On-line: гостей 0. Всего: 0 [подробнее..]
АвторСообщение



Сообщение: 57
Зарегистрирован: 26.11.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.10.13 22:19. Заголовок: GSM-mini


что это будет?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 210 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All [только новые]





Сообщение: 10
Зарегистрирован: 11.09.15
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.05.16 12:10. Заголовок: Вас понял. Напомните..


Вас понял.
Напомните во время прошивки настройки слетают? Нужно будет заново программировать?
И ещё, после прошивки вы бы посоветовали снова перевести прибор в "режим отладки"?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 3472
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.05.16 12:40. Заголовок: Настройки нужно буде..


Настройки нужно будет сбросить в заводские и заново настроить прибор. Режим отладки включать не надо.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 76
Зарегистрирован: 26.11.11
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.07.16 09:36. Заголовок: dem пишет: и 220В. ..


dem пишет:

 цитата:
и 220В.


вообще то они в сим800с есть, и неплохие часы, достаточно добавить ионистр или даже электролитик небольшой, или батарейку дисковую на3в.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 3507
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.07.16 10:31. Заголовок: Только GSM-Mini сдел..


Только GSM-Mini сделан на базе SIM900R...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 08.09.16
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.09.16 14:31. Заголовок: GSM mini РК


Перестал работать адресный вход. Сначала пришла такая смс "обрыв адресной лини", а потом приходят периодически такие смс "замыкание адресной лини". Датчики я вынужден был повесить на проводные зоны. Что могло случится? (в тот момент у меня в доме шел ремонт)

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 3569
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.09.16 16:39. Заголовок: Что могло случится? ..


Что могло случится? (в тот момент у меня в доме шел ремонт)
Это ответ на ваш вопрос... К адресной линии сейчас ничего не подключено, а у Вас замыкание адресной линии? Следовательно отправляйте на ремонт...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 23.02.16
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.09.16 09:54. Заголовок: вопрос по GSM MINI-РК


сигнализация работала все время корректно, но в последнее время почему-то стали случаться самоперезагрузки. один раз чуть "кондратий не схватил": стоим в пробке, вдруг начинают приходит СМСки с разных датчиков, как буд-то движение идет. Благо брат был не далеко - посмотрел и сказал, что все ок. Причина была не понятно, потом заметили, что иногда уже будучи в доме пищит клавиатура, которую используем для постановки. Она так пищит только при перезагрузке, как буд-то только включили. и вчера это было совсем при мне - снова запищала клавиатура, на датчиках движения (использую ваши адресные) диод перестал мигать, потом на некоторое время зажегся и потом перешел в норм. режим. в чем может быть причина? Что проверить. Просто участилось в последнее время. И я так понимаю, когда перезагрузка в случае режима охраны, то тогда начинается эта канитель, что каждый датчик показывает срабатывание. Хотя у меня еще стоят проводные пожарные (не адресные), то они никакой аварии не выдавали. И еще одно наблюдение. Почему это срабатывание не касается одного датчика. Приходит срабатывание ото всех кроме одного...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 576
Зарегистрирован: 23.07.10
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.09.16 08:25. Заголовок: Alexco перечислите в..


Alexco перечислите всё оборудование, которое подключено к плюсовой клемме на плате GSM-mini. Как давно стоит сигнализация? Какой оператор? Версия ПО прибора? Дословный текст смс от прибора. Есть вероятность перезагрузки по карте, второй вариант, что выход питания перегружен внешними источниками.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 23.02.16
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.09.16 08:52. Заголовок: - оператор Киевстар ..


- оператор Киевстар
- версия ПО 1.19
Оборудование:
- клавиатура Satel SZW-02
- датчик "ADD 3-15" - 6 шт.
- датчик "СПД 3.2" - 3 шт. (на одной проводной линии)
- через "AMD 3-15" подключен один датчик затопления SW-01 (Geos)

Сигнализация уже работает где-то пол-года. Раньше проблем не было.
СМСки приходят как "тревога-назв. датчика". Но это если в режиме охраны стоит. Вчера опять повторилось. Сегодня утром прикол - не пришли СМСки о статусе постановки. На код 99# - не отвечает. Денег на счету достаточно.

А если перезагрузка по карте это с чем может быть связано. Т.к. прикол как сегодня утром, тоже бывал. Как раз после таких перезагрузок.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 577
Зарегистрирован: 23.07.10
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.09.16 08:51. Заголовок: Alexco пишет: Сего..


Alexco пишет:

 цитата:
Сегодня утром прикол - не пришли СМСки о статусе постановки. На код 99# - не отвечает. Денег на счету достаточно.



Проверьте меню киевстара, карту в телефон, при включении через небольшое время выскакивает меню. В меню ищем пункт не показывать.

Alexco пишет:

 цитата:
СМСки приходят как "тревога-назв. датчика"



 цитата:
"AMD 3-15" подключен один датчик затопления SW-01 (Geos)


По датчику затопления приходила тревога? Попробуйте ВСЁ что подключено к плюсовому выходу миника подключить на плюсовую клемму АКБ (с подключенным АКБ) (не перепутайте полярность!!!)
Попробуем разгрузить плюс.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 23.02.16
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 16.09.16 11:44. Заголовок: как я говорил, что и..


как я говорил, что интересно, из всех повешеных адресных датчиков на одну линию не приходит тревога по одному адресному датчику движения и да, еще, по датчику затопления.
и еще факт, после такой перезагрузки система остается в режиме охраны, хотя клавиатура показывает статус "охрана отключена"...
то что написали - проверю

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 581
Зарегистрирован: 23.07.10
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.09.16 08:42. Заголовок: Alexco , в вашем слу..


Alexco , в вашем случае клава- это отдельное устройство, у неё нет обратной связи с прибором и после перезапуска питания она видимо сбрасывает своё состояние, миник после перезапуска запоминает своё состояние.
Alexco пишет:

 цитата:
не приходит тревога по одному адресному датчику движения и да, еще, по датчику затопления


Видимо датчики не прописаны в приборе. Лучше всего программировать датчики по одному непосредственно возле прибора.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 26.09.16
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.09.16 10:52. Заголовок: Добрый день! Есть па..


Добрый день! Есть пара вопросов по GSM-mini-PK:
1. Можно ли подключать к адресному входу несколько линий с несколькими адресными датчиками?
2. Можно ли подключать к выходу Сирена несколько устройств, есть ли ограничения по энергопотреблению на выходе?

Если пункт 1 - нет, то печаль, и следующие вопросы:
1.1 Очередность подключения критичная только для адресного провода, питание может подводиться разными проводами, не одним по очереди?
1.2 Есть ли ограничения по длине проводов от датчиков к линии? Может ли такая длина превышать длину самой линии?
1.3 Учитывая ограничение 100м, как считать общую длину - длина линии плюс длина отводов к датчикам, или как-то иначе?
1.4 Можно ли уйти на считыватель и вернуться адресным проводом к центральному блоку в одном кабеле 4*0,22?
1.2 Есть ли ограничения на порядок датчиков и считывателей ТМ на адресной линии?
Все вопросы вызваны не очень четкой инструкцией и очень не четкой консультацией продавцов. В моем понимании параллельное подключение 15 датчиков это совсем не их подключение к 1 линии по очереди, в рез-те чего проводка в дом и пристройки заложена по схеме "звезда", а не "кольцо" (условно). Теперь придумываю как исправить ситуацию.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 3572
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.09.16 13:00. Заголовок: 1. Топология общая ш..


1. Топология общая шина критична общая длинна и емкость линии.
2. 350 мА.

1.1 Не понятно что имеется ввиду.
1.2 Это как?
1.3 Общая длина.
1.4 Зачем возвращаться?
1.5 Нет порядка.

И звезда и кольцо не подходит. Представим себе елочную гирлянду вот где-то так и должно быть.




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 26.09.16
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.09.16 13:52. Заголовок: dem Изобразил услов..


dem
Изобразил условно что хочу сделать. Вы только не смейтесь :)
Каждое ответвление - один кабель 4х жильный, 1 жила свободная, хотел это все развести из 1 адр. входа. Добавить кабель нет возможности.
"+" у меня это питание, линию "-" не стал рисовать, она идет аналогично красной.
Круг - считыватель ТМ, квадраты - датчики.
http://shot.qip.ru/00QWUx-118HME8WID/
Будет такая схема работать?

И еще вопрос:
При запросе версии ПО блок присылает температуру платы. Возможно ли настроить какие-то уведомления о ее выходе за заданные границы?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 3574
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.09.16 08:02. Заголовок: Вы усложняете задачу..


Вы усложняете задачу... Какова общая длина?

Уведомлений нет. Какую команду используете?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 588
Зарегистрирован: 23.07.10
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.09.16 08:21. Заголовок: xelar нужно вод так ..


xelar нужно вод так


Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 26.09.16
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.09.16 09:56. Заголовок: dem А как сделать п..


dem
А как сделать проще, не добавляя кабель? Я только ЗА. Длина линий (без учета возвратов) 15+5+10+15=45м. Расходятся из одной точки.
Команда 998#
Ответ v1.19, RSSI: -86dBm, BER: 0, T:19`C
Предположил что последнее и есть температура.
kader_ivan
Ну я так и хотел изначально! Если так можно, то и вопросов нет. Я неправильно задал вопрос и/или не понял ответ dem ?

 цитата:
Добрый день! Есть пара вопросов по GSM-mini-PK:
1. Можно ли подключать к адресному входу несколько линий с несколькими адресными датчиками?




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 3576
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.09.16 11:46. Заголовок: Просто звездой тогда..


Просто звездой тогда... Да это температура модуля...

xelar пишет:

 цитата:
Ну я так и хотел изначально!



В данном случае лучше уж так...

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 26.09.16
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.09.16 13:31. Заголовок: dem Извините, но я н..


dem
Извините, но я не понимаю. Можно звездой или нет?
Отредактированная kader_ivan схема будет работать? Пожалуйста, конкретный ответ - да или нет?

Если есть показания температуры, то их по идее можно мониторить и хотя бы уведомлять о превышении критических показателей. Согласитесь, это полезный функционал. Может быть добавите в будущих прошивках..

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 210 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 2
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет