Отправлено: 07.08.14 02:16. Заголовок: Две сигнализации в одном доме
Всем привет! В частном доме установлена сигнализация с выводом на пульт охраны. На клавиатуре и одном из блоков значится надпись DSC. Около 20 зон охраны, большинство из которых беспроводные.
По каким-то причинам владелец дома решил установить дополнительную сигнализацию, но с выводом на телефон СМС-ками. Под охрану берутся только 3 двери. Выбрали сигнализацию GSM-Universal и 3 беспроводных герконовых датчика. Расстояние от датчиков до централи не больше 10 метров.
Установили, протестировали - первый день все нормально. Но на следующий день начались глюки. Периодически пропадает связь с одним из датчиков новой сигнализации. Но самое непонятное другое: в двух метрах от него, на соседней двери установлен датчик старой сигналки, который вдруг постоянно показывает "открыто" при закрытой двери. Датчик вот такой и установлен вот так:
Откручиваю магнитик и приближаю его к датчику. Датчик срабатывает при расстоянии до магнита 1-2 мм. Разбираю датчик, вынимаю батарейку, потом снова собираю - и чудо! датчик видит магнит на расстоянии 2-3 см. Собираю - все работает. Через день были ложные сработки по этой зоне. Когда хозяева вернулись домой - снова датчик не видит магнита. Опять разбираю/собираю датчик - снова работает!
Вопросы:
1. Две сигнализации с радиодатчиками, работающие рядом - это изначально плохая идея? Или, в принципе, сигнализации должны нормально работать в условиях помех?
2. Датчик, с которым теряется связь - вроде бы старого образца - с "ушками". Сечас я снял его с двери и положил поближе к централи для проверки. Есть ли смысл поменять его на RG-100 нового образца? Две другие зоны охраняются именно "новыми", и работают без сбоев. Но у продавцов не было третьего "нового".
3. Насчет датчика DSC - понимаю, что это оффтоп для данного форума. Но может быть, опытные участники форума помогут разобраться: что с датчиком? Как работа датчика может быть связана с отключением батарейки? Ведь там простой геркон, который просто должен реагировать на магнит.
Отправлено: 12.08.14 00:34. Заголовок: Большое спасибо, буд..
Большое спасибо, буду пробовать.
Как Вы считаете, есть ли смысл в сложных условиях поставить датчик нового образца вместо старого? Честно говоря, согласен даже за свои деньги его купить, лишь бы спать спокойно.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 2
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет