ссылка на сообщение  Отправлено: 25.11.14 16:30. Заголовок: Функционал


Рассматриваю покупку GSM Universal
Основное предназначяение - мониторинг и контроль темпаратуры в помечении (газовый котел)

Можно ли сделать так - при пропадании 220 меняем настройку температуры котла на определенную, и пока не появится раз в час к примеру поднимаем на некоторое время выше ?

если ли возможность удаленно мониторить температуру в доме через интернет ? оптимально получить график температуры, если да что для этого нужно ? (сервер по обработке данных могу и свой сделать, но как он будет получать данные)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 15 [только новые]


администратор




Сообщение: 2831
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.11.14 17:32. Заголовок: Viking пишет: Можно..


Viking пишет:

 цитата:
Можно ли сделать так - при пропадании 220 меняем настройку температуры котла на определенную, и пока не появится раз в час к примеру поднимаем на некоторое время выше ?



Прямо по логике нет... А используя пару реле и 2 датчика температуры в принципе можно... Задаем для каждого датчика свою температуру и управление по выходам (например 1 и 2) через диоды подключаем их к реле. А вторую реле к БП обмотку, а контакты ее подключают или разрывают второй диод. Укажите конкретно например: свет есть 25 градусов, свет откл. - 10 градусов...

Viking пишет:

 цитата:
если ли возможность удаленно мониторить температуру в доме через интернет ? оптимально получить график температуры, если да что для этого нужно ? (сервер по обработке данных могу и свой сделать, но как он будет получать данные)



http://uni.potencial.lg.ua/

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 25.11.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.11.14 15:01. Заголовок: Спасибо за информаци..


Спасибо за информацию !
ожидаемая схема
в обычном режиме котел поддерживает 23 градуса
в режиме охраны - 15
при пропадении электричества - 10 (уменьшить время работы котла - растянуть работу от бесперебойника)

http://uni.potencial.lg.ua/
ссылку видел, однако хотелось бы увидеть ситуаию в реальности
есть тестовый аккаунт, на посмотреть как оно выглядит ?
не потребуется ли за сервис это платить отдельно ?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2842
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.11.14 15:08. Заголовок: Viking пишет: умень..


Viking пишет:

 цитата:
уменьшить время работы котла - растянуть работу от бесперебойника



Газовый котел? Изменение температуры на 5 градусов не как не скажется на потреблении от ИБП... Основное потребление это насос контура отопления...

Если возможно укажите модель используемого ИБП и модель котла?

Viking пишет:

 цитата:
не потребуется ли за сервис это платить отдельно ?



На форуме есть отдельная тема и даже сторонний сервер мониторинга...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 25.11.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.11.14 15:58. Заголовок: газовый BAXI main 5 ..


газовый BAXI main 5
насос контура отопления обычно имеет выбег от 3 до 10 минут, после работы горелки
после этого не работает, до следующего включения, поэтому за счет снижения требуемой температуры можно существенно сократить время работы, а собственно и потребления от беспреребойника

бесперебойник еще не купил, будет что-то с внешним аккомулятором на 50-100ампер часов

по мониторингу более-менее прояснил ситуацию


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2846
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.11.14 16:38. Заголовок: Viking пишет: насос..


Viking пишет:

 цитата:
насос контура отопления обычно имеет выбег от 3 до 10 минут, после работы горелки



Viking пишет:

 цитата:
после этого не работает, до следующего включения,



А как он определяет температуру теплоносителя в системе отопления если нет циркуляции????

Не знаю как конкретно этот котел, но вообще то насос включен всегда. А вытяжка и горелки по мере необходимости... В среднем это 100 Вт.. И реальную экономию можно получить только полностью отключая питание котла... АКБ на 100А это грубо 1200 Вт, если не учитывать КПД преобразователя и т.д. это 12 часов... По мне лучше контролировать тогда минимальную температуру и включать питание котла (с насосом) только для ее поддержания...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 25.11.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.11.14 16:53. Заголовок: Насос работает посто..


Насос работает постоянно в обычном режиме отопления
если использовать внешний термолегулятор - он выключается
у нас и есть случай внешнего терморегулятора - им служит ваше устройство

собственно температуру теплоносителя котлу и знать не нужно - этим заведует терморегулятор...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2847
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.11.14 16:59. Заголовок: Тогда как я вам опис..


Тогда как я вам описал... На каждый порог свой датчик и выход, а там уже коммутация при помощи реле...


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 25.11.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.11.14 17:06. Заголовок: да, спасибо ! но при..


да, спасибо !
но при возможности подумайте и над логикой для подобных вещей :)

остается только вопрос надежности - что будет если в обычном режиме управления котлом по температуре зависнет сигнализация ?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2848
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.11.14 17:21. Заголовок: Viking пишет: остае..


Viking пишет:

 цитата:
остается только вопрос надежности - что будет если в обычном режиме управления котлом по температуре зависнет сигнализация ?



Трудно себе представить причину "зависания", просто котел будет поддерживать температуру в контуре отопления...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 5
Зарегистрирован: 25.11.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.11.14 17:43. Заголовок: Вам как разработчику..


Вам как разработчику виднее
мне жизненный опыт показывает, что нет 100% надежных устройств, баги в ПО тоже всегда присчтутсвуют

В целом думаю у вас вскоре появится новый пользователь устройства.
Жду понижения цены, доллар уже вроде бы не 16...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.12.14 08:59. Заголовок: Не рационально. Все ..


Не рационально.
Все таки нужна логика в ПО.
Объясню почему.
Исходная задачаЖ 3-х этажный дом.
3-датчика температуры. Включаем выключаем 3 циркуляционных насоса на гидрострелке по достижению температуры.
Штатный режим.

Не штатный режим: пропало 220В.
Детекта этого сбытия в приборе нет. Ладно решаемо.
А вот предложенное решение по выходам не сработает, или нужно городить целую кучу доп.логики на микросхемах + нехватит кол-ва датчиков и кол-ва входов выходов.
Корректнее было бы ввести обработку данного события в прибор и просто добавить параметр корреляции температуры на столько-то градусов, но не менее порога замерзания.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2853
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.12.14 09:14. Заголовок: paryav пишет: Детек..


paryav пишет:

 цитата:
Детекта этого сбытия в приборе нет.



Изначально это охранный прибор и определение наличия 220В реализовано исходя из этого... SMS по данному событию прибор вам отправит. Кто вам мешает после получения SMS позвонить на прибор и переключить режим температуры?

paryav пишет:

 цитата:
Корректнее было бы ввести обработку данного события в прибор и просто добавить параметр корреляции температуры на столько-то градусов, но не менее порога замерзания.



А поподробней логику?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 7
Зарегистрирован: 25.11.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.12.14 13:01. Заголовок: логика такова, что п..


логика такова, что при пропадении питания температура устанавливается в отдельное значение
т.е. с реле на блоки питания - при сработке такой-то зоны(куда реле подключено) установить температуру на такое-то значение

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 01.12.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.12.14 17:54. Заголовок: dem пишет: А поподр..


dem пишет:

 цитата:
А поподробней логику?



Логика простая.

Пропало напряжение - если установлен флажок корреляции для данной термозоны уменьшить температуру в помещении на заданное значение градусов, но не менее чем температура замерзания (3-е значение)
Появилось напряжение - восстановить прежние значения.

Viking лучше дельта по каждой термозоне.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2875
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.14 09:23. Заголовок: Учтем ваши пожелания..


Учтем ваши пожелания.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам