On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение



Сообщение: 18
Зарегистрирован: 06.12.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.01.12 10:12. Заголовок: OUT Universal


Вовремя тестирования модуля расширения обнаружился такой глюк: при срабатывании реле подключенного к выходам модуля замечено отставание на доли секунды срабатывания реле по отношении к срабатыванию зоны к которой привязан данный выход, но это мелочи особо не влияющие на работу устройства, а вот зависание портов, точнее несработка реле каждый 10-11 раз куда более серьезный баг, ставящий под сомнение целесообразность использования устройства вообще. Тестировал два выхода (7и9), какой-то закономерности
в несрабатываниях незамечено, 7 вых. глючит чаще чем 9, отказ бывает как при включении так и при выключении реле. Такое впечатление что поблема в железе, т.е. в самих тригерах. Но это только догадки.
Хотелось-бы устранить это явление но пока незнаю как?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 21 , стр: 1 2 All [только новые]


администратор




Сообщение: 617
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.01.12 10:18. Заголовок: provit пишет: Вовре..


provit пишет:

 цитата:
Вовремя тестирования модуля расширения обнаружился такой глюк: при срабатывании реле подключенного к выходам модуля замечено отставание на доли секунды срабатывания реле по отношении к срабатыванию зоны к которой привязан данный выход, но это мелочи особо не влияющие на работу устройства, а вот зависание портов, точнее несработка реле каждый 10-11 раз куда более серьезный баг, ставящий под сомнение целесообразность использования устройства вообще. Тестировал два выхода (7и9), какой-то закономерности
в несрабатываниях незамечено, 7 вых. глючит чаще чем 9, отказ бывает как при включении так и при выключении реле. Такое впечатление что поблема в железе, т.е. в самих тригерах. Но это только догадки.
Хотелось-бы устранить это явление но пока незнаю как?



Приведите более подробно какие модули установлены и желательно конфигурацию устройства.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 19
Зарегистрирован: 06.12.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.01.12 16:19. Заголовок: dem пишет: Приведит..


dem пишет:
[quote]Приведите более подробно какие модули установлены и желательно конфигурацию устройства]

устройство находится на тестировании (пока появится доработанная клавиатура), так что из модулей только
PMR; AMD с двумя датчиками; MC-пустая; OUT-Universal. Конфигурация собственно заводская. Для тестирования к одной зоне (Зона2) подключил фотоэлемент, выход зоны (действие-ничего не делать; на управление сконфигурил "повторить состояние входа на выходе №7", выход установил тригерный(управляемый). При закрывании фотоэлемента - на выходе срабатывает реле и загорается светодиод.
На основных выходах выше описанной проблемы при такой-же конфигурации ненаблюдается.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 618
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.01.12 17:26. Заголовок: Пожалуйста файл конф..


Пожалуйста файл конфигурации на support@potencial.lg.ua

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 20
Зарегистрирован: 06.12.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.01.12 19:53. Заголовок: отправил..


отправил

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 21
Зарегистрирован: 06.12.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.01.12 17:45. Заголовок: ну и?..


ну и?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 629
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.01.12 18:04. Заголовок: provit пишет: отпра..


provit пишет:

 цитата:
отправил



Конфигурацию нужно, а не конфигуратор.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 22
Зарегистрирован: 06.12.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.01.12 20:37. Заголовок: продублировал, сконф..


продублировал, сконфигурена только зона2.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 633
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 10:07. Заголовок: provit пишет: Хотел..


provit пишет:

 цитата:
Хотелось-бы устранить это явление но пока незнаю как?



Данное явление возможно. Но при эксплуатации практически не возникает. Указанная Вами закономерность не подтверждается.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 23
Зарегистрирован: 06.12.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 10:38. Заголовок: dem пишет: Данное ..



dem пишет:

 цитата:
Данное явление возможно. Но при эксплуатации практически не возникает.



Ответ конечно оригинальный: "возможно но не возникает". Если возможно то когда-то обязательно возникнет, и конечно в самый неподходящий момент. Так что? Остается после запуска системы надеяться на преславутый "авось"? Такие устройства, тем более обслуживаемые дистанционно, должны вести себя крайне предсказуемо, чтобы не думать бессонными ночами возникнет это явление или нет.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 205
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 10:45. Заголовок: provit пишет: чтобы..


provit пишет:

 цитата:
чтобы не думать бессонными ночами возникнет это явление или нет.



У меня ж это тоже было, и не один раз. Значит нужно именно на этот функционал на 100% не полагаться и соответственно продумывать конфигурацию. Я другого выхода не вижу...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 24
Зарегистрирован: 06.12.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 12:04. Заголовок: izograv пишет: У ме..


izograv пишет:

 цитата:
У меня ж это тоже было, и не один раз. Значит нужно именно на этот функционал на 100% не полагаться и соответственно продумывать конфигурацию. Я другого выхода не вижу...



В таком случае мы практически теряем 10 портов по выходу, а это как по мне, основное преимущество этой системы по сравнению с аналогичными. Или в другой конфигурации они будут вести себя по другому? Для этого немешало-бы знать причину этого явления, да и принципиальную схема блока, тогда можно что-то предпринимать.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 207
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 12:11. Заголовок: Ну "теряем" ..


Ну "теряем" это чуть сильно сказано, но в целом согласен.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 25
Зарегистрирован: 06.12.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 12:55. Заголовок: izograv пишет: Ну &..


izograv пишет:

 цитата:
Ну "теряем" это чуть сильно сказано



Ну а представьте на такой выход подключили котел управляемый термовходом. При достижении заданной температуры термовход дает команду на отключение, а выход не отключился. Вопрос: как далеко улетит котел вместе с фрагментом стены? Если я не прав, поправьте.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 209
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 15:56. Заголовок: Вы правы. Просто у м..


Вы правы. Просто у меня нет термокотла :)
Как вариант - я предлагал разработчикам при включении/выключении выхода слать принудительное сообщение на сервер мониторинга. Они обещали реализовать. Так хоть через сервер мониторинга можно контролировать, выключился выход или нет.
А в Вашем примере с термокотлом - как вариант, подцепить его на основные выходы, а на выходы out переподключить всякую некритичную фигню типа светодиода.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 642
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 16:21. Заголовок: provit пишет: Вопро..


provit пишет:

 цитата:
Вопрос: как далеко улетит котел вместе с фрагментом стены? Если я не прав, поправьте.



К сожалению не улетит, эксплуатация котлов без контролера защиты запрещена.

izograv пишет:

 цитата:
Как вариант - я предлагал разработчикам при включении/выключении выхода слать принудительное сообщение на сервер мониторинга. Они обещали реализовать. Так хоть через сервер мониторинга можно контролировать, выключился выход или нет.



Не поможет.

provit пишет:

 цитата:
точнее несработка реле каждый 10-11 раз куда более серьезный баг,



Почистите, подогните контакты OUT-Universal.



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 26
Зарегистрирован: 06.12.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 16:59. Заголовок: dem пишет: Почист..




dem пишет:

 цитата:
Почистите, подогните контакты OUT-Universal.



Спасибо за рекомендацию, хоть какое, но реальное предложение.

izograv пишет:

 цитата:
А в Вашем примере с термокотлом - как вариант, подцепить его на основные выходы, а на выходы out переподключить всякую некритичную фигню типа светодиода.


Насчет траектории полета котла я конечно немножко сутрировал, но и использовать их только для включения светодиодов(целых 10шт), а для работы только 5, для устройства такого уровня - несерьезно. Неправдали?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 29
Зарегистрирован: 06.12.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 22:13. Заголовок: Замечена вот какая з..


Замечена вот какая закономерность: реакция OUT-выходов очень отстает от реакции входов (зон), видно невооруженным глазом по свечению светодиодов, и если на входе импульс относительно короткий то выход неуспевает на него соответствуще среагировать и получается зависание. Для относительно стабильной работы длительность импульсов должна быть не менее 3сек.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 54
Зарегистрирован: 13.03.11
Откуда: Донецк
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.12 23:06. Заголовок: provit пишет: Ну а ..


provit пишет:

 цитата:
Ну а представьте на такой выход подключили котел управляемый термовходом. При достижении заданной температуры термовход дает команду на отключение, а выход не отключился. Вопрос: как далеко улетит котел вместе с фрагментом стены? Если я не прав, поправьте.


Никакой котел никуда не улетит. Учите матчасть. Группа безопасности котлов не зависит от каких либо контактов- подрывной клапан для сброса давления-чисто механическо\гидравлического происхождения. Это на случай неисправности самого котла.
Для управления у котла есть специальные контакты для подключения внешнего термостата, программатора. Так вот-они служат для понижения температуры помещения относительно заданной на котле. Просто путем запрета котлу включаться некоторое время. Если же что то пойдет не так, то он будет работать по своим внутренним настройкам, ну не будет поддерживаться режим "эконом" 14 градусов, а наберет заданные в настройках котла 25 градусов (например).
Но согласен с мнением о необходимости работы выходов в соответствии с настройками.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 222
Зарегистрирован: 27.09.11
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.01.12 22:36. Заголовок: А проблема то усугуб..


А проблема то усугубляется. У меня все основные выходы заняты, поэтому все новое цепляю только на out. На out теперь заняты 5 выходов.
Дело то там похоже не в контактах, т.к. я их чистил.
Сегодня цеплял еще одно реле, много экспериментировал - оказывается теперь уже не срабатывает в 50-60% случаев (прошивка 3.3.7.1n). Не знаю, может температура виновата - было -4.
Но лажа полнейшая:
- даю *331 - команда принята - реле не срабатывает, даю повторно - команда принята - срабатывает
Проходит 5 минут:
- даю *351 - команда принята - реле не срабатывает, даю повторно - команда принята - срабатывает
Проходит 6 минут:
- даю *331 - команда принята - реле срабатывает, даю *330 - команда принята - срабатывает.

Это уже совершенно не годится, это ж "не каждый 10-12 раз", а каждый 2-3 получается. У меня, как не специалиста, все же впечатление, что это или ошибка в "железе" или программная ошибка, а не банальный "плохой контакт": модуль сидит плотно, не шатается, у остальных модулей не меньше контактов - и с ними проблем нет.

В общем, получается, что обязательно нужно контролировать выполнение команд на выходы out, это только через сервер мониторинга или камеры. Но это ж не полноценный выход .

dem пишет:

 цитата:
Данное явление возможно. Но при эксплуатации практически не возникает. Указанная Вами закономерность не подтверждается.



К сожалению, подтверждается. Могу конечно сильно ошибаться, но предположу, что не так уж много и тестеров, у кого заняты 11-12 выходов, поэтому и мало откликов про этот баг.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 677
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.01.12 09:05. Заголовок: Хорошо постараемся и..


Хорошо постараемся исправить.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 21 , стр: 1 2 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам