Добрый день. Замучался я в попытках подружить клавиатуру DK-Universal c GSM-Universal. Подключение выполнено по инструкции (бумажке), которая шла к клавиатуре, т.е., при подключении к плате расширения PMR-Universal, подключать через резистор 470R. А поскольку на основной плате Tx и Rx отсутствуют, хотя по внешнему виду она похожа на версию А, то вариантов подключения,кроме как на PMR нет. Но не работает и все, хоть ты трести. После первой же попытки набрать код из примера 1*1234# и т.д. на любое нажатие реагирует тройным писком и из этого состояния не выходит не выходит иначе, как отключением от сети 220. При работе от батареи работает нормально, можно поставить зону под охрану и снять ее и даже индикация есть :) Стоит вернуть 220 - опять виснет и начинает пищать. Напряжение при работе от 220 - 15В. Что делать?
Отправлено: 07.11.11 09:19. Заголовок: cap пишет: ри подкл..
cap пишет:
цитата:
ри подключении к плате расширения PMR-Universal, подключать через резистор 470R.
Резистор 470 Ом включить между Rx и -12В.
cap пишет:
цитата:
После первой же попытки набрать код из примера
В настройках установлен пароль пользователя 1234?
Синтаксис следующий [1] -номер пользователя и вы попадаете в режим ввода пароля для первого пользователя, пароль вводится [*] [пароль][#] решетка завершает ввод пароля. При неудачном (не правильном) вводе пароля после тройного звукового сигнала вводим [*][пароль][#]. Выход из этого режима [#][#].
cap пишет:
цитата:
Стоит вернуть 220 - опять виснет и начинает пищать.
Отправлено: 07.11.11 15:38. Заголовок: dem пишет: Резистор..
dem пишет:
цитата:
Резистор 470 Ом включить между Rx и -12В.
Да, именно так как и нарисованно в бумажке, которая шла с клавиатурой. Единственно что, -12 в приборе отсутствует, земля там. Так?
dem пишет:
цитата:
В настройках установлен пароль пользователя 1234?
Конечно, от батареи же работает.
dem пишет:
цитата:
нажатие любой кнопки клавиатуры отключает "писк"?
Нет, нажатие любой кнопки после этого сопровождается тройным писком. По таймауту ничего не сбрасывается, хоть через 20 минут - все равно нажатие любой клавиши - тройной писк. Стоит только отключить 220В и перейти на батарею, как клавиатура возвращается к нормальной жизни, о чем сигнализирует длинным писком и можно ставить и снимать зону. При подаче 220В, она на нажатия реагирует, но после ввода 1*1234# нет подтверждающего писка, а после *111# она просто виснет и см. выше. Очень похоже на нестабильную связь с модулем PMR в врежиме 220В, потому как один раз из надцати все же на тестовый пример отреагировала и зону под охрану поставила, только снять не получилось - опять зависла. Кабель 4-х парный многожильный, сигнализационный, метра 4.
Да, из индикации всегда горит 220В, никогда не зажигалась +12В, хоть от сети, хоть от батареи.
zeol пишет:
цитата:
Я клавиатуру на вход зоны ставил, отпишись как решил вопрос.
Отправлено: 16.11.11 16:56. Заголовок: dem пишет: Опишите ..
dem пишет:
цитата:
Опишите конкретней проблемы.
Да описывал выше: постоянно горит 220В, вне зависимости от того, от сети работает или от батареи. И никогда не зажигался светодиод 12В. По задумке это ж индикация должна быть, так?