Не мала баба клопоту..... :) В общем на выходных в Барышевском районе разыгралась стихия. Во время грозы был на объекте, питание котла и сигналки откинул, аккум не вынимал, была в автономке. Предположительно в дерево недалеко от дома прилетел небольшой стримик, видели через окно :) Итог, залетело в котел по трубам. Плата управления котла - Ек (буду надеятся обойдется заменой Шима и по мелочам, если проц - жопа). Дальше скорее всего через выход управления котла, через модуль реле (греется теперь - скорее всего релюха в хлам.) прилетела в сигналку.
У Универсала, выгорел предохранитель - какого сам в загадках, и по всей вероятности коллектор выходов. Причем "застряла" сирена, пришлось сдергивать аккум. :) (как хорошо, что я был там). Какая там микруха стоит ? Где-то пробегало уже, не нашел. Правда один черт станции нет, да и со временем напряг, последнее время. Скорее всего на кардачи поеду или вышлю на ремонт.
Отправлено: 02.08.17 08:18. Заголовок: Лучшее решение высла..
За выхода отвечает ULN2003A. Лучшее решение выслать к нам. Повреждения печатной платы нет? Если PIC18F46K20 зацепило то его шить надо. Отправить можно к нам новой почтой.
Отправлено: 02.08.17 10:46. Заголовок: dem пишет: За выход..
dem пишет:
цитата:
За выхода отвечает ULN2003A. Лучшее решение выслать к нам. Повреждения печатной платы нет? Если PIC18F46K20 зацепило то его шить надо. Отправить можно к нам новой почтой.
Да в остальном, вроде все ОК, перезалил навсякий случай, ставится, смс шлет. Погоняю перед снятием еще навсякий случай. Созвонюсь.
Отправлено: 07.08.17 12:53. Заголовок: У коллеги тоже приле..
У коллеги тоже прилетела, "Универсал 3.0" пересал реагировать по USB, остальное работает. В связи с этим вопрос какая там микруха могла полететь, защищены ли там БП варисторами? И какое входное максимальное напряжение может выдержать БП в случай скачка?
Отправлено: 08.08.17 08:20. Заголовок: beedmeister , в случ..
beedmeister , в случае поломки высылайте к нам, самостоятельно не нужно пытаться ремонтировать. БП мы не изготавливаем, поэтому сказать по поводу скачков напряжения не могу.
Отправлено: 15.09.17 09:34. Заголовок: Добрейшее. Все отлич..
Добрейшее. Все отлично - спасибо за ремонт. Оперативно. Консоль восстановлена. Со временем буду переделывать всю обвязку, даже с бирками геммора капец. Буду ставить наверное DDF Crone