Суть зависают выходы модуля OUT-UNIVERSAL во включенном состоянии.
Не верилось однако повесил на выход просто светодиод. Вечером включал выключал. Нормально. На ночь поставил на охрану, с утра снял и выход завис во включенном состоянии. Помог только перезапуск прибора через DTMF. Через DTMF по данному выводу "Команда не принята". Возможно через DTMF так и должно быть поскольку сконфигурирован выход как Выносной светодиод для всех групп.
Вчера пробовал с 8-м, позавчера с 7-м. Одинаковая ситуация. Замена модуля?
Да контакты вынимал чистил и модуля и подключения.
Отправлено: 24.12.14 16:50. Заголовок: paryav пишет: Т.е. ..
paryav пишет:
цитата:
Т.е. выходу не ставить режим Выносной светодиод?
Ок по другому, по дополнительным выходам работа выхода, как выносного светодиода негарантированна...
paryav пишет:
цитата:
Если так ну для тестов поставлю режим Охрана.
А в чем задача состоит? Обсуждалось неоднократно в модуле доп. выходов нет проверки включен выход или нет... Поэтому команда передается несколько раз, но тип выхода выносной светодиод специфичный из-за чего могут быть описанные проблемы.
Отправлено: 24.12.14 17:14. Заголовок: dem пишет: в модуле..
dem пишет:
цитата:
в модуле доп. выходов нет проверки включен выход или нет
Ясно. Это нехорошо.
Хотел включение света через реле в случае тревоги сделать. Т.е. в режиме триггера выход должен работать нормально. Как тогда с другими режимами? Имитация присутствия например.
Отправлено: 25.12.14 00:09. Заголовок: В режиме Охрана: Пр..
Выход в режиме Охрана:
При постановке светодиод зажигается. Сервер мониторинга Вывод 8 - Вкл. При снятии горит дальше. Сервер мониторинга Вывод 8 - Выкл, а диод горит.
Подключаемся Монитором гасим.
Выход в режиме Без Охраны(Инверсия):
Первый раз нормально. Дальше постоянно горит. Однако тут сервер мониторинга говорит что выход в Выкл все время
Эксперимент: Выход в режиме Охрана. Тип импульсный со скважностью 10сек.
Постановка на охрану: загорается светодиод на 10 секунд, затем погас. Больше не загорелся. Сервер мониторинга ВКЛ. Снятие с охраны: загорелся светодиод. Сервер мониторинга ВЫКЛ.
При следующем цикле. Постановка на охрану: погас светодиод и усе. Снятие с охраны: загорелся и горит.
Извините ну очень похоже на баг прошивки. Работа наоборот. Да и монитор позволяет гасить зажигать даже после этих цирков с первого раза.
Судя по ответам я понял что выводы переключаются командой записи в порт без обратной связи? В таком случае устройство получается слишком занято процессами обработки функций снятия с охраны и требуется ему больше времени чтоб выполнить запись в порт.
Ну и последний эксперимент через DTMF для триггерного выхода все работает как часы. Вывод что то с логикой обработки событий постановки снятия охраны.
Отправлено: 25.12.14 23:16. Заголовок: Добавлю: на 15 выхо..
Добавлю: на 15 выходе висит радиореле 220В в режиме имитации присутствия. Прихожу вывод 15 в зависшем включенном состоянии. Вижу по серверу мониторина что до этого за 15 минут выход был выключен. Статус на сервере мониторинга выключен. По факту радиореле включено. Снятие с охраны: радиореле во включенном состоянии. Попытка выключить через DTMF Команда принята. Реле не выключается. Перегрузка прибора через DTMF. РЕле выключилось. Пробное включение и выключение радиореле через DTMF. Реле включается. Выключилось со второй попытки.
Для тестов вынул плату OUT-Universal. Посмотрю за поведенем радиореле. Радиореле висит на 15Выходе.
Отправлено: 26.12.14 00:56. Заголовок: Надо бы как-то это о..
Надо бы как-то это обобщить, чтобы потом самому не забыть. Что-то типа : не исп. доп.выходы для светодиода (это думаю в 99% никому и в голову не придет) и не исп. в имитации присутствия. Я просто много исп. эти выходы только как триггеры, проблем давно не замечал. А имитацией не пользуюсь....
Отправлено: 26.12.14 12:09. Заголовок: Стоит имитация прису..
Стоит имитация присутствия на первом выходе, по радиореле 220, вроде никогда не зависал, по крайней мере после снятия с охраны всегда свет выключался... Бывали случаи не включения с первого раза, но после команды выкл, и второй команды вкл включался стабильно...как нибуть проверю...
Отправлено: 07.02.15 20:16. Заголовок: Проблема обнаружилас..
Решение проблемы обнаружилось возможно косвенно. Достал карточку с логами из ARC Universal. Скачал файл логов и при открытии программой он мне насчитал кучу ошибок. Удивился. Посмотрел, что при работе с радиодатчиками ARC Universal бесполезен. И оставил его не вставленным в плату. 2 недели прошли все работает как часы без ARC Universal. С этим ARC Universal были и другого рода проблемы. Возможно это он.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет