ссылка на сообщение  Отправлено: 27.11.12 09:55. Заголовок: проблема!!! не могу отключить!


не могу отключить срабатывающую зону ПО 3372 при отключении группы через время становится автоматически на охрану при попытке исключить зону *450 выдает 3 пика, воет уже несколько часов, что можно сделать? объект 60 км.

И что значит "выключить сирену" *290 отключить полностью или при её работе и до следующей с тревоги?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 6 [только новые]





Сообщение: 553
Зарегистрирован: 10.12.11
Откуда: Киев
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.11.12 10:29. Заголовок: Смотри ЛС..


Смотри ЛС

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1497
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.11.12 12:39. Заголовок: AndR пишет: не могу..


AndR пишет:

 цитата:
не могу отключить срабатывающую зону ПО 3372 при отключении группы через время становится автоматически на охрану



Перепостановка включена?

AndR пишет:

 цитата:
при попытке исключить зону *450 выдает 3 пика



Для данного пользователя отключены права доступа для включения/отключения зон...

AndR пишет:

 цитата:
И что значит "выключить сирену" *290 отключить полностью или при её работе и до следующей с тревоги?



До следующей тревоги.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 554
Зарегистрирован: 10.12.11
Откуда: Киев
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.11.12 13:14. Заголовок: dem пишет: AndR пиш..


dem пишет:

 цитата:
AndR пишет:
цитата:
при попытке исключить зону *450 выдает 3 пика

Для данного пользователя отключены права доступа для включения/отключения зон...


Перепроверить надо, помнится было у меня подобное, во время тревоги зона не исключалась.
AndR снял с охраны, исключил зону, и поставил опять на охрану.

Зона - проводной шлейф, без оконечного резистора, думаю траблы тут.



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 13.08.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.12.12 22:39. Заголовок: Проблема была в плох..


Проблема была в плохом контакте из-за чего на шлейфе зоны прыгало сопротивление дающее постоянные тревоги, dem пишет:

 цитата:
Для данного пользователя отключены права доступа для включения/отключения зон...

так оно и было...банальная галочка отсутствовала что и стало моей основной проблемой. Группа на перепостановке отключить удалось из-за сработки глючащей зоны. По совету orel был установлен оконечный резистор. Выражаю всем благодарность за помощь в моей проблеме!!!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 206
Зарегистрирован: 23.08.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.12.12 22:56. Заголовок: После монтажа систем..


После монтажа системы не ленитесь, посидите, полюбуйтесь Монитром. Так всегда видно плохие контакты.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 08.03.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.03.13 16:12. Заголовок: сирена отнлючается ..


сирена отнлючается *290 до следующей с тревоги тоесть до повторного срабатывания датчика или другого

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет