ссылка на сообщение  Отправлено: 24.05.12 14:59. Заголовок: Использование аккумуляторной батареи большей емкости


Добрый день друзья-разработчики. Хочу использовать батарею на 17,2 А/ч. Насколько я понял, в Универсале стоит токоограничивающий узел и аккумулятор большей емкости использовать можно, только заряжаться он будет дольше. Верно?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 27 , стр: 1 2 All [только новые]


администратор




Сообщение: 1044
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.05.12 15:34. Заголовок: Dmitruchio пишет: Д..


Dmitruchio пишет:

 цитата:
Добрый день друзья-разработчики. Хочу использовать батарею на 17,2 А/ч. Насколько я понял, в Универсале стоит токоограничивающий узел и аккумялтор большей емксоти использовать можно, только заряжаться он будет дольше. Верно?



Ток заряда до 1А. Использовать можно..... Но увеличится время заряда и уменьшится срок службы АКБ....

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 405
Зарегистрирован: 06.05.11
Откуда: Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.05.12 15:37. Заголовок: dem пишет: уменьшит..


dem пишет:

 цитата:
уменьшится срок службы АКБ....


А чего срок службы-то должен уменьшиться?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1045
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.05.12 16:23. Заголовок: Зарядка током ниже н..


Зарядка током ниже номинального незначительно снижает срок службы АКБ. Но на фоне других факторов это несущественно.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 367
Зарегистрирован: 10.12.11
Откуда: Киев
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.05.12 16:47. Заголовок: dem пишет: Зарядка ..


dem пишет:

 цитата:
Зарядка током ниже номинального незначительно снижает срок службы АКБ. Но на фоне других факторов это несущественно.


А я вот считал, что зарядка малыми токами наоборот увеличивать срок эксплуатации, правда и время заряда тоже.
Быстрый заряд большими токами тоже не етсть гуд

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1047
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.05.12 16:51. Заголовок: orel пишет: А я вот..


orel пишет:

 цитата:
А я вот считал, что зарядка малыми токами наоборот увеличивать срок эксплуатации, правда и время заряда тоже.



Разряженный аккумулятор не есть гуд..... Увеличение времени зарядки.... Дольше в разряженном состоянии...

http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-storage-y.shtml

А на фоне того что вы не знаете сколько времени АКБ находился до продажи.... весь этот разговор несущественный....

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 406
Зарегистрирован: 06.05.11
Откуда: Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.05.12 12:20. Заголовок: А что используется в..


А что используется в качесве токограничивающего узла? Резистор или транзисторный ключ? Прсто я переживаю не сгорит ли он при зарядке разряженной батареи большой емкости.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1053
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.05.12 15:58. Заголовок: Dmitruchio пишет: А..


Dmitruchio пишет:

 цитата:
А что используется в качесве токограничивающего узла? Резистор или транзисторный ключ? Прсто я переживаю не сгорит ли он при зарядке разряженной батареи большой емкости.



Нет не сгорит, там ШИМ на процессоре с мощными полевыми транзисторами...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 383
Зарегистрирован: 10.12.11
Откуда: Киев
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.05.12 20:06. Заголовок: Добрый день друзья-р..



 цитата:
Добрый день друзья-разработчики. Хочу использовать батарею на 17,2 А/


Подал ты мне неплохую идею.
Думал покупать ибп на 220 под котел, а ведь можно исользовать существующий 12в ибп просто накинуть на него инвертор.Потребление котла фонарь. имеется ввиду отдельный ибп не централи.
Интересно, а что там за питание по схеме платы котла.
Ушел копать схемы. Спасибо за идею.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1068
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.05.12 08:03. Заголовок: orel пишет: Думал п..


orel пишет:

 цитата:
Думал покупать ибп на 220 под котел, а ведь можно исользовать существующий 12в ибп просто накинуть на него инвертор.Потребление котла фонарь. имеется ввиду отдельный ибп не централи.
Интересно, а что там за питание по схеме платы котла.



А как насчет насоса? Вреде плохо относится к ИБП...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 384
Зарегистрирован: 10.12.11
Откуда: Киев
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.05.12 09:40. Заголовок: dem пишет: orel пиш..


dem пишет:

 цитата:
orel пишет:
цитата:
Думал покупать ибп на 220 под котел, а ведь можно исользовать существующий 12в ибп просто накинуть на него инвертор.Потребление котла фонарь. имеется ввиду отдельный ибп не централи.
Интересно, а что там за питание по схеме платы котла.

А как насчет насоса? Вреде плохо относится к ИБП...



Да про циркуляторный насос, я как-то забыл. Надо мерять сколько реально это хозяйство по току берет и думать об инверторе 12-220V

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 428
Зарегистрирован: 10.12.11
Откуда: Киев
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.07.12 09:20. Заголовок: Чтобы не плодить тем..


Чтобы не плодить темы, закину сюда.

Интересная картина поучается. Выключали высоковольтную линию с 4.00 до 17.00 на регламентные работы.
Первая непонятка, почему свалилось событие (4.) "аккумулятор разряжен" и тут же заряжен :)
События о том, что аккум заряжен нет до сих пор прошло более 16 часов.
Сколько примерно по времени заряжается аккум ?

Время Событие Питание Напряжение питания, В

(1.) Июл 2012 17:02:47 Восстановление основного питания Основное, есть резерв 14.50
(2.) 4 Июл 2012 04:06:16 Аккумулятор заряжен Резервное 12.00
(3.) 4 Июл 2012 04:06:15 Пропадание основного питания Резервное 12.20
(4.) 4 Июл 2012 04:06:14 Аккумулятор разряжен Основное, нет резерва 12.70

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1161
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.07.12 09:39. Заголовок: orel пишет: (1.) Ию..


orel пишет:

 цитата:
(1.) Июл 2012 17:02:47 Восстановление основного питания Основное, есть резерв 14.50
(2.) 4 Июл 2012 04:06:16 Аккумулятор заряжен Резервное 12.00
(3.) 4 Июл 2012 04:06:15 Пропадание основного питания Резервное 12.20
(4.) 4 Июл 2012 04:06:14 Аккумулятор разряжен Основное, нет резерва 12.70



А как у вас АКБ подключен?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 429
Зарегистрирован: 10.12.11
Откуда: Киев
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.07.12 12:39. Заголовок: dem пишет: А как у ..


dem пишет:

 цитата:
А как у вас АКБ подключен?


Стандартно в корпусе консоли 1.2 А/ч без заморочек.
Сейчас подниму данные преддыдущего аналогичного пропадания на регламентные работы


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1164
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.07.12 12:45. Заголовок: Заряжен будет когда ..


Заряжен будет когда зарядится до 13,5, разряжен это меньше 11,4.
Основной процессор меряет напряжение с некоторой погрешностью поэтому возможно 12,00 разряжен, за зарядом и т.д. следит другой процессор, а он передает на основной процессор только граничные состояния.
И аккумулятор 1,2А как-то маловато.....

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 430
Зарегистрирован: 10.12.11
Откуда: Киев
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.07.12 15:37. Заголовок: dem пишет: Заряжен ..


dem пишет:

 цитата:
Заряжен будет когда зарядится до 13,5, разряжен это меньше 11,4.
Основной процессор меряет напряжение с некоторой погрешностью поэтому возможно 12,00 разряжен, за зарядом и т.д. следит другой процессор, а он передает на основной процессор только граничные состояния.
И аккумулятор 1,2А как-то маловато.....


Ну да точно маловато :) Жара наверное 7-ми амперник стоит.
Поднял прошлое пропадание там события, что аккум разряжен отсутствует.
Принцип понятен, спасибо

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 427
Зарегистрирован: 06.05.11
Откуда: Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.07.12 18:22. Заголовок: Поднимал я эту пробл..


Поднимал я эту проблему в другой теме.
После пропадания питания пара событий разряжен/заряжен с одним временем могут приходить а могут и нет. И причина здесь похоже в переходных процессах внутри Универсала когда много всяких модулей внутри. После пропадания питания мне обычно приходит СМСка в которой указано два события: 220 нет, Акк нет, 220 нет, Акк ок

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 431
Зарегистрирован: 10.12.11
Откуда: Киев
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.07.12 11:27. Заголовок: Dmitruchio пишет: П..


Dmitruchio пишет:

 цитата:
После пропадания питания мне обычно приходит СМСка в которой указано два события: 220 нет, Акк нет, 220 нет, Акк ок


У меня разок такая СМС тоже была, я так понимаю, что в момент выключения питания контроллер успевает зафиксировать снижение напруги и формирует данный трабл. Момент перехода на АКБ

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 152
Зарегистрирован: 23.08.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.07.12 23:18. Заголовок: Я думаю, что это свя..


Я думаю, что это связанно с потреблением GSM-модуля. Напряжение от его работы просаживается.
Нужно бы это программно как-то разрулить. Ввести, например, таймаут на сигнал разрядки.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1167
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.07.12 07:53. Заголовок: Stalker пишет: Я ду..


Stalker пишет:

 цитата:
Я думаю, что это связанно с потреблением GSM-модуля. Напряжение от его работы просаживается.
Нужно бы это программно как-то разрулить. Ввести, например, таймаут на сигнал разрядки.



Таймаут 10 секунд при использовании пульта..... Без пульта 5 минут.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 153
Зарегистрирован: 23.08.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.07.12 14:14. Заголовок: Это нужно в инструкц..


Это нужно в инструкцию добавить. А то я очень удивился, когда СМС о выключении 220В пришла практически сразу, а не через 5 минут

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 27 , стр: 1 2 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 2
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет