ссылка на сообщение  Отправлено: 02.03.18 11:26. Заголовок: триггерный выход


вопрос по режиму работы триггерного выхода

задача такая - при сработке зоны (независимо от режима охраны) включать реле, а после восстановления зоны отключать

при сработке зоны выход срабатывает, а при восстановлении зоны не отключается (даже пробовал постановку снятие, все равно выход постоянно остается включенным)

как правильно настроить и как он должен работать?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 2 [только новые]


администратор




Сообщение: 3828
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.03.18 11:30. Заголовок: Управление, повторит..


Управление, повторить состояние входа на выходе.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 01.03.18
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.03.18 12:01. Заголовок: большое спасибо. не ..


большое спасибо. не заметил эту строчку в настройках в управлении

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 8
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет