Отправлено: 02.07.13 11:18. Заголовок: проблема с питанием
Имеется ппк GSM Universal version 3.3.4.9 подключена одна радиозона, батарея отсутствует. При включении питания мигает желтый светодиод "питание", после регистрации в сети приходит смс, об отсутствии 220 вольт и батареи. через некоторое время, специально не замерял, прибор теряет сеть, светодиод "GSM" мигает раз в несколько секунд. Что делать?
Отправлено: 02.07.13 11:47. Заголовок: я так и сделал, в см..
я так и сделал, в смысле измерений, а касательно БП, скорее всего не ваш. а в чем собственно разница? или постоянный ток чем-то отличается от другого постоянного тока? Если вы о качественных показателях, то они в норме, модуль импульсный, максималка 3А.
Отправлено: 02.07.13 12:05. Заголовок: По описанной вами пр..
По описанной вами проблеме выходит что питание 11.4 В +-5% и прибор отключает GSM модуль. Следовательно и спрашиваю что с питанием... Кстати после чего это произошло?
Отправлено: 02.07.13 12:11. Заголовок: к сожалению вся исто..
к сожалению вся история прибора мне не известна, достался "как есть" без модуля питания, модуль купил отдельно в Симферополе, имя конторы не помню, но мы часто берем у них ваши изделия, датчики и т.п. А потом включаю и вот такая ситуация. Может вам плату прислать? а вы поглядите.
проверил плату с другим блоком результат тот же, скажите куда присылать плату?
Во первых характеристики другого БП?
Как и куда уточняйте у наших менеджеров, контактные телефоны на сайте. С посылкой вложить описание заявленной неисправности и используемый блок питания.