Отправлено: 22.08.12 21:58. Заголовок: DK-Universal как установит короткий пароль
читаю в инструкции : Возможно использование коротких паролей длиной шесть цифр для включения/от- ключения режима «Охрана» или других команд. Пример, [1][2][3][4][5][6] - включить / отключить режим «Охрана». Задается при конфигурировании прибора. ВОПРОС - ГДЕ ! ВЕСЬ КОНФИГУРАТОР ПЕРЕЛАЗИЛ - ВЕРСИЯ САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ
С целью облегчения использования цифровой клавиатуры заложена возможность задавать короткие пароли для необходимых команд (длинна пароля шесть цифр). Для этого при конфигурировании прибора перейдите во вкладку «Электронные ключи», и в поле «Серийный номер» задайте пароль (шесть цифр) в формате 000000ХХХХХХ, где ХХХХХХ - пароль. И выберите действие для данного пароля. Пример, задаем в поле «Серийный номер» 000000123456 и действие «Переключе- ние режима охраны группы №1». При вводе с клавиатуры [1][2][3][4][5][6], переклю- чится режим «Охрана» группы №1.
Отправлено: 26.09.12 08:49. Заголовок: Использование кодов электронных ключей.
Приветствую!
Прошу помощи в использовании коротких паролей. Дано: GSM-Universal с клавиатурой DK-Universal. Прошивка 3.3.7.2. Конфигуратор 3.7.2.151.
Настраиваю электронный ключ. Серийный номер: 000000654321. Команда: включить режим охраны группы №. Группа 1. Сохраняю настройки в прибор. Отключаю прибор от компьтера, перезапускаю конфигуратор, снова подключаю прибор, загружаю настройки из прибора и вижу, что ключ на месте. Номер и команда не изменились. Отключаю прибор от компьютера.
Пытаюсь ввести на DK-Universal цифры 6 5 4 3 2 1. Уже после нажатия на 6 клавиатура издает трехкратный короткий пик, обозначая что вводиться ошибочная команда. И дальше повторяет пики ошибки после ввода каждой следующей цифры.
В чем может быть проблема?
Ключ точно сохранен в прибор. Но клавиатура продолжает понимать только ввод по принципу [номер пользователя]*[пароль]#[DTMF команды из стандартного списка].
Отправлено: 07.10.12 17:56. Заголовок: ОЧЕНЬ НЕ ДОСТУПНО ДЛ..
ОЧЕНЬ НЕ ДОСТУПНО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КАК ПРОПИСАТЬ КЛАВИАТУРУ!ЕСЛИ ЗТОТ ПРИБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ-ТОГДА НЕ ПРОДАВАЙТЕ ЕГО В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ -ЛИБО НЕ ЛЕНИТЕСЬ И ОПИШИТЕ БУКВАЛЬНО(ДОСТУПНО) КАК ЗАПРОГРАМИРОВАТЬ КЛАВИАТУРУ-ВАШЕГО-ЖЕ ПРОИЗВОДСТВА!ОЧЕНЬ СКУДНАЯ ИНСТРУКЦИЯ- ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ!ХАРЬКОВ НЕ В ВОСТОРГЕ!!!!!!
Отправлено: 08.10.12 08:32. Заголовок: saido пишет: ОЧЕНЬ ..
saido пишет:
цитата:
ОЧЕНЬ НЕ ДОСТУПНО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КАК ПРОПИСАТЬ КЛАВИАТУРУ!ЕСЛИ ЗТОТ ПРИБОР ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ-ТОГДА НЕ ПРОДАВАЙТЕ ЕГО В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ -ЛИБО НЕ ЛЕНИТЕСЬ И ОПИШИТЕ БУКВАЛЬНО(ДОСТУПНО) КАК ЗАПРОГРАМИРОВАТЬ КЛАВИАТУРУ-ВАШЕГО-ЖЕ ПРОИЗВОДСТВА!ОЧЕНЬ СКУДНАЯ ИНСТРУКЦИЯ- ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ!ХАРЬКОВ НЕ В ВОСТОРГЕ!!!!!!
Клавиатуру прописывать или программировать не надо.... Достаточно подключить в соответствии со схемой подключения и клавиатура работает. В настройках пользователя задайте пароль. http://potencial.lg.ua/prod/uni_3/uni_3_manual.zip
Цифровая клавиатура «DK-Universal» подключается на клеммы основной платы или на клеммы «port» платы модульного расширения «PMR-Universal» (смотри Приложе- ние 4). Подключение осуществляется при отключенном питании прибора. Рекоменду- ется использовать витую пару пятой категории длинной до 100 метров. Допускается параллельное подключение двух и более клавиатур, общая длинна соединительного провода не должна превышать 100 м. Команды клавиатуры полностью аналогичны командам DTMF (таблица 1).
3.3 Управление с помощью цифровой клавиатуры «DK-Universal» При использовании цифровой клавиатуры, для данного пользователя обязатель- но должен быть задан пароль. Пароль задается при программировании прибора или при помощи DTMF-команды *7[новый пароль] (с телефона пользователя). Ввод команд осуществляется нажатием кнопок согласно синтаксиса: [номер пользователя][*][пароль][#][*][команда][#] где, номер пользователя - заданный при конфигурировании прибора; [*] - начало пароля пароль - заданный пароль для этого пользователя; [#] - окончание ввода пароля [*] - начало команды команда - любая команда из доступных DTMF (см. таблицу 1); # окончание ввода команды - выход из режима ввода команд. При наборе самой DTMF-команды в скобках указаны возможные варианты группы, выхода, зоны, камеры, пароля и т.д. Пример: пользователь №1, пароль 1234, поставить под охрану первую группу и выйти из режима ввода команд: [1][*][1][2][3][4][#][*][1][1][1][#]
Старая прошивка клавиатуры (до реализации данной функции). Можете отправить клавиатуру на перепрошивку с указанием причины отправки.
Для получения развернутого ответа научитесь правильно задавать вопрос.... На ваш вопрос все плохо, ничего не описано, ничего не работает вы получили исчерпывающий ответ.
Проверил. Комбинация 123 светодиоды не включает. Пароль вписывал следующим образом: Заходил в конфигураторе в раздел электронные ключи и в поле где написано "000000FFFFFF" вместо букв F писал пароль из шести цифр выбирал команду для выполнения и отправлял на прибор. После перезагрузки прибора пробую вводить с клавиатуры DK Universal этот самый пароль и после первой же цифры слышу тройной сигнал тобиш команда не принята. Ну где то такой порядок действий.
Отправлено: 13.02.15 09:21. Заголовок: Garik пишет: После ..
Garik пишет:
цитата:
После перезагрузки прибора пробую вводить с клавиатуры DK Universal этот самый пароль и после первой же цифры слышу тройной сигнал тобиш команда не принята.
Тройной сигнал после ввода первой цифры это заполнен буфер клавиатуры, см. провод Rx. Похоже нет передачи от клавиатуры на прибор, или вы неточно описали... Обычное управление с клавиатуры (не коротким паролем) работает?
Отправлено: 14.02.15 16:11. Заголовок: Да, обычное управлен..
Да, обычное управление с клавиатуры работае без проблем. Кстати, по поводу провода Rx и Tx... После монтажа сигнализации клавиатура вообще не работала... тоесть питание на нее шло потому, что проверял тестером напряжение и зажимая звездочку загорались все светодиоды. Но при этом не отвечала ни на одну команду. Снял прибор и повез к знакомому, который занимается охранными системами. После долгих нескольких часов причину нашли... Вы не поверите, контакты на приборе и на клавиатуре а именно контакты Rx и Tx не соответствуют друг другу. После подключения по схеме Rx - Tx и Rx - Tx все заработало без проблем.... Не знаю, может на платах заводской брак или это так должно быть не понимаю...
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет