Добрый день,подскажите, Установлено внешнее реле 10 А на один из выходов, через него подключается масляный обогреватель. Удлинил управляющий провод до 20м ( из другого дома). Теперь при включении выхода, на реле загорается светодиод, реле щелкает, но 220в на выходах не появляется. Возможно ли недостаточное усилие замыкания контактов реле из-за возросшего сопротивления на катушке? Как выйти из положения: другое реле, "усилить" управляющий сигнал или радио реле?
Добрый день,подскажите, Установлено внешнее реле 10 А на один из выходов, через него подключается масляный обогреватель. Удлинил управляющий провод до 20м ( из другого дома). Теперь при включении выхода, на реле загорается светодиод, реле щелкает, но 220в на выходах не появляется. Возможно ли недостаточное усилие замыкания контактов реле из-за возросшего сопротивления на катушке? Как выйти из положения: другое реле, "усилить" управляющий сигнал или радио реле?
В первую очередь какое сечение провода который 20м? Во вторую очередь проверить в это время напряжение на обмотке реле.
Отправлено: 15.10.12 16:33. Заголовок: Использовал сигнальн..
Использовал сигнальный провод для сигнализаций 4х0.22. Спарил 2-а провода 0.22, т.е в сумме 0,44 на каждый. Напряжение на обмотках измерю когда доберусь до универсала.
Использовал сигнальный провод для сигнализаций 4х0.22. Спарил 2-а провода 0.22, т.е в сумме 0,44 на каждый. Напряжение на обмотках измерю когда доберусь до универсала.
Тонковато.... Набегает сопротивление и как итог падение напряжения.
Отправлено: 05.11.12 11:48. Заголовок: Проблема была в неис..
Проблема была в неисправном реле. Заменил - работает, но на 3-4 раз почему-то перегорает предохранитель в цепи управления. Предохранитель на 0,5 А. Знаю что универсал на выходе разрешает не более 0,35. Что то тут не так..
Проблема была в неисправном реле. Заменил - работает, но на 3-4 раз почему-то перегорает предохранитель в цепи управления. Предохранитель на 0,5 А. Знаю что универсал на выходе разрешает не более 0,35. Что то тут не так..
Отправлено: 08.11.12 10:10. Заголовок: orel пишет: По расч..
orel пишет: По расчету около 3В падение получается. [quote]` Кстати , замерил напряжение на выходе Универсала и на другом конце управляющего провода - практически одинаковое, разница 0,02 в. Так что такое решение имеет "право на жизнь"
где: Rпр. — сопротивление провода, Ом ρ — удельное сопротивление, Ом · мм² / м 2L — длина шлейфа, м S — поперечное сечение, мм²
ρ=0,0175 Ом · мм² / м - для меди
Считаем Rпр.=(0,0175*40)/0.44=1.6 Ом
Согласно дяде Ома, напряжение источника равно сумме падения напряжения на проводах и напряжения на нагрузке. deltaU = I * R, где deltaU - потери напряжения в шлейфе, Вольт I - ток, протекающий по шлейфу, Ампер R - сопротивление шлейфа, Ом.
По паспорту I=0.35А (max) выходов (кроме 6-го) deltaU = 0,35*1,6=0,56 В Минимальное напряжение срабатывания для данного реле 9В, отпускания 1.2В Ток катушки реле- 0,156 А
Расчет предохранителя обычно прикидывается: Iсраб=(Pнагр.+15-20%запаса)/U
Делайте выводы, сечения провода достаточно на такой длине (предыдущий мой расчет падения ошибочный, ток взял почему-то коммутации 10А с будуна наверное :) Предохранитель считайте.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 17
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет