение будет "правильным"(при условии, что датчик заработал при этом)....как то так...философия...