Отправлено: 18.09.16 20:50. Заголовок: Невозможно отключить сирену
Сирена подключена на выход №6. Независимо от настроек выхода №6 в конфигураторе невозможно отключить сирену. В том числе не помогает команда *290. Не помогает перезагрузка прибора. Не помогает выключение питания (с отключением аккумулятора). После включения питания сирена опять включается. Что делать?
Отправлено: 18.09.16 21:12. Заголовок: Немножко новой интер..
Немножко новой интересной информации. При проверке выходов в Мониторе не включается светодиод, подключенный к выходу №5. Я отключил сирену от выхода номер 6. При подключении сирены к выходам 1-4 она включается сама по себе (вне зависимости от настроек в конфигураторе) . При подключении к выходу №5 - нет.
Отправлено: 19.09.16 08:29. Заголовок: Nikitaz , вышел из с..
Nikitaz , вышел из строя коллектор выходов. Какая сирена подключена? Что помимо сирены было подключено к выходам? Сколько времени прибору? В любом случае отправляйте к нам в ремонт. Лучшая защита выхода, подключение сирены через реле, т.к. сирены в большинстве случаев не соответствуют указанному токопотреблению. Офис / отдел продаж: E-mail:npp@potencial.lg.ua +38 066 20-10-002 +38 096 30-55-431 +38 063 64-13-942 +38 06453 6-10-99 (тел/факс)
Хорошо, сниму, отправлю. Прибору где-то месяца три. Сирена внутренняя типа LD-95, про этом подключен только светодиод в сирене, сам ревун отключен. Помимо сирены к другому выходу (вроде к пятому) подключен светодиод, который шел в комплекте.
MoLoT1985 пишет:
цитата:
а после чего она начала себя так вести?
Не увидел какой-то четкой связи. Просто выглянул в окно и увидел, что мигает светодиод сирены.
Nikitaz , сирену тоже отправляйте, в ld-95 светляки завязаны на плате вместе с пьезиком, видимо сирена вышла из строя и спалила выходы. Вероятнее всего будет гарантия.
Здравствуйте. Вопрос по снятию с тревоги, может подскажете. При срабатывании любой зоны и включению тревоги невозможно ее выключить пока не перестанет работать сирена. Подскажите, это нормально? При введении кода снятия с охраны на клавиатуре ничего не происходит. На введенные дтмф команды тоже не реагирует. Когда успокоиться тогда можно снять с охраны.
Отправлено: 31.05.17 11:52. Заголовок: при этом ответ прибо..
При этом ответ прибора? Длинный - команда принята, микрофон на телефоне попробуйте отключить при этом. И в общих настройках поставьте галочку "Аппаратное декодирование DTMF".
Отправлено: 31.05.17 17:45. Заголовок: Длинный сигнал от пр..
Длинный сигнал от прибора раздается не каждый раз. Иногда команду нужно ввести несколько раз и тогда прибор подтверждает принятие команды сигналом. Какой-то закономерности когда команда будет принята не наблюдается. Можно принять с первого раза, может с пятого, а может и не принять вообще.
Отправлено: 01.06.17 10:29. Заголовок: dem пишет: у меня к..
У меня когда срабатывает тревога на клавиатуре пишит пищалка все время пока не нажмеш любую клавишу, после принимает любые команды..
Если пищит клавиатура прежде чем набрать команду надо нажать любую клавишу а потом набрать команду на отключение сигнализации иначе первая цифра не будет принята и соотведственно неправильно набрана команда. Ещё в настройках клавы можно сделать быстрый набор на отключение сигнализации из 6 цифр типа 123456 на отключение и ВКЛ. Сигнализации. Получаеться сработала тревога на клаве нажимаете любую клавишу и шесть цифр.
Отправлено: 01.06.17 23:26. Заголовок: Вопщем так)) Перед к..
Вопщем так)) Перед командой снятия с охраны при тривоге нажимаю # и снимается с охраны. Все ок. Возможно примет и любую другую кнопку в качестве первого символа, как написано простом выше. С дтмф тоже, вроде заработало, после того как поставил нужную галочку и микрофон отключал. Так что спасибо большое за подсказки ))
Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
Репутация:
0
Отправлено: 17.08.18 08:44. Заголовок: Добрый день! У меня ..
Добрый день! У меня тоже есть вопрос по поводу сирены. У меня стоит стандартная наружная сирена в металлическом корпусе. Покупали с отцом сразу два одинаковых комплекта GSM-универсал. У него всё ОК. У меня сразу выносной диод на сирене горел очень тускло. Потом он вообще перестал гореть. Отослал сигнализацию вам на ремонт. После того как она вернулась, диод на сирене так и не работает, да ещё к тому же теперь постоянно "орёт" сирена. Все зоны и тампер отключил в настройках - всё равно орёт. Ни чего не помогает. Что делать. Последнее время она в ремонте больше времени чем на месте
Отправлено: 17.08.18 08:48. Заголовок: kavun, что было в оп..
kavun, что было в описании ремонта, когда вы его получили? Сирену со светодиодом проверяли ДО подключения к прибору? У вас вероятнее всего короткое по светодиоду, т.к. сборка выходов это единая микросхема, выход из строя одного выхода влечет выход из строя и остальных выходов. Высылайте к нам плату и сирену.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет