On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.12.13 09:06. Заголовок: Импульсный выход по протяженности работает не стабильно.


На тригерном выходе включен импульсный режим на 1 секунду для управления электромоторным замком через реле.
Реле с светодиодом. По ним видно что ППК шлет импульс разной протяженности. Иногда всего несколько миллисекунд!
В результате замок то открывается нормально, то не успевает открыться из-за очень короткого импульса.
А 2 секунды ставить это уже перебор для замка, он может сгореть.
Почему существует такая проблема и что мне теперь делать?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 27 , стр: 1 2 All [только новые]


администратор




Сообщение: 370
Зарегистрирован: 23.07.10
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.12.13 09:19. Заголовок: Описание реле, пожал..


Описание реле, пожалуйста? На обычных модулях реле работает чётко, проверено.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2349
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.12.13 09:35. Заголовок: rem пишет: Почему с..


rem пишет:

 цитата:
Почему существует такая проблема и что мне теперь делать?



Такой проблемы не существует. А вот почему у вас так работает давайте разбираться приведите версию конфигуратора и версию прошивки, а также от чего запитан "электромоторный замок"?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 299
Зарегистрирован: 06.12.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.12.13 10:09. Заголовок: dem пишет: Такой пр..


dem пишет:

 цитата:
Такой проблемы не существует


А мне кажется такая проблема все-таки есть. У меня несколько выходов настроены на импульсный режим 4 мин. и 5 мин. Так вот включенное состояние выходов не всегда равно установленному в конфигураторе времени, расхождение доходит почти до минуты. Такой вывод следует из данных на сервере мониторинга. (Из секундомером не проверял). Я этим не парился потому что нагрузка просто
лампы освещения, а вот для более серьезных задач конечно такая ситуация не годится. Конфигуратор 3.9.11.223, прошивка его-же (встоенная).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2351
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.12.13 12:05. Заголовок: provit пишет: (Из с..


provit пишет:

 цитата:
(Из секундомером не проверял).



А зря:) Кстати расхождение по времени прибора (в скобках) или сервера мониторинга?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 300
Зарегистрирован: 06.12.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.12.13 12:42. Заголовок: Приведу последнее вк..


Приведу последнее включение. Вых 7 настроен на 5мин, вых 8 - на 4мин. Вых 10 тоже на 4мин.

23 Dec 2013 08:32:22 (-202) Выход №10 выключен Основное, есть резерв 15.10 41 24 16
23 Dec 2013 08:25:32 (-9) Выход №10 включен Основное, есть резерв 15.00 41 17 16

22 Dec 2013 19:33:01 (-1) Выход №7 выключен Основное, есть резерв 15.20 41 19 18
22 Dec 2013 19:32:01 (-1) Выход №8 выключен Основное, есть резерв 15.10 41 20 18
22 Dec 2013 19:28:49 (-1) Выход №8 включен Основное, есть резерв 15.10 41 17 18
22 Dec 2013 19:28:13 (-1) Выход №7 включен Основное, есть резерв 15.00 41 17 18


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2352
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.12.13 12:56. Заголовок: Ну да выключение про..


Ну да выключение происходит в данном случае ровно по минутам...
8.29.00 ---10
19.33.00 ---7
19.32.00 ---8

А вот включение по факту и соответственно секунды в расчет не берутся. Количество таймеров в микроконтроллере ограничено, а задач стоит много...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 808
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.12.13 13:11. Заголовок: dem пишет: Ну да вы..


dem пишет:

 цитата:
Ну да выключение происходит в данном случае ровно по минутам...
А вот включение по факту и соответственно секунды в расчет не берутся



Правильно ли я понимаю, что это означает, что точность при поминутной дискретизации составляет +\- 60 секунд ?
А если так: длина импульса 80 секунд. Включение по факту происходит в 19.40.50
Когда пооизойдет выключение?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 301
Зарегистрирован: 06.12.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.12.13 13:28. Заголовок: dem пишет: Ну да вы..


dem пишет:

 цитата:
Ну да выключение происходит в данном случае ровно по минутам...



Из этого следует что выключение произойдет в t+/-1 - 59сек? Где t - длина импульса.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2356
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.12.13 14:09. Заголовок: Это описано о минутн..


Это описано о минутных таймерах:) Если заметили таймер 8bit и соответственно счет 0...255 минут или 0...255 секунд. В посекундных таймерах будет аналогично, но в миллисекундах.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 23.12.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.12.13 16:24. Заголовок: Рэле 1. Рэле 2. Это ..


Рэле 1.
Рэле 2. Это тоже пробовал. Все аналогично.
Замок пока запитан отдельно от китайского 6-ти вольтового аккумулятора с китайских фонариков.
На клемах 6.3 Вольта на холостую, в момент работы замка 6.1-2 Вольта. Хотя какая разница. Замок работает даже от подсевшего аккумулятора с мобильного телефона(3.7 Вольта когда заряженный).

Версия конфигуратора: 3.7.6.179
Версия прошивки:3.3.7.6
Вот ВИДЕО
Можно сразу смотреть с середины и сразу видны глюки.
В общем такое ощущение, что стоит установка random(0, 1) с плавающей запятой. Это шутка конечно. Но....

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2357
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.12.13 16:29. Заголовок: Выключение выхода (и..


Выключение выхода (импульсного) происходит ровно в хх.хх.хх.00 (00 в данном случае миллисекунды), а вот включение (если по расписанию все ок) происходит по факту и следовательно наблюдается ситуация как на вашем видео.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 23.12.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.12.13 16:49. Заголовок: Да это понятно, что ..


Да это понятно, что привязка у вас таймеру. Это "ленивый" и пижонский вариант вариант реализации замера длительности импульса.
По сути мы получаем то о чем я говорил - random(0.000, 1.000);
Замком не поуправляешь особо!
Точность управления импульсом потеряна. Вы будете исправлять прошивку?
Если да, то добавьте пожалуйста значение для импульса в 0, пусть оно работает как 0.5 секунды. Разумно?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2358
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.12.13 17:08. Заголовок: rem пишет: Да это п..


rem пишет:

 цитата:
Да это понятно, что привязка у вас таймеру. Это "ленивый" и пижонский вариант вариант реализации замера длительности импульса.

dem пишет:
[quote]Если заметили таймер 8bit и соответственно счет 0...255 минут или 0...255 секунд.



` rem пишет:

 цитата:
А 2 секунды ставить это уже перебор для замка, он может сгореть.



Это что же за замок такой?

rem пишет:

 цитата:
По сути мы получаем то о чем я говорил - random(0.000, 1.000);



В приделах 1 секунды, да... А на фоне 10, 100, 200 какой рандом?

rem пишет:

 цитата:
Точность управления импульсом потеряна.



Только в вашем конкретном случае...

rem пишет:

 цитата:
Вы будете исправлять прошивку?



Если это назвать ошибкой то для ее исправления потребуется замена микропроцессора или сокращение других функций... Иными словами нет не будет, но учтем ваши пожелания в будущих разработках.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 23.12.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.12.13 17:32. Заголовок: Замок: http://zamok-..


Замок

А почему замена микропроцессора? Конечно я не прошу менять процессор. Предлагаю обсудить.
Почему мерцание диода активности GSM сети нормальное, этим функция управляет?
Почему при снятии с охраны сигнализация делает двойное сигнал одинаково? Если бы это была проблема процессора, все бы работало криво.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2360
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.12.13 17:35. Заголовок: Как раз фото интерес..


Как раз фото интересует меньше всего:) Хотелось бы паспорт или инструкцию с него...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 5
Зарегистрирован: 23.12.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.12.13 17:40. Заголовок: Нет её. Там только м..


Нет её.
Там только моторчик из электроники


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2361
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.12.13 17:46. Заголовок: А с чего вы взяли чт..


А с чего вы взяли что он сгорит? Здесь по моему критично только напряжение данного моторчика и ничего с ним не случится за 2 секунды...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 6
Зарегистрирован: 23.12.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.12.13 22:22. Заголовок: Продавец сказал, что..


Продавец сказал, что нужно 500 мс или даже меньше, 2 секунды и больше может запросто сгореть.
Извините, но вопрос в том, что если мотор сгорит я в дом вообще не попаду. Слышать как ригеля уже задвинуты а обмотки мотора жарятся током даже это не приятно.


 цитата:
Почему мерцание диода активности GSM сети нормальное, этим функция управляет?
Почему при снятии с охраны сигнализация делает двойное сигнал одинаково? Если бы это была проблема процессора, все бы работало криво.


Вопросы остались без ответов. Думаю с микропроцессором все в порядке, для него это семечки. Дело в криворукой функции управлении длиной импульса выхода.
Кстати! Это не все! Если в настройках на импульсном выходе прописать задержку в ту же 1 секунду, он вообще перестает работать.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 868
Зарегистрирован: 10.12.11
Откуда: Киев
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.12.13 02:25. Заголовок: А не кажется ли Вам,..


А не кажется ли Вам, что в этойзащелке чего-то не хватает? ;-)
И похоже даже технологический паз оставлен и канал под провода.
Микрика крайних положений нету. :-) А это ай-яй-ай

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2362
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.12.13 09:13. Заголовок: rem пишет: Вопросы ..


rem пишет:

 цитата:
Вопросы остались без ответов.



Соответственно, что здесь обсуждать? Качество вашего приобретенного замка вызывает очень большие сомнения и слова продавца тоже. По хорошему должна быть инструкция в которой указано хотя бы ток и напряжение. А так продали непонятно что...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 27 , стр: 1 2 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 8
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет