Отправлено: 15.12.12 13:35. Заголовок: Охрана Отключена. Зона 1 проблема. Помогите.
Добрый день. Вчера наконец-то получил GSM Universal с функциями умного дома. Всё подключил в соответствии с видео уроками http://www.gsm-signal.info/surveillance/universal-video-lessons.html Система не становиться на охрану. Приходят смс Группа 1 охр. отключена. Зона 1 проблема, первый светодиод всегда горит красным, а при попытке поставить под охрану моргает, сирена издаёт 3 коротких сигнала.
Для того чтобы что-то подсказать слишком мало исходных данных. Можно только предположить, Вы подключили шлейф не к первой зоне, а первая зона по умолчанию в заводских настройках включена, вот она и не позволяет системе взять под охрану всю группу. Если все же шлейф подключен к первой зоне, тогда ищите причину в самом шлейфе, к.з., обрыв. Это при условии правильной конфигурации самих зон. Но это все догадки. Опишите более подробно, тогда и ответить можно более точно.
Через конфигуратор проверил, все зоны, кроме первой отключены. Оба датчика привязаны к первой зоне. Я пробовал ставить только по одному датчику на первую зону: 1. Стирал привязку всех датчиков, путём нажатия на кнопку на радиомодуле и держа до тех пор пока не загориться диод на радиомодуле (где-то 30-40 секунд) 2. Привязывал сначала датчик открытия двери/окна. Датчик точно привязался, я перепроверял. При срабытвании датчика диод на радиомодуле включается. 3. Пробовал ставить на охрану. Та же ошибка "Зона 1 проблема" 4. Стирал привязку всех датчиков. 5. Привязывал датчик движения. 6. Пробовал ставить на охрану. Ошибка - "Зона 1 проблема".
Даже пробовал выключать Зону 1 и включать вторую зону, через конфигуратор. Привязывал датчик ко второй зоне на 4 порядковый номер. Как только я выключаю первую зону и включаю вторую - диод первой зоны гаснет, второй - загорается. При попытке поставить на охрану по смс приходит ошибка "Зона 2 проблема".
Пробовал отключать все зоны, система ставится на охрану без проблем, выносной светодиод загорается, приходит смс об успешной постановке под охрану.
Пробовал отключать все зоны, система ставится на охрану без проблем, выносной светодиод загорается, приходит смс об успешной постановке под охрану.
Ну так и в чем проблема? Пора наливать. Шутка. Не вникая в конфигурацию, радиозоны до проводных зон никакого отношения не имеют, и если у Вас датчики подключены только к радиозонам, то ВСЕ проводные зоны должны быть выключены.
Отправлено: 18.12.12 20:13. Заголовок: Всем привет. Подск..
Всем привет.
Подскажите, плиз Поставил универсал. В доме проводные датчики движения, рд100 в летней кухне (15 метров от базы), рж100 на дверь чердака ( 5 метров от базы ). Настроил, все работало и срабатывало.... Поставил на охрану и уехал, через 40 мин. звонок и смс "тревога. обрыв". Звонком снял и поставил на охрану. Через 40 мин. опять тоже самое... Что за ? Подозреваю база не видит какой-то радиодатчик, хотя при их сработке база выдавала тревогу....
Отправлено: 18.12.12 22:56. Заголовок: В смс пишется трев..
цитата:
В смс пишется тревога. зона 1 обрыв
Судя по СМС, сработка происходит в проводной зоне, и радиозона со своим датчиком никакого отношения к этой сработке не имеют так как это совсем разные системы. Ищите причину в проводной зоне или самом датчике на этой зоне.
Отправлено: 19.12.12 10:55. Заголовок: И еще, судя по назва..
И еще, судя по названию темы вы отключили охрану, а зачем ? Как я понял, проблема всетаки в проводной зоне. Просто исключите ее и поставте объект на охрану, Уж лучше часть под охраной, чем весь объект !
... похоже не разрешена. приходит смс в которой о отключаемой зоне ничего нет, питание, уровень сигнала, версия по... И через определенное время опять тревога
... похоже не разрешена. приходит смс в которой о отключаемой зоне ничего нет, питание, уровень сигнала, версия по... И через определенное время опять тревога
... разобрался Датчик движения реагировал на светодиод видео регистратора Всем спасибо !!!
разобрался Датчик движения реагировал на светодиод видео регистратора Всем спасибо !!!
упадет температура в доме зимой, и близкорасположенный датчик движения будет реагировать на тепло излучаемое регистратором! Есть правила расположения датчиков движения, им нужно следовать: не располагать над батареями, не располагать в направении каминов, элетрокаминов, на сквозняках, рядом с приборами которые могут греться(региатратор) и т.д..