Отправлено: 08.12.12 22:15. Заголовок: Подключение датчиков температуры
При подключении датчиков температуры DALLAS обнаружилась проблема: после ручной привязке 5-ти датчиков температуры, прибор видит не более 3-х одновременно подключенных датчика. Жду решения данной проблемы
Отправлено: 10.12.12 11:19. Заголовок: Yanych пишет: При п..
Yanych пишет:
цитата:
При подключении датчиков температуры DALLAS обнаружилась проблема: после ручной привязке 5-ти датчиков температуры, прибор видит не более 3-х одновременно подключенных датчика. Жду решения данной проблемы
Последнее время китайские датчики (даллас) потребляют больше тока и следовательно им не хватает питания... Высылайте МАК на перепрошивку...
Отправлено: 23.12.12 17:03. Заголовок: Случайно заметил на ..
Случайно заметил на мониторе, кратковременное показание одного датчика температуры 85 градусов, т.е. возможно не точно подобрано сопротивление резистора и питания все же не хватает. При управлении отоплением могут возникнуть проблемы.
Случайно заметил на мониторе, кратковременное показание одного датчика температуры 85 градусов, т.е. возможно не точно подобрано сопротивление резистора и питания все же не хватает. При управлении отоплением могут возникнуть проблемы.
К сожалению китайские датчики DS1820 "кушают" больше оригинальных. Решение данной проблемы замена резистора на модуле. Для этого необходимо заменить резистор 1,2 кОм на 330 Ом.
Отправлено: 03.06.13 11:46. Заголовок: возникла проблема - ..
возникла проблема - при подключении одновременно 5шт ds18b20 монитор показывает на всех датчиках 85 градусов. Если подключать по одному, то показания правильные. Это вышеописанный прикол с питанием? Менять резистор?
Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
Репутация:
0
Отправлено: 19.06.13 12:19. Заголовок: если через МАК подкл..
если через МАК подключить несколько датчиков движения, то при сработке одного датчика система может определить, какой конкретно датчик сработал или я буду видеть, что сработала именно группа датчиков, которые подключены через МАК?
Отправлено: 19.06.13 12:21. Заголовок: user пишет: если че..
user пишет:
цитата:
если через МАК подключить несколько датчиков движения, то при сработке одного датчика система может определить, какой конкретно датчик сработал или я буду видеть, что сработала именно группа датчиков, которые подключены через МАК?
Да в SMS будет указан номер радиозоны и номер датчика.
Отправлено: 26.08.13 11:12. Заголовок: Один из датчиков, по..
Один из датчиков, после переустановки его расположения, раз 5-7 в сутки на секунду начал выдавать температуру -60 -70С. Соответственно приходят СМС о падении температуры ниже порога и тут же её восстановление до нормального уровня. Заменить датчик или сначала проверить провода?
Один из датчиков, после переустановки его расположения, раз 5-7 в сутки на секунду начал выдавать температуру -60 -70С.
Трудно что-то подсказать... При недостаточном питании датчика (провода) обычно выдает +85... Думаю стоит начать с замены датчика, но и оценить прокладку проводов на пересечение с источниками помех...
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет