Отправлено: 07.12.14 14:01. Заголовок: Приходят смс не тому абоненту
Версия конфигуратора v. 3.9.15.236. Настроена отправка смс о снижении баланса только 1 абоненту, но 1 абоненту смс никогда не приходили, а приходят иногда смс 3 абоненту (но информирование с помощью смс у него отключено в настройках). Вот конфигурация. Оператор Киевстар, уровень сигнала 75%. По какой причине такое может происходить. И 2 вопрос. В герконе установлен резистор в настройках прибора (Зона 1) задал сопротивление (резистор который был в комплекте), но периодически происходит сработка зоны, иногда сигнализация не ставится на охрану (3 сигнала) или вообще не хочет сниматься с 1 раза. Герконы тестером все проверялись, установлено все корректно, подозрение на то что меняется сопротивление. Может такое быть или смотреть в другую сторону?
Отправлено: 07.12.14 22:15. Заголовок: chem пишет: В герко..
chem пишет:
цитата:
В герконе установлен резистор
Не понятно, о чем речь... Бывают герконы - вакуумные переключатели, бывают на их основе датчики открытия двери... , но в них нет резисторов...у Вас пороги 20-40 ом, похоже на плохой (бракованный геркон) контакт в герконе...Последовательно с герконовым датчиком лучше ставить резисторы 2-5 ком, а не десятки ом...
Отправлено: 08.12.14 09:37. Заголовок: Версия прошивки приб..
Версия прошивки прибора? При подключенном к компьютеру прибору отображается в левом нижнем углу окна конфигуратора. С сопротивлением по первому входу выставили 20-40 Ом, а пишите что используете резисторы из комплекта поставки...
Отправлено: 08.12.14 19:40. Заголовок: dem пишет: Версия п..
dem пишет:
цитата:
Версия прошивки прибора? При подключенном к компьютеру прибору отображается в левом нижнем углу окна конфигуратора. С сопротивлением по первому входу выставили 20-40 Ом, а пишите что используете резисторы из комплекта поставки...
Версия прошивки 3.3.9.15, конфигуратора 3.9.15.236. Да отображается. Вроде решил 1 проблему с отсылкой смс не тому абоненту. Решил так: поставил галочку на отправку смс тому абоненту для которого я не включал отправку, сохранил настройки в прибор, затем отключил и снова сохранил. Но появилась другая проблема. Пришла смс уже тому абоненту: /16:08/ питание:220 оК, Акк нет (аккумулятор подключен, новый, заряженный, да и проверял, работал без питания 220 от аккумулятора), но я так понял это смс должна была информировать о пропадании электричества. Смс в /18:16/ питание:220 оК, Акк оК. В общем непонятно.
Резисторы с комплекта, просто если выставлял другое сопротивление (которое показывал прибор, не знаю на сколько точно он показывал, под рукой тестера не было) происходила сработка. Но у меня тоже подозрение что проблема с неверно указаным сопротивлением. У них ведь номинал 1,25 КОм? И какой порог нужно задавать, одинаковый и нижний и верхний, не возникнет ли проблем при изменения температуры окружающей среды и соответственно изменения сопротивления резистора?
Резисторы с комплекта, просто если выставлял другое сопротивление (которое показывал прибор, не знаю на сколько точно он показывал, под рукой тестера не было) происходила сработка. Но у меня тоже подозрение что проблема с неверно указаным сопротивлением. У них ведь номинал 1,25 КОм? И какой порог нужно задавать, одинаковый и нижний и верхний, не возникнет ли проблем при изменения температуры окружающей среды и соответственно изменения сопротивления резистора?
Резисторы из комплекта 3 кОм. Ничего там не плывет от температуры, все работает с заводскими настройками. Сделайте так повесьте резисторы из комплекта по шлейфам. Подключите прибор к компьютеру нажмите "Сброс" и "Отправить". В зонах снимите галочку "Отключить" для требуемых зон. Заполните номера пользователей. И нажмите кнопку "Отправить". Проверьте работоспособность прибора.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет