Не хотел развивать эту тему, но последний объект все таки спровоцировал приложиться к клавиатуре: RD-100, стоят на разных объектах. На 2-х объектах шла сработка от качающихся от ветра жалюзей (хотя они не излучали инфракрасное излучение). На последнем реагирует на бегающих пуделей по дому. Хорошо если в них по 10 кг. есть. При установке заверяли заказчицу о том, что наши датчики не реагируют на животных до 25 кг. Не успела она от дома отъехать, как ее собачки дали о себе знать..... ??????
Отправлено: 12.04.14 21:59. Заголовок: dem пишет: Перефраз..
dem пишет:
цитата:
Перефразирую, какие датчики имеются в виду? Если swan quad то параллельно...
Что в этом случае вы имели в виду? Технически все контакты на датчиках (буть то NC или NO) сухие контакты. Они просто разрывают или замыкают цепь, или есть датчики с другим функционалом?
izograv пишет:
цитата:
При NC - параллельно, при NO - последовательно, но сейчас все более NC идут
Мне кажется технически вообще не грамотно подключать NO, тем более если в схеме нет резисторов.
Отправлено: 13.04.14 22:53. Заголовок: Более качественно от..
Более качественно отсеивают животных совмещенные (микроволновые плюс тепловые) датчики движения... Olegovi4 пишет:
цитата:
На последнем реагирует на бегающих пуделей по дому.
Я в таких случаях ставлю простой датчик с линзой «штора» прямо в проем окна, там собаки не бегают, и обязательно СМК на двери, если возможен пролом стены, то и вибро, либо датчик звука не помешает...
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 4
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет