ссылка на сообщение  Отправлено: 17.02.13 19:18. Заголовок: как включать сирену на 1 сек по датчику ?


Хотел сделать так: по срабатыванию вибродатчика сирена должна пискнуть 1 сек., тревогу не включать....
не удалось настроить подобную логику самому. Подскажите что не так указал?
см. фото - http://screencast.com/t/s6q5gQFDHqp

я выбрал действие - "Включить сирену на заданное время"
в Общих настройках выбрал - Автопстановка - на 3 сек.

У меня же при срабатывании кричит Сирена постоянно ... не останавливается :(


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 8 [только новые]





Сообщение: 6
Зарегистрирован: 16.02.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.02.13 19:38. Заголовок: Сам уже разобрался -..


Сам уже разобрался - есть возможность выбора писка смрены на 1 сек ... в дроп-даун меню
http://screencast.com/t/58N0iJSOcG

правда она не делает 1 писк а пару раз попищит и отключится ....
количество писков не можно устанавливать я так понимаю ?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 238
Зарегистрирован: 23.08.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.02.13 22:13. Заголовок: Нет. Можно подключи..


Нет.

Можно подключить сирену через реле параллельно к ещё одному выходу (например к 4). В настройках выхода 4 установить импульсный выход 1сек. А зоне в дроп-даун меню "Управление" выставить включение этого четвёртого выхода

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 11
Зарегистрирован: 16.02.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.02.13 12:57. Заголовок: понял, спасибо.... ..


понял, спасибо....
какие требования к сирене дополнительной нужно знать ?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1716
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.02.13 13:04. Заголовок: kibi пишет: какие т..


kibi пишет:

 цитата:
какие требования к сирене дополнительной нужно знать ?



не понял вопроса...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 13
Зарегистрирован: 16.02.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.02.13 15:50. Заголовок: ток потребляемый, на..


ток потребляемый,
напряжение

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 1725
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.02.13 17:08. Заголовок: см. инструкцию 1-5 ..


см. инструкцию
1-5 выход ток коммутации до 500 мА
6 выход ток коммутации до 1000 мА.
Напряжение коммутации до 18 В.
Ток потребления внешними извещателями (датчики, сирены и т.д.) от БП прибора не более 350 мА.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 80
Зарегистрирован: 04.08.12
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.02.13 17:38. Заголовок: Я у себя ставил перв..


Я у себя ставил первое срабатывание - короткий сигнал тревоги и включение на время выхода, а вторым срабатыванием - тревога.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 19
Зарегистрирован: 16.02.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.02.13 18:05. Заголовок: myx пишет: Я у себя..


myx пишет:

 цитата:
Я у себя ставил первое срабатывание - короткий сигнал тревоги и включение на время выхода, а вторым срабатыванием - тревога.


Спасибо за советы и характеристики , этот вариант оптимален для меня :-)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 9
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет