Выявленные глюки: При подключенном МАК и одном датчике температуры при отправке СМС-запроса *85 возвращает тот же ответ, что и при *81, то есть температуру датчика не узнать никогда. При установке СМС информирования при достижении значения Эконом иногда отправляет сообщение (раз на раз не приходится), при достижении Комфорт - никогда не отправляет При пропадании питания 220 - ничего не отправляет (при этом акк - ок)
и т.п., понять логику реакции на запросы невозможно....
Доброго дня! У мене питання наступного характеру. Чи дозволяється виносити плату МАК-універсал за межі бокса основної централі? Поясню. На одному з об"єктів маю значне скупчення ІЧ-датчиків, віддалених від централі на 50м. Відповідно - чи можна винести по витій парі МАК-модуль на ці 50м, а вже датчики розвести згідно схеми підключення через АМД-адресати?
Не совсем понимаю зачем? Длина линии от МАК до AMD при использовании витой пары до 100 м.
Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
Репутация:
0
Отправлено: 21.12.12 11:04. Заголовок: Вита пара прокинута ..
Вита пара прокинута лише на цій ділянці (50м). Далі по всіх шлейфах (вже існуюча проводка) розведений провід 6х0.22. Чи не буде в такому разі МАК втрачати зв"язок з адресами АМД зважаючи на загальну довжину лінії (якщо МАК буде в централі)?
Вита пара прокинута лише на цій ділянці (50м). Далі по всіх шлейфах (вже існуюча проводка) розведений провід 6х0.22. Чи не буде в такому разі МАК втрачати зв"язок з адресами АМД зважаючи на загальну довжину лінії (якщо МАК буде в централі)?
Трудно сказать учитывая много параметров: длинна (емкость, сопротивление), наводки от пересечения с сетями 220В. Подключайте как указанно в инструкции.
Добрый день! После обновления ПО v. 3.9.15.236 перестал работать датчик температуры. Монитор показывает что шина 1-wire: N/A и датчики соответственно тоже N/A. По смс запросу пишет "проблема". После перешивки делал сброс на заводские и заново переконфигурировал вручную. Пробовал сбросить старые датчики температуры и заново их прописать, не помогло, MAK-плата вроде-бы живая(во время сброса и определения датчиков светодиодом подмигивала как по инструкции). Плата GSM-Universal ещё старой модификации (т.е. первоначально туда пихался "TERMO"). Что делать?) и ещё приходят периодически смс по термо-зонам: "24С"(~ раз в сутки), хотя в настройках выставлено защита- 5С, эконом- 10С и комфорт- 40С... (не используется для управления, просто контроль).
Отправлено: 21.11.14 11:10. Заголовок: YURA пишет: Добрый ..
YURA пишет:
цитата:
Добрый день! После обновления ПО v. 3.9.15.236 перестал работать датчик температуры. Монитор показывает что шина 1-wire: N/A и датчики соответственно тоже N/A. По смс запросу пишет "проблема". После перешивки делал сброс на заводские и заново переконфигурировал вручную. Пробовал сбросить старые датчики температуры и заново их прописать, не помогло, MAK-плата вроде-бы живая(во время сброса и определения датчиков светодиодом подмигивала как по инструкции). Плата GSM-Universal ещё старой модификации (т.е. первоначально туда пихался "TERMO"). Что делать?) и ещё приходят периодически смс по термо-зонам: "24С"(~ раз в сутки), хотя в настройках выставлено защита- 5С, эконом- 10С и комфорт- 40С... (не используется для управления, просто контроль).
Хотел-бы продублировать вопрос YURA, оставленный без ответа, так у меня та-же ситуация с отличием от предыдущей - термозоны используются для управления и сжигают деньги на СМС.
kader_ivan пишет: [quote]` provit , на версии 3.7.6 такие глюки наблюдались? Скорее нет чем да, давно это было. Но тогда у меня на шине висело три датчика движения и три датчика температуры. Один датчик температуры поддерживал режим защиты от замерзания всю зиму. Особых претензий не было. Затем начал пытаться добавлять ДТ до пяти штук с заменой МАКа на новую версию и параллельно перешел на новую версию конфигуратора 3.9.15.236 (пробовал и 3.9.15.234), и похоже с этого момента и начались проблемы и с ДД и ДТ. На данный момент на всей шине устойчиво работают только два ДТ (третий с глюками). Всё остальное пришлось отключить.
Отправлено: 24.11.14 09:56. Заголовок: В субботу пришлось о..
В субботу пришлось опять проводить эксперименты с термодатчиками. Положительных результатов при смене прошивки на 3.7.6 не добился. По прежнему стабильно работают только два датчика, третий работает но по прежнему с глюками в виде кратковременных провалов. И еще один момент, тоже на любой прошивке. В режиме защиты от замерзания при опускании температуры ниже +5 консоль беспрерывно шлёт СМС "Термо зона 4 5с", Термо зона 4 проблема" и так пока не заканчиваются деньги на симке.
Отправлено: 24.11.14 10:14. Заголовок: Смогу только в суббо..
Смогу только в субботу. Этот модуль покупал как доработанный заводом. В настольных условиях (но на другой консоли) работают все пять ДТ. Есть МАК старой ревизии с перепаянным резистором, (мною). Работает только два ДТ.
Отправлено: 24.11.14 22:31. Заголовок: Недавно переносил да..
Недавно переносил датчик температуры на дальнее расстояние - датчик перестал работать(причем пропал так же еще один датчик, второй по дальности). Заменил на нем кабель на витую пару, ничего не изменилось... Тогда стал добавлять по одному проводнику со свободной пары на "минус" и на "дату" - и о чудо, датчик появился, причем дополнительные проводники подключались только со стороны модуля, со стороны датчика они остались не подключены(вернулся и другой потерянный датчик, на нем ничего не менял)...
Отправлено: 25.11.14 16:49. Заголовок: dem пишет: Лучше вс..
dem пишет:
цитата:
Лучше всего использовать для "минус питания" и "data" одну пару. Например "синий" и "бело-синий"
Так и делалось, но в моем случае при замене обычного охранного провода на витую пару - ничего не поменялось. Возможно дополнительные провода соседней пары скомпенсировали помехи... Я это все к тому, что надо пробовать разные варианты подключения датчиков, чтобы найти оптимальный вариант...
Отправлено: 26.11.14 14:21. Заголовок: Если после подключен..
Если после подключения по витой паре, (как dem пишет: Лучше всего использовать для "минус питания" и "data" одну пару. Например "синий" и "бело-синий".), а датчик как не работал, так и не работает, то любое другое подключение будет "правильным"(при условии, что датчик заработал при этом)....как то так...философия...