Ситуация: два DS 18B20, один в комнате на стене, второй нужно зафиксировать на трубе отопления. При самопроизвольном отключении котла тот, что на трубе должен отправить СМС при отклонении температуры НИЖЕ заданной. Вопрос: "РЕЖИМ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ"- это нижний порог, при уменьшении которого происходит отправка СМС или это верхний порог, скажем от нуля до 5-ти градусов (заводские настройки)?
Отправлено: 18.11.13 17:51. Заголовок: Все режимы идентичны..
Все режимы идентичны... Разница только в названиях для удобства и заводскими установками порогов... Отправка SMS происходит при пересечении заданного порога 1 раз. Для отправки SMS второй раз необходимо пересечь другой порог... Руководство пользователя стр. 30 п.9.12 стоит ознакомится...
Отправлено: 19.11.13 08:42. Заголовок: dem пишет: Руководс..
dem пишет:
цитата:
Руководство пользователя стр. 30 п.9.12 стоит ознакомится...
Спасибо, ознакомился и не раз, не совсем понятно описан режим работы данной функции. Можно услышать конкретно, отправится ли СМС при понижении температуры. Смоделируем: в режиме защиты от замерзания ставим 20 градусов, реальная температура 30, отключился котел, температура падает до 15, при пересечении 20-ти градусного порога отправит централь СМС? Зарание спасибо.
Можно услышать конкретно, отправится ли СМС при понижении температуры.
Отправляется.
Olegovi4 пишет:
цитата:
Смоделируем: в режиме защиты от замерзания ставим 20 градусов, реальная температура 30, отключился котел, температура падает до 15, при пересечении 20-ти градусного порога отправит централь СМС?
Отправлено: 19.11.13 09:05. Заголовок: Если температура был..
Если температура была выше 30 (порог комфорт) и опустилась до 15, на пороге 20(защиты от замерзания) градусов отошлёт. Повторно смс будет только если температура поднимется выше второго порога и опустится ниже первого, если температура будет колебаться возле первого порога, смс не будет, но выход отрабатывать будет.
Ситуация: два DS 18B20, один в комнате на стене, второй нужно зафиксировать на трубе отопления. При самопроизвольном отключении котла тот, что на трубе должен отправить СМС при отклонении температуры НИЖЕ заданной. Вопрос: "РЕЖИМ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ"- это нижний порог, при уменьшении которого происходит отправка СМС или это верхний порог, скажем от нуля до 5-ти градусов (заводские настройки)?
А почему Вы не захотели, внешним датчиком (на стене) управлять самим котлом. А второй (на обратке) использовать для запуска аварийного отопителя, например электроконвектора через магнитный пускатель ?
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 6
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет