Отправлено: 18.11.17 13:23. Заголовок: Як підключити пожежний тепловий сповіщувач ТПТ-2 до GSM-Universal?
Хочу підключити пожежний тепловий сповіщувач ТПТ-2 до GSM-Universal, при нагріві датчик спрацьовує але не закорочує шлейф, а просто понижується напруга із 13В до 5В. По схемі із резистором в кінці шлейфа взагалі не працює.
Отправлено: 20.11.17 20:02. Заголовок: Дякую за поради. По ..
Дякую за поради. По напрузі виставляв еле не допомогло (в програмі вказував 10В-15В, напруга падає до 5В а зона всеодно не спрацьовує).Ось як мені вдалося змусити працювати ці датчики: виставив зону без резистора але по опору і почав під'єднувати паралельно без резисторів,просто "+" і "-", коли під'єднав 3-й датчик світлодіод зони перестав світитися і зона стала на охорону. УРА. Таким способом під'єднав 7 датчиків, аж поки напруга на них не стала 8,7 В., з восьмим вже працювати не хотів.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 4
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет