ссылка на сообщение  Отправлено: 10.07.14 23:10. Заголовок: постоянное питание на выход сирены?


Ребята, Всем привет!
Подскажите пожалуйста, постоянно кричит сирена, получается на выход №6 постоянно поступает питание!!!
Как исправить, или подключить к другому выходу? но написанно что нужно только к №6.
универсал еще на гарантии!?
Подскажите как исправить?
Спасибо!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 10 [только новые]


администратор




Сообщение: 2636
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.07.14 08:00. Заголовок: canj пишет: Подскаж..


canj пишет:

 цитата:
Подскажите пожалуйста, постоянно кричит сирена, получается на выход №6 постоянно поступает питание!!!



Превышение тока по выходу сирена.

canj пишет:

 цитата:
Как исправить, или подключить к другому выходу? но написанно что нужно только к №6.



Проверить остальные выхода на работоспособность. Сирену коммутировать через модуль реле.

canj пишет:

 цитата:
универсал еще на гарантии!?



Это не гарантийный случай.... Гарантия продолжится и если прибор выйдет из строя по вине нашего брака ремонт/замена гарантийные..

canj пишет:

 цитата:
Подскажите как исправить?



Отправить на ремонт к нам, ремонт порядка 20 грн. + услуги перевозчика...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 10.07.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.07.14 17:45. Заголовок: А почему получилось ..


А почему получилось превышение тока по выходу сирена?
остальные выходы проверил на них питания постоянного нет, как на выходе №6.
на какой выход можно скомутировать сирену и через какое реле, можно поподробней, пожалуйста!.
почему это не гарантийный случай, я же ничего не делал? сигнализация проработала пол года и было все нормально?
сколько по времени займет ремонт, не хочется оставлять дом без охраны на долго!
Спасибо!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 199
Зарегистрирован: 07.05.13
Откуда: Хохляндия
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.07.14 00:03. Заголовок: canj пишет: А почем..


canj пишет:

 цитата:
А почему получилось превышение тока по выходу сирена?

Укажите тип подключенной сирены, и я думаю много вопросов отпадет.

<<< Так будет не всегда! >>> Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 5
Зарегистрирован: 10.07.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.07.14 10:17. Заголовок: SP-500 Satel Основн..


SP-500 Satel
Основные технические характеристики:
Номинальное питающее напряжение: -----: 12В
Среднее потребление тока в режиме тревоги ----: 550мА
Громкость звукового сигнала: -----: около 120дБ:
Диапазон рабочих температур -----------: -35 / + 55 градусов
Размеры корпуса: -----------: 148Х254Х64 мм

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2637
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.07.14 08:09. Заголовок: canj пишет: А почем..


canj пишет:

 цитата:
А почему получилось превышение тока по выходу сирена?



Возможные вариант это разрушение пьезо - повышение тока потребления... Измерьте ток потребления сирены..
Исключать грозу тоже нельзя при этом провод до сирены выполнил роль антенны...

canj пишет:

 цитата:
остальные выходы проверил на них питания постоянного нет, как на выходе №6.
на какой выход можно скомутировать сирену и через какое реле, можно поподробней, пожалуйста!.



Через модуль реле на любой выход изменив его тип в конфигураторе...

canj пишет:

 цитата:
почему это не гарантийный случай, я же ничего не делал? сигнализация проработала пол года и было все нормально?



Окончательный вердикт после осмотра прибора...

canj пишет:

 цитата:
сколько по времени займет ремонт, не хочется оставлять дом без охраны на долго!



Сам ремонт и проверка не более часа, а получение/доставка сказать не могу..

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 6
Зарегистрирован: 10.07.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.07.14 23:34. Заголовок: подскажите пожалуйст..


подскажите пожалуйста, какое реле поставить? и как защитить прибор от грозы?
питание на прибор идет через вводной автомат, реле напряжение, и отдельный автомат 6А только на прибор, больше от него нечего не питается.
Спасибо!


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2639
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.07.14 08:12. Заголовок: canj пишет: подскаж..


canj пишет:

 цитата:
подскажите пожалуйста, какое реле поставить?



Модуль реле

canj пишет:

 цитата:
и как защитить прибор от грозы?



Вопрос конечно риторический... Например супрессор по входу...

canj пишет:

 цитата:
питание на прибор идет через вводной автомат, реле напряжение, и отдельный автомат 6А только на прибор, больше от него нечего не питается.



Это в данном случае не играет никакой разницы...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 7
Зарегистрирован: 10.07.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.07.14 22:47. Заголовок: какая стоимость реле..


какая стоимость реле?

можете конкретней про супрессор по входу, какой именно, и где его установить?
Спасибо!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 8
Зарегистрирован: 10.07.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.07.14 22:53. Заголовок: и еще вопрос? блок п..


и еще вопрос? блок питания у меня в металическом корпусе встроенній в блок сигнализации, а у Вас на сайте я вижу есть блок питания который находится на вилке, а от него идет штекер, какая между ними разница и какой лучше, спасибо!


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2643
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 5
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.07.14 08:54. Заголовок: canj пишет: какая с..


canj пишет:

 цитата:
какая стоимость реле?


Уточняйте у менеджеров.

canj пишет:

 цитата:
можете конкретней про супрессор по входу, какой именно, и где его установить?



На входе...

canj пишет:

 цитата:
и еще вопрос? блок питания у меня в металическом корпусе встроенній в блок сигнализации, а у Вас на сайте я вижу есть блок питания который находится на вилке, а от него идет штекер, какая между ними разница и какой лучше, спасибо!



Внешний вид и ток 1,5А против 1,67А (металл)...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 3
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет