Отправлено: 11.01.19 21:42. Заголовок: "TERMO-Universal с прошивкой для "MAK-Universal"
Появилась проблема. Стояло три датчика все было Оk. Появилась надобность доставить еще два датчика, и тут появилась проблема. Все датчики стали показывать +85 градусов.Когда оставляю любых три датчика то все хорошо, а когда четыре или пять датчиков то показывать +85 градусов. Помогите с решением проблемы
Отправлено: 14.01.19 09:35. Заголовок: andrij76, не хватает..
andrij76, не хватает питания даласовским датчикам. Последнее время многие производители, особенно работающие по OEM лицензии перестали беспокоится о таких параметрах как потребление тока, отсюда и проблемы. Возможно проблема также в линиях. На монтажке указан резистор 1,2 кОм, его нужно заменить на 330-470 Ом, также в углу помечен полисвич предохранитель FSMD005 размера 1206, они иногда деградируют, его можно заменить просто перемычкой. Или отправляйте к нам вместе с датчиками.
Отправлено: 17.01.19 19:21. Заголовок: Провод витая пара Ca..
Провод витая пара Cat-5E длина каждой линии до 15 метров . Два датчика подключены в одну линию, а два датчика имеют каждую свою линию (звездой).Там где два датчика в одной линии расстояние между ними около 50 сантиметров.
Отправлено: 28.01.19 03:01. Заголовок: Получил с ремонта ..
Получил с ремонта "TERMO-Universal с прошивкой для "MAK-Universal" где вы поменяли резистор и перепрошили. ИТОГ работает только одна линия где стоит два датчика (Universal приблизительно 15метров провода датчик потом еще 0,5 метра провода и датчик) остальные две линии не работают показывает сначала "Авария " а потом через 3 сек только "N/A". Автоматическая привязка всех датчиков не работает. Обучал каждый датчик по отдельности все Ок , но когда все 4 датчика подсоединяю вместе то работает только линия с двумя датчиками. Если подсоединить только две линии где по одному датчику то они не работают. Если подсоединить только три линии где по одному датчику то они тоже не работают. До ремонта у меня три датчика стояло все работало. ЧТО мне делать?
Попробуйте датчики подключить без существующей проводки на прямую к термомодулю. К термомодулю подключали 5 датчиков для проверки. Причина видится только в проводке. При подключении проводов какие жилы кабеля используете? Направление повива витой пары тоже критично.
Отправлено: 28.01.19 15:32. Заголовок: При подключении испо..
При подключении используеться только одна пара ( зелено белая и зелёный провод ,кабеля все CAT-5E медные)dem пишет: [quote]` Направление повива витой пары тоже критично Это как понять и как определить? До ремонта на этой проводке все три датчика работали. Проблема появилась с подключением четвертого датчика к третей линии. А теперь работает только 3 линия с двумя датчиками
Отправлено: 28.01.19 15:36. Заголовок: У Вас подключено все..
У Вас подключено все зеленые вместе и все бело-зеленые вместе? Направление повива по часовой стрелке или против. И по хорошему подключение звездой плохое решение. Правильно общая шина.
Отправлено: 28.01.19 16:10. Заголовок: dem пишет: У Вас ..
dem пишет: [quote]`
У Вас подключено все зеленые вместе и все бело-зеленые вместе? Именно так и подключено все зеленые вместе и все бело-зеленые вместе.до этого звездой три датчика работали а теперь перестали
Отправлено: 29.01.19 23:23. Заголовок: Dem помогите в подго..
Dem помогите в подготовке к субботнему дню. Какие варианты что бы все заработало. Я нашел такие схемы подключения датчиков может какой то из может мне помочь. Какие напряжения и токи должны быть на датчике ? Резистор на 1,2кОм вы поменяли на 330 Ом за что он отвечает ? Какой сигнал проходит ? Напишите распиновку контактов на плате . ПОЖАЛУЙСТА