Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
Репутация:
0
Отправлено: 24.01.18 09:21. Заголовок: Перестали работать контактные датчики
Система работала уже лет 5, все было в порядке. Сегодня не смог поставить на сигнализацию, т.к. постоянно светился светодиод контактной зоны 1. Остальные 4 контактных датчика не используются и постоянно замкнуты через 3 кОм. Проверка (не на датчиках, а на контактах самого прибора) показала, что система не реагирует ни на один из контактных датчиков. Ни замыкание накоротко, ни разрыв не вызывают срабатывания и соответствующий светодиод не зажигается. По первой же зоне наоборот, никакие действия, включая замыкание входа через 3кОм, не позволяют погасить светодиод. При этом радиозоны исправны, брелок работает. Кроме этого, мне показалось подозрительным напряжение, подаваемое на датчики: 15 В вместо 12-ти. В чем может быть проблема?
Отправлено: 24.01.18 09:25. Заголовок: Возьмите прибор и из..
Возьмите прибор и измерьте сопротивление шлейфа или подключите прибор к компьютеру и в окне "Монитор" посмотрите текущее сопротивление шлейфа. 15В это нормально.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет