On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение
Dmitruchio



Сообщение: 34
Зарегистрирован: 06.05.11
Откуда: Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.09.11 12:41. Заголовок: Мониторинг/управление централью c компа через Интернет (GPRS) без пульта (Орлан, Молдова и т.п.)


Дорогие разработчики! Есть/будет ли возможность мониторинга и управления (не конфигурирования, конфигурирование удаленного и так работает через Конфигуратор) централью через Интернет с обычного компьютера при помощи того же самого конфигуратора или другого ПО (без использования пульта)? Насколько мне понятно, технически это реально (раз реальзована on-line работа с пультом по IP-каналу). Дело в том, что одна СМС у оператора часто стоит столько же, сколько 100 раз передать информацию по GPRS. Плюс ко всему очень удобно проверить состояние зон, выходов, температуры одним нажатием мышки.
P.S. Спасибо за классную железку))

Спасибо: 0 
Профиль
Ответов - 302 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 All [только новые]


izograv



Сообщение: 652
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.04.13 23:52. Заголовок: Могу отписаться насч..


Могу отписаться насчет управления выходами через инет: срабатывает правильно примерно в 20%. Т.е. ставишь галочки, например, напротив выхода 2 и 15, обновляешь, у выхода 15 она после обновления стоит, напротив выхода 2 - уже не стоит.
Ставишь галку напротив выхода 15 - исчезает галка напротив выхода 2 (это самое вредное и непонятное, т.к. выполняется совершенно непонятное действие: хочу включить выход 15, он включается, но выключается (!) выход 2.
Например, нужно включить только выход 2 - ставишь галку, раз 5 нажимаешь обновить - получается только на 6-й раз.
Т.е. для удаленного управления в данном состоянии реализации это не просто неприемлемо, а и откровенно вредно, поскольку выполняется действие, непредусмотренное текущими настройками.

Рекомендации:
- нужно как-то контролировать выполнения команды, т.е. если не удалось отправить запрос или если не получен нужный код ответа - сообщать пользователю, что выполнить запрос не удалось (по аналогии с удаленным конфигурированием или голосовым "команда принята-непринята").
- как-то проверять контрольную сумму или чего-там в алгоритме предусмотрено, чтобы ни в коем случае изменение состояния одного выхода не могло повлиять на состояние другого выхода.

ps^ у меня несколько выходов инверсные, может это не до конца в управлении через инет отлажено?

Я конечно еще на праздниках много поэкспериментирую, потом отредактирую пост.

Спасибо: 0 
Профиль
dem
администратор




Сообщение: 1869
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.05.13 08:30. Заголовок: izograv пишет: Я ко..


izograv пишет:

 цитата:
Я конечно еще на праздниках много поэкспериментирую, потом отредактирую пост.



Ждем результатов...

Спасибо: 0 
Профиль
izograv



Сообщение: 655
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.05.13 00:29. Заголовок: Вот иллюстрация, исх..


Вот иллюстрация, исходное состояние:



Пояснения: выход 2 - триггерный инверсный, 5 - светодиод, 14 - триггерный неинверсный

Ставлю галку на выходе 15 - триггерный неинверсный, нажимаю обновить, получаю после обновления:



Почему исчезла галка напротив выхода 2 ?

Спасибо: 0 
Профиль
dem
администратор




Сообщение: 1874
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.05.13 08:15. Заголовок: izograv пишет: Поче..


izograv пишет:

 цитата:
Почему исчезла галка напротив выхода 2 ?



На втором рисунке отображено текущее состояние выходов. У вас второй выход инверсный следовательно если вы его включаете он становится выключенным, а если выключаете он включается... Все правильно и все работает...

Спасибо: 0 
Профиль
izograv



Сообщение: 656
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.05.13 12:50. Заголовок: dem пишет: На второ..


dem пишет:

 цитата:
На втором рисунке отображено текущее состояние выходов. У вас второй выход инверсный следовательно если вы его включаете он становится выключенным, а если выключаете он включается... Все правильно и все работает...



Пож. объясните мне подробнее, т.к. я Вас совершенно не понимаю:
- выход 2 инверсный, т.е. по умолчанию он у меня включен;
- открываю программу конфигуратор и нажимаю "обновить" - идет запрос к консоли и запрашивается текущее состояние выходов, как показано на первом рисунке. На этом рисунку все выходы отображены правильно, включая выход 2 в состоянии "включено" - напротив него стоит галка при первом обновлении
- далее я ставлю галку напротив выхода 15. Обращаю внимание, что галку напротив выхода 2 я не снимаю
- после "обновить" галка напротив выхода 2 исчезает и выход выключается.

Вопрос: почему меняется состояние выхода 2, если я физически не предпринимаю в программе "конфигуратор" в отношении него никаких действий?

Спасибо: 0 
Профиль
dem
администратор




Сообщение: 1877
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.05.13 14:23. Заголовок: izograv пишет: Пож...


izograv пишет:

 цитата:
Пож. объясните мне подробнее, т.к. я Вас совершенно не понимаю:
- выход 2 инверсный, т.е. по умолчанию он у меня включен;
- открываю программу конфигуратор и нажимаю "обновить" - идет запрос к консоли и запрашивается текущее состояние выходов, как показано на первом рисунке. На этом рисунку все выходы отображены правильно, включая выход 2 в состоянии "включено" - напротив него стоит галка при первом обновлении



В данном случае вы путаете понятие включен и его реальное состояние. Когда вы запросили состояние выходов у вас выход два "светится" но по логике он выключен (инверсия). После вы включили 15 выход (выход 2 выключен но светится), оставили галочку отправили на прибор и соответственно включили выход 15 и выход 2, а так как он инверсный он теперь "не светится"...
Все дело в инверсном выходе, конфигуратор не знает кто инверсный, а кто нет. Есть комманда включить и выключить выход и отображение состояния выхода. Это и вызывает путаницу...

Спасибо: 0 
Профиль
izograv



Сообщение: 658
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.05.13 16:38. Заголовок: dem пишет: Все дело..


dem пишет:

 цитата:
Все дело в инверсном выходе, конфигуратор не знает кто инверсный, а кто нет



Теперь ясно, проверил, так все работает.

Спасибо: 0 
Профиль
PADLOCKA





Сообщение: 19
Зарегистрирован: 30.04.13
Откуда: Симферополь
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.09.13 17:06. Заголовок: izograv пишет: Вот и..


izograv пишет:
 цитата:
Вот иллюстрация


А можно одно уточнение.
На картинке показан тампер, так он в нормальном (закрыто) состоянии.
Как такое возможно, если для подключения кабеля ЮСБ надо открыть крышку. А это уже красное состояние.
???????
Как подключено ЮСБ???
Или это только при удалённом доступе?

Спасибо: 0 
Профиль
dem
администратор




Сообщение: 2078
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.09.13 08:13. Заголовок: PADLOCKA пишет: А м..


PADLOCKA пишет:

 цитата:
А можно одно уточнение.
На картинке показан тампер, так он в нормальном (закрыто) состоянии.
Как такое возможно, если для подключения кабеля ЮСБ надо открыть крышку. А это уже красное состояние.
???????
Как подключено ЮСБ???
Или это только при удалённом доступе?



Вообще это картинка удаленного доступа. По "USB" показывается текущее сопротивление/напряжение/влажность входов...

Спасибо: 0 
Профиль
test3210



Сообщение: 13
Зарегистрирован: 19.07.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.09.13 08:53. Заголовок: izograv есть по ваш..


izograv
есть по вашему серверу вопрос , на потенциале

 цитата:
4 Сен 2013 07:53:42 Восстановление основного питания Основное, есть резерв 14.50 41 31 33
4 Сен 2013 07:51:11 Аккумулятор заряжен Резервное 12.60 41 31 33
4 Сен 2013 07:51:10 Пропадание основного питания Резервное 12.70 41 31 33
4 Сен 2013 07:51:09 Аккумулятор разряжен Резервное 12.70 41 31 33
4 Сен 2013 06:29:24 Тест Основное, есть резерв 14.90 41 31 33
4 Сен 2013 06:04:24 Тест Основное, есть резерв 14.30 41 31 33


и на вашем сервере

 цитата:
2013-09-04 07:54:18 2013-09-04 07:54:12 Восстановление основного питания Основное, есть резерв 14.5 41 31 33
2013-09-04 07:51:47 2013-09-04 07:51:31 Восстановление аккумулятора Резервное, акк. ОК 16.4 41 31 33
2013-09-04 07:51:46 2013-09-04 07:51:31 Пропадание основного питания Резервное, акк. ОК 16.3 41 31 33
2013-09-04 07:51:45 2013-09-04 07:51:30 Разряд аккумулятора Резервное, акк. ОК 16.3 41 31 33
2013-09-04 06:30:00 2013-09-04 06:30:00 Тест Основное, есть резерв 14.9 41 31 33
2013-09-04 06:05:00 2013-09-04 06:05:00 Тест Основное, есть резерв 14.7 41 31 33


смущает то что напруги разные при пропадании основного сильно и не сильно в штатном режиме Imei **45828, прошивка самая свежая
Ясное дело что никто никому ничего не должен, просто я немного испугался когда больше 16 вольт увидел, если можно гляньте что не так, и паровозом вопрос, сервер сам писали или что-то готовое брали ? может просто сам себе запущу если писать не надо.

Спасибо: 0 
Профиль
izograv



Сообщение: 718
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.09.13 23:20. Заголовок: Наверное у меня где-..


была ошибка, fixed.

Спасибо: 0 
Профиль
test3210



Сообщение: 15
Зарегистрирован: 19.07.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.11.13 20:40. Заголовок: Вопрос 1 поддерживае..


Вопрос 1 поддерживает ли сервер мониторинга температуры и состояния выходов ? (имеется в виду оф сервер) то что uni-gsm.tk поддерживает знаю, на оф сервере не нашел, но uni-gsm.tk больше не работает возможно я просто не нашел как включить их отображение



Спасибо: 0 
Профиль
Stalker



Сообщение: 343
Зарегистрирован: 23.08.11
Откуда: Ясиноватая
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.11.13 21:48. Заголовок: Кстати, а что с uni-..


Кстати, а что с uni-gsm.tk?

Спасибо: 0 
Профиль
izograv



Сообщение: 743
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.11.13 22:58. Заголовок: Stalker пишет: Кста..


Stalker пишет:

 цитата:
Кстати, а что с uni-gsm.tk?



Домены в зоне .tk, по описанию, бесплатны. Но на практике делается все, чтобы сделать их платными. В ночь с 11 на 12 домен uni-gsm.tk был отключен и за его продление просят денежку. Лично у меня желания ее платить нету. Поэтому есть стандартные 3 варианта:
- заплатить и продлить домен;
- использовать другой домен, любого уровня. Если у кого есть свободный домен с управлением записями - напишите, я скажу IP для A-записи;
- забыть о uni-gsm.tk и пользоваться оф. сервером.






Спасибо: 0 
Профиль
orel



Сообщение: 807
Зарегистрирован: 10.12.11
Откуда: Киев
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.11.13 00:19. Заголовок: izograv пишет: забы..


izograv пишет:

 цитата:
забыть о uni-gsm.tk и пользоваться оф. сервером.


офф заблокирован нынче

Спасибо: 0 
Профиль
kader_ivan
администратор




Сообщение: 357
Зарегистрирован: 23.07.10
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.11.13 09:10. Заголовок: Сейчас заработает, в..


Сейчас заработает, временные неполадки.

Спасибо: 0 
Профиль
Dmitruchio



Сообщение: 517
Зарегистрирован: 06.05.11
Откуда: Киев
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.11.13 10:02. Заголовок: izograv пишет: - за..


izograv пишет:

 цитата:
- заплатить и продлить домен;


Сколько хотят?

Спасибо: 0 
Профиль
test3210



Сообщение: 16
Зарегистрирован: 19.07.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.11.13 13:11. Заголовок: вопрос, если IP пост..


вопрос, если IP постоянный то так ли необходимо доменное имя ? может просто по IP можно (или на сервере целая куча доменов висит ?)

Спасибо: 0 
Профиль
Stalker



Сообщение: 345
Зарегистрирован: 23.08.11
Откуда: Ясиноватая
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.11.13 21:59. Заголовок: izograv, посмотри на..


izograv, посмотри на вот этот сервис. Сам пользуюсь. Если не ставить всякие форумы и жрущие оперативку скрипты, то хватает бесплатной версии. Сейчас есть 7 бесплатных зон на выбор.
http://hostinger.com.ua

Спасибо: 0 
Профиль
izograv



Сообщение: 744
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.11.13 01:08. Заголовок: предлагаю и прошу те..


предлагаю и прошу тему обсуждения не-офф. сервера мониторинга закрыть и более к ней не возвращаться.

Спасибо: 0 