On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение



Сообщение: 25
Зарегистрирован: 07.10.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.10.12 12:46. Заголовок: Реле 10А- длинный управляющий провод


Добрый день,подскажите,
Установлено внешнее реле 10 А на один из выходов, через него подключается масляный обогреватель. Удлинил управляющий провод до 20м ( из другого дома). Теперь при включении выхода, на реле загорается светодиод, реле щелкает, но 220в на выходах не появляется. Возможно ли недостаточное усилие замыкания контактов реле из-за возросшего сопротивления на катушке? Как выйти из положения: другое реле, "усилить" управляющий сигнал или радио реле?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 37 , стр: 1 2 All [только новые]


администратор




Сообщение: 1403
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.10.12 12:57. Заголовок: olekss пишет: Добры..


olekss пишет:

 цитата:
Добрый день,подскажите,
Установлено внешнее реле 10 А на один из выходов, через него подключается масляный обогреватель. Удлинил управляющий провод до 20м ( из другого дома). Теперь при включении выхода, на реле загорается светодиод, реле щелкает, но 220в на выходах не появляется. Возможно ли недостаточное усилие замыкания контактов реле из-за возросшего сопротивления на катушке? Как выйти из положения: другое реле, "усилить" управляющий сигнал или радио реле?



В первую очередь какое сечение провода который 20м? Во вторую очередь проверить в это время напряжение на обмотке реле.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 26
Зарегистрирован: 07.10.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.10.12 16:33. Заголовок: Использовал сигнальн..


Использовал сигнальный провод для сигнализаций 4х0.22. Спарил 2-а провода 0.22, т.е в сумме 0,44 на каждый. Напряжение на обмотках измерю когда доберусь до универсала.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1404
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.10.12 16:41. Заголовок: olekss пишет: Испол..


olekss пишет:

 цитата:
Использовал сигнальный провод для сигнализаций 4х0.22. Спарил 2-а провода 0.22, т.е в сумме 0,44 на каждый. Напряжение на обмотках измерю когда доберусь до универсала.



Тонковато.... Набегает сопротивление и как итог падение напряжения.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 524
Зарегистрирован: 10.12.11
Откуда: Киев
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.10.12 18:58. Заголовок: orel


По расчету около 3В падение получается.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 51
Зарегистрирован: 04.08.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.10.12 21:15. Заголовок: реле на 9в. поставь..


реле на 9в. поставь

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 27
Зарегистрирован: 07.10.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.10.12 08:19. Заголовок: Спасибо.. попробую ..


Спасибо.. попробую


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 182
Зарегистрирован: 23.08.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.11.12 18:22. Заголовок: У меня реле на 10м п..


У меня реле на 10м по таким же проводам 2х0.22 практически всегда срабатывают. Осечка 1 раз из 50-100 срабатываний.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1435
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.11.12 08:58. Заголовок: Stalker пишет: У ме..


Stalker пишет:

 цитата:
У меня реле на 10м по таким же проводам 2х0.22 практически всегда срабатывают. Осечка 1 раз из 50-100 срабатываний.



Зависит от диапазона напряжения включения....

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 29
Зарегистрирован: 07.10.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.11.12 11:48. Заголовок: Проблема была в неис..


Проблема была в неисправном реле. Заменил - работает, но на 3-4 раз почему-то перегорает предохранитель в цепи управления. Предохранитель на 0,5 А. Знаю что универсал на выходе разрешает не более 0,35. Что то тут не так..

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1444
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.11.12 12:27. Заголовок: olekss пишет: Пробл..


olekss пишет:

 цитата:
Проблема была в неисправном реле. Заменил - работает, но на 3-4 раз почему-то перегорает предохранитель в цепи управления. Предохранитель на 0,5 А. Знаю что универсал на выходе разрешает не более 0,35. Что то тут не так..



А диод в обратку на обмотке реле стоит?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 30
Зарегистрирован: 07.10.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.11.12 16:02. Заголовок: Да , реле типа таког..


Да , реле типа такого

click here


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1447
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.11.12 17:30. Заголовок: Значит ток включения..


Значит ток включения обмотки превышает 0,5... или такие предохранители...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 31
Зарегистрирован: 07.10.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.11.12 10:10. Заголовок: orel пишет: По расч..


orel пишет:
По расчету около 3В падение получается.
[quote]`
Кстати , замерил напряжение на выходе Универсала и на другом конце управляющего провода - практически одинаковое, разница 0,02 в.
Так что такое решение имеет "право на жизнь"

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 188
Зарегистрирован: 23.08.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.11.12 16:42. Заголовок: Вы замерили явно без..


Вы замерили явно без нагрузки.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 33
Зарегистрирован: 07.10.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.11.12 11:30. Заголовок: Ага...


Ага.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 537
Зарегистрирован: 10.12.11
Откуда: Киев
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.11.12 16:17. Заголовок: olekss пишет: Ага. ..


olekss пишет:

 цитата:
Ага.



Мда ладно не поленюсь

Сопротивление провода:
Rпр.=(ρ*2L)/S

где:
Rпр. — сопротивление провода, Ом
ρ — удельное сопротивление, Ом · мм² / м
2L — длина шлейфа, м
S — поперечное сечение, мм²

ρ=0,0175 Ом · мм² / м - для меди

Считаем Rпр.=(0,0175*40)/0.44=1.6 Ом

Согласно дяде Ома, напряжение источника равно сумме падения напряжения на проводах и напряжения на нагрузке.
deltaU = I * R, где
deltaU - потери напряжения в шлейфе, Вольт
I - ток, протекающий по шлейфу, Ампер
R - сопротивление шлейфа, Ом.

По паспорту I=0.35А (max) выходов (кроме 6-го)
deltaU = 0,35*1,6=0,56 В
Минимальное напряжение срабатывания для данного реле 9В, отпускания 1.2В
Ток катушки реле- 0,156 А

Расчет предохранителя обычно прикидывается:
Iсраб=(Pнагр.+15-20%запаса)/U

Делайте выводы, сечения провода достаточно на такой длине (предыдущий мой расчет падения ошибочный, ток взял почему-то коммутации 10А с будуна наверное :)
Предохранитель считайте.

А вот зачем его туда тулить не понимаю :)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 36
Зарегистрирован: 07.10.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.11.12 17:17. Заголовок: :sm36: так сложило..



так сложилось.. поставил сборку с предохранителями на все выходы...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 587
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.11.12 17:32. Заголовок: orel пишет: с будун..


orel пишет:

 цитата:
с будуна наверное



А я еще тогда все никак не мог понять, ну откуда ты взял целых 3 вольта , но переспрашивать не стал, чтоб не смеялись на моей неграмотностью :)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 539
Зарегистрирован: 10.12.11
Откуда: Киев
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.11.12 13:38. Заголовок: orel


Да запустил электродроид (рекомендую) и ввел значения, думаешь вручную считал ? :)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 37
Зарегистрирован: 07.10.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.11.12 11:43. Заголовок: orel пишет: электр..


orel пишет:

 цитата:
электродроид


А под Windows что похожее есть?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 37 , стр: 1 2 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 17
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет