ссылка на сообщение  Отправлено: 17.10.14 00:45. Заголовок: подключаю СПД-3.2 к МАК


Добрый вечер. Имею 10 шт. СПД-3.2 . Подключаю на шину посредством АМД к МАК. Вопросы
1. Белый- 1. Красный -2 и 4. Черный -3. Желтый -2. Минус и дата (шлейфа) на клемы АМД и плюс на 2 вход СПД 3.2 . Верно ?
2. Возможен ли вариант прокладки провода 4х22-- консоль -- 3 метра -- разветвление--20 метров шина термодатчики (подключены-работают)--15 метров шина с 6 штук СПД -- 10 метров шина 4 шт. СПД. Т.е. Т-образный перекресток по СПД - 6 шт в одну сторону 4 в другую. ????
3.По программированию МАК ! Как правильно поступить при условии- уже установлены 5 термодатчиков .? Как добавлять 10 шт. СПД? Вариант по одному или все автоматом ,предварительно обнулив МАК ? Посоветуйте... не уверен.... Спалил один МАК (не знаю каким образом ,но факт...)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 19 [только новые]


администратор




Сообщение: 2765
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.10.14 08:57. Заголовок: elza пишет: 1. Белы..


elza пишет:

 цитата:
1. Белый- 1. Красный -2 и 4. Черный -3. Желтый -2. Минус и дата (шлейфа) на клемы АМД и плюс на 2 вход СПД 3.2 . Верно ?



Верно.

elza пишет:

 цитата:
2. Возможен ли вариант прокладки провода 4х22-- консоль -- 3 метра -- разветвление--20 метров шина термодатчики (подключены-работают)--15 метров шина с 6 штук СПД -- 10 метров шина 4 шт. СПД. Т.е. Т-образный перекресток по СПД - 6 шт в одну сторону 4 в другую. ????



Общая длинна не более 100 м... Работать будет если не будет пересечений с сетями 220В..

elza пишет:

 цитата:
3.По программированию МАК ! Как правильно поступить при условии- уже установлены 5 термодатчиков .? Как добавлять 10 шт. СПД? Вариант по одному или все автоматом ,предварительно обнулив МАК ? Посоветуйте... не уверен.... Спалил один МАК (не знаю каким образом ,но факт...)



Рекомендую по одному...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 11
Зарегистрирован: 22.09.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.10.14 23:41. Заголовок: Здравствуйте. Сегодн..


Здравствуйте. Сегодня установил СПД-3.2 посредством АМД -3.15 к МАК на Универсале. Не без проблем....
1. Маркировка на клемнике АМД подвела. Черная точка на одной из клемм( по моему представлению ) должна была быть "-" ,но опытным путем выяснилось что это "дата". В инструкции это не прописано.... а жаль...
2.Прописать по одному не получилось. Обнулил МАК , подключил все СПД -3.2 и все термо (5 штук)--- прописал и проверил в мониторе. СПД в норме ,а термодатчик один выпал, т.е. пишет -нет (отсутствует). Прошу отметить что до привязки пожарных датчиков работали все пять. Провел эксперимент- отключил шлейф с СПД и прописал только термодатчики -- все прописались. (исключил поломку этого датчика). Опять прописал но с СПД и нету этого датчика опять.
По расположению на шине этот термодатчик самый дальний от МАК и есть наводка 220 . Вопросы-
а)Может ли пересечение с 220 некритичное в подключении только термо шлейфа стать критичным
при добавлении пожарного шлейфа и вызвать выпадение крайнего далласа.??? И вариант экранирования чем ? как? и Поможет ли? Или сразу менять прокладку провода(проблематично но выполнимо .минуя пересечения с 220)
б)Зеленое свечение АМД--норма?
в) При просмотре на мониторе конфигуратора происходит 1 раз в 3-5 секунд пропадание данных о температуре (на доли секунды пишет N/A и возвращает показания)-- это норма?
И не по теме (извините)... Удаленно работать с консолью варинтов нет ? все за натом?
Заранее спасибо.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 121
Зарегистрирован: 13.01.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.10.14 21:28. Заголовок: elza пишет: Удален..


elza пишет:

 цитата:
Удаленно работать с консолью варинтов нет ? все за натом?

3моб пока работает, но там свои нюансы, неоднократно описанные на форуме...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2767
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.10.14 08:25. Заголовок: elza пишет: 1. Марк..


elza пишет:

 цитата:
1. Маркировка на клемнике АМД подвела. Черная точка на одной из клемм( по моему представлению ) должна была быть "-" ,но опытным путем выяснилось что это "дата". В инструкции это не прописано.... а жаль...



Нет там никаких черных точек... Из инструкции...


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2768
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.10.14 10:27. Заголовок: elza пишет: а)Может..


elza пишет:

 цитата:
а)Может ли пересечение с 220 некритичное в подключении только термо шлейфа стать критичным
при добавлении пожарного шлейфа и вызвать выпадение крайнего далласа.???



Критична длина... Если более 30 метров рекомендована витая пара...

elza пишет:

 цитата:
И вариант экранирования чем ? как? и Поможет ли? Или сразу менять прокладку провода(проблематично но выполнимо .минуя пересечения с 220)



Металлические трубы:)

elza пишет:

 цитата:
б)Зеленое свечение АМД--норма?



Да, питание есть:)

elza пишет:

 цитата:
в) При просмотре на мониторе конфигуратора происходит 1 раз в 3-5 секунд пропадание данных о температуре (на доли секунды пишет N/A и возвращает показания)-- это норма?



Норма...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2769
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.10.14 10:29. Заголовок: ..




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 12
Зарегистрирован: 22.09.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.10.14 14:36. Заголовок: Здравствуйте .На каж..


Здравствуйте .На каждом АМД на клемнике один из двух контактов помечен черным маркером , в виде точки. Могу сделать фото... Я подумал что это - минус - .Это маркировка и есть , и вы правы в инструкции об этом не сказано. Насчет крайнего далласа - сегодня поменяю шлейф (пойду в обход 220 и более коротким путем на 3-4 метра) и отпишусь.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 13
Зарегистрирован: 22.09.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.10.14 21:35. Заголовок: Добрый вечер. Проло..


Добрый вечер. Проложил провод по кратчайшему пути и в обход 220 и о чудо ... добавился пропавший даллас. Спасибо.
Вопрос походу... пожалуйста
1. Конфигурация круглосуточный (измерительный вход) это как раз для СПД-3.2 ??? И для датчика влажности ?
2. Офтоп(извините). Объясните алгоритм работы датчика влажности-- в зоне стоит повторить состояние входа на выходе. Когда влажность будет на границе прыгать в норму и сработку и обратно, то и выход будет повторять эти прыжки ну и СМС в догонку... Так ??? Или поставить управляемый выход на 10 минут(принудительная вытяжка в подвале) Более подходит вариант с повторением выхода на зоне... влажность выше нормы-- работает вытяжка,восстановилась зона-- выкл. Но граница .... боюсь вент . накроется?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2770
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.10.14 08:06. Заголовок: elza пишет: 1. Конф..


elza пишет:

 цитата:
1. Конфигурация круглосуточный (измерительный вход) это как раз для СПД-3.2 ??? И для датчика влажности ?



Грубо зона может быть или обычной (ставится/снимается), или круглосуточной (всегда под охраной). Тип определяется задачей, в данном случае да.

elza пишет:

 цитата:
2. Офтоп(извините). Объясните алгоритм работы датчика влажности-- в зоне стоит повторить состояние входа на выходе. Когда влажность будет на границе прыгать в норму и сработку и обратно, то и выход будет повторять эти прыжки ну и СМС в догонку... Так ??? Или поставить управляемый выход на 10 минут(принудительная вытяжка в подвале) Более подходит вариант с повторением выхода на зоне... влажность выше нормы-- работает вытяжка,восстановилась зона-- выкл. Но граница .... боюсь вент . накроется?



Можно проще, выбрать включить выход №. А выход сделать импульсным на требуемое время.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 14
Зарегистрирован: 22.09.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 22.10.14 23:14. Заголовок: Добрый вечер. Нужная..


Добрый вечер. Нужная мне реализация действий имп. выхода на заданный отрезок времени при сработке датчика влажности не доступна... Пример-- влажность обрыв--- вкл вых. 1 на 30 мин---далее 30 мин вытяжка работает-- а влажность в обрыве осталась... --- вытяжка выкл. И все., влага до 90%, и консоль не включит более этот выход.! Возвращаю вопрос
1.Как будет вести себя выход на границе сработавшей зоны (повторить состояние выхода на входе). Будет ли вкл. и выкл. выход на доли секунды повторяя состояние зоны ??? Спасибо.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2777
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.10.14 08:27. Заголовок: elza пишет: Добрый ..


elza пишет:

 цитата:
Добрый вечер. Нужная мне реализация действий имп. выхода на заданный отрезок времени при сработке датчика влажности не доступна... Пример-- влажность обрыв--- вкл вых. 1 на 30 мин---далее 30 мин вытяжка работает-- а влажность в обрыве осталась... --- вытяжка выкл. И все., влага до 90%, и консоль не включит более этот выход.! Возвращаю вопрос



В настройках зоны вкл. выход 1, выход 1 настроить импульсным 30 минут. Из вашего описания трудно понять задачу...

elza пишет:

 цитата:
1.Как будет вести себя выход на границе сработавшей зоны (повторить состояние выхода на входе). Будет ли вкл. и выкл. выход на доли секунды повторяя состояние зоны ??? Спасибо.



Будет вкл/выкл... Есть еще время восстановления в настройках зоны...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 122
Зарегистрирован: 13.01.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.10.14 10:26. Заголовок: elza пишет: Возвращ..


elza пишет:

 цитата:
Возвращаю вопрос

А просто управляемый триггерный выход оставить нельзя(не ставить галочку импульсный)?Зона - повторить состояние входа на выходе, время восстановления 60-120с(чтобы не спалить вытяжку, как Вы писали...) Вытяжка будет работать, пока не уменьшится влажность, и не восстановится зона(но не менее 60-120с, как настроено в зоне)...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2778
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.10.14 11:20. Заголовок: Можно, но по мне 60-..


Можно, но по мне 60-120 секунд будет маловато...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 15
Зарегистрирован: 22.09.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.10.14 19:02. Заголовок: Добрый вечер. Поясни..


Добрый вечер. Поясните алгоритм , предложенный -- bajt-- , я ставлю 120 секунд на восстановление зоны просто управляемый выход , предположим- зона не восстановилась в этом интервале , выход выключится или будет включенным до восстановления -10 мин, 20 мин,60 мин ??? Вариант с импульсным выходом ,заданным на 30 мин (к примеру) не подходит --есть вероятность заморозить овощи... Если ,как вариант, использовать температурный датчик с защитой от замерзания- т.е. выключит выход ,включенный по обрыву датчиком влажности. Вопрос ?
1. Возможна ли такая конфигурация ? Жду совета... коллеги.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 123
Зарегистрирован: 13.01.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.10.14 21:07. Заголовок: Выход выкл по восста..


Выход выкл по восстановлению зоны...Задержка в 120с(можно и больше) избавит Вас от секундных вкл выкл...Если по истечении 120с зона не восстановлена, то вытяжка продолжает работать до восстановления зоны, если зона восстановилась раньше(например через 5с), и осталась восстановленной, то вытяжка проработает 120с и выкл...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 124
Зарегистрирован: 13.01.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.10.14 21:19. Заголовок: elza пишет: Если ,к..


elza пишет:

 цитата:
Если ,как вариант, использовать температурный датчик с защитой от замерзания- т.е. выключит выход ,включенный по обрыву датчиком влажности. Вопрос ?

Можно и температурный добавить, но не много для одного вентилятора контроля? (типа добавьте еще один температурный датчик для контроля обрыва первого температурного датчика и т. д.)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 16
Зарегистрирован: 22.09.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.10.14 22:13. Заголовок: Почему подвал.... ст..


Почему подвал.... столько внимания ???
1. Продукты-овощи потери в прошлом году около 1000 гривен.
2. В связи с АТО в подвале иногда спят ДЕТИ .
3. Пришлось делать жилую зону и зону для хранения стратегических запасов жизнеобеспечения.
4. Выкопал запасной выход (на случай завала основного)
И мой Универсал верой и правдой решает задачи аварийного освещения ,газаанализатор по СО2 , вибродатчики отлично информируют о степени и дальности колебаний конструкций (от разрывов снарядов и вибрации металочерепицы при полете реактивных ракет). ,влажность воздуха и воздухообмен тоже пытаюсь наладить (не говоря о основных охранных) и осложняется все отсутствием права на ошибку (перевозчики не работают) возможности ремонта отсутствуют. МАК ,который 7 доллоров стоит мне привезли за 200грн(я свой спалил) 3 выхода вылетели(12 v всегда). Как то так , ...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 125
Зарегистрирован: 13.01.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.10.14 00:28. Заголовок: Именно из-за постоя..


Именно из-за постоянной нехватки выходов и задал последний вопрос... В системах жизнеобеспечения дубль контроля никогда не помешает...Советую сразу приобретать модуль расширения выходов...С датчиком температуры Вы правы, при снижении ниже 5 градусов вытяжку необходимо блокировать(отключать, чтобы температура не понижалась)...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 17
Зарегистрирован: 22.09.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.10.14 00:18. Заголовок: Добрый вечер, хотя в..


Добрый вечер, хотя вечера не спешат становиться добрыми. Хочу сказать всем спасибо и закончить обсуждение наиболее оптимальной(с моей точки зрения) конфигурацией.
1. Сработка по входу- реакция на первое срабатывание включение выхода с восстановлением 250 секунд (зона восстановится или нет мы не знаем). Если востановится - ОК., если нет то повторение этого входа на выходе но при повторном срабатывании (100 % не граница зоны--восстановление 0 секунд.) И вытяжка молотит до верхней границы, затем выключение и новый цыкл(если влажность не в норме). В моем случае 1-2(10-20 мин.) цикла в 2-3 часа. Но в связи с похолоданием темп в погребе снизилась и влажность тоже. Исходные данные меняются, но я доволен. Может кому интересны будут мои письма сччастья...всем удачи и мира.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 9
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет