ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.12 22:15. Заголовок: Подключение датчиков температуры


При подключении датчиков температуры DALLAS обнаружилась проблема: после ручной привязке 5-ти датчиков температуры, прибор видит не более 3-х одновременно подключенных датчика. Жду решения данной проблемы

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 19 [только новые]


администратор




Сообщение: 1517
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.12 11:19. Заголовок: Yanych пишет: При п..


Yanych пишет:

 цитата:
При подключении датчиков температуры DALLAS обнаружилась проблема: после ручной привязке 5-ти датчиков температуры, прибор видит не более 3-х одновременно подключенных датчика. Жду решения данной проблемы



Последнее время китайские датчики (даллас) потребляют больше тока и следовательно им не хватает питания... Высылайте МАК на перепрошивку...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 5
Зарегистрирован: 08.12.12
Откуда: Россия, Кыштвм
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.12 12:52. Заголовок: dem пишет: Последне..


dem пишет:

 цитата:
Последнее время китайские датчики (даллас) потребляют больше тока и следовательно им не хватает питания... Высылайте МАК на перепрошивку...


Выслать МАК на перепрошивку к сожалению весьма проблематично, Россия, Урал.
Самостоятельно сделать ничего не смогу?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1523
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.12.12 14:15. Заголовок: Yanych пишет: Высла..


Yanych пишет:

 цитата:
Выслать МАК на перепрошивку к сожалению весьма проблематично, Россия, Урал.
Самостоятельно сделать ничего не смогу?



Можно если заменить резистор 1,2 кОм (обозначение 122) на резистор на 330 Ом (обозначение 331)....

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 14
Зарегистрирован: 08.12.12
Откуда: Россия, Кыштым
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.12.12 10:09. Заголовок: Yanych пишет: Высла..


Yanych пишет:

 цитата:
Выслать МАК на перепрошивку к сожалению весьма проблематично, Россия, Урал.
Самостоятельно сделать ничего не смогу?


dem пишет:

 цитата:
Можно если заменить резистор 1,2 кОм (обозначение 122) на резистор на 330 Ом (обозначение 331)....


Всё сделал, все 5 датчиков заработали, спасибо большое!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 26
Зарегистрирован: 08.12.12
Откуда: Россия, Кыштым
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.12.12 17:03. Заголовок: Случайно заметил на ..


Случайно заметил на мониторе, кратковременное показание одного датчика температуры 85 градусов, т.е. возможно не точно подобрано сопротивление резистора и питания все же не хватает.
При управлении отоплением могут возникнуть проблемы.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1573
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.12.12 09:24. Заголовок: Yanych пишет: Случа..


Yanych пишет:

 цитата:
Случайно заметил на мониторе, кратковременное показание одного датчика температуры 85 градусов, т.е. возможно не точно подобрано сопротивление резистора и питания все же не хватает.
При управлении отоплением могут возникнуть проблемы.



К сожалению китайские датчики DS1820 "кушают" больше оригинальных. Решение данной проблемы замена резистора на модуле. Для этого необходимо заменить резистор 1,2 кОм на 330 Ом.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 27
Зарегистрирован: 08.12.12
Откуда: Россия, Кыштым
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.12.12 13:46. Заголовок: Так ведь я как раз э..


Так ведь я как раз это уже и делал как вы говорили. До этого не работали стабильно только 3 датчика и не работали совсем 2

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1577
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.12.12 13:56. Заголовок: Yanych пишет: Так в..


Yanych пишет:

 цитата:
Так ведь я как раз это уже и делал как вы говорили. До этого не работали стабильно только 3 датчика и не работали совсем 2



Извиняюсь не внимательно прочел ваше сообщение, алгоритм работы монитора допускает такие отклонения, но на работе прибора это не скажется....

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.13 12:15. Заголовок: датчик темпиратуры ..


датчик темпиратуры на прямую куда посадить можно ?


Спасибо: 0 
Цитата Ответить



Сообщение: 584
Зарегистрирован: 10.12.11
Откуда: Киев
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.13 23:31. Заголовок: orel


Ввссмысле напрямуую ?
Через МАк модуль надо.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 11
Зарегистрирован: 04.08.12
Откуда: UA, Kiev
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.06.13 11:46. Заголовок: возникла проблема - ..


возникла проблема - при подключении одновременно 5шт ds18b20 монитор показывает на всех датчиках 85 градусов. Если подключать по одному, то показания правильные. Это вышеописанный прикол с питанием? Менять резистор?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1927
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.06.13 12:21. Заголовок: Dmitriy пишет: Это..


Dmitriy пишет:

 цитата:
Это вышеописанный прикол с питанием? Менять резистор?



да.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.06.13 12:19. Заголовок: если через МАК подкл..


если через МАК подключить несколько датчиков движения, то при сработке одного датчика система может определить, какой конкретно датчик сработал или я буду видеть, что сработала именно группа датчиков, которые подключены через МАК?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1944
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.06.13 12:21. Заголовок: user пишет: если че..


user пишет:

 цитата:
если через МАК подключить несколько датчиков движения, то при сработке одного датчика система может определить, какой конкретно датчик сработал или я буду видеть, что сработала именно группа датчиков, которые подключены через МАК?



Да в SMS будет указан номер радиозоны и номер датчика.

Название можно изменить...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 19.06.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.06.13 14:14. Заголовок: dem пишет: Да в SMS..


dem пишет:

 цитата:
Да в SMS будет указан номер радиозоны и номер датчика.



меня проводные датчики интересуют. не понял про радиозону.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1945
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.06.13 14:28. Заголовок: user пишет: меня пр..


user пишет:

 цитата:
меня проводные датчики интересуют. не понял про радиозону.



А они и будут вместо радиодатчиков.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1946
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.06.13 14:29. Заголовок: Подскажите, пожалуйс..


Подскажите, пожалуйста, какие религиозные убеждения не позволяют пользователям читать инструкцию по эксплуатации?

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 310
Зарегистрирован: 23.08.11
Откуда: Ясиноватая
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.08.13 11:12. Заголовок: Один из датчиков, по..


Один из датчиков, после переустановки его расположения, раз 5-7 в сутки на секунду начал выдавать температуру -60 -70С. Соответственно приходят СМС о падении температуры ниже порога и тут же её восстановление до нормального уровня. Заменить датчик или сначала проверить провода?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 2053
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.08.13 08:05. Заголовок: Stalker пишет: Один..


Stalker пишет:

 цитата:
Один из датчиков, после переустановки его расположения, раз 5-7 в сутки на секунду начал выдавать температуру -60 -70С.



Трудно что-то подсказать... При недостаточном питании датчика (провода) обычно выдает +85... Думаю стоит начать с замены датчика, но и оценить прокладку проводов на пересечение с источниками помех...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 12
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет