ссылка на сообщение  Отправлено: 24.10.13 22:19. Заголовок: GSM-mini


что это будет?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 210 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All [только новые]


администратор




Сообщение: 3578
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.09.16 14:55. Заголовок: Звезда не рекомендов..


Звезда не рекомендована, но провод Вы перекладывать не хотите... Если общая длина не более 45 метров и нет пересечений с сетями 220В работать будет. Какой смысл в температуре GSM модуля?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 26.09.16
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.09.16 16:48. Заголовок: dem kader_ivan "..


dem kader_ivan
"не рекомендована" - вот теперь понятно! выход именно на i-button заложен в землю с 220В кабелем, туда же проведены проводные линии. Адресных датчиков там не будет, сейчас запущенная часть системы работает, ставится/снимается. Остальная проводка вроде не пересекается явно. (Тоже неплохо было бы указывать в инструкции такие нюансы)
В общем я понял - надо пробовать...
Спасибо за внимание и ответы!
Температура модуля - как косвенный признак пожарной ситуации, если бокс убран например в подвал и возгорание БП

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 3579
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.09.16 08:09. Заголовок: xelar пишет: (Тоже ..


xelar пишет:

 цитата:
(Тоже неплохо было бы указывать в инструкции такие нюансы)



Есть нормы по монтажу, рекомендую ВБН В.2.5-78.11.01-2003 объемом 56 страниц... И в инструкции они указаны "При монтаже, наладке и эксплуатации прибора необходимо соблюдать требования ПУЭ, ГОСТ12.3.019-80, СНиП 3.05.06.85, ВБН В.2.5-78.11.01-2003."

xelar пишет:

 цитата:
если бокс убран например в подвал и возгорание БП



Блок питания даже теоретически не загорится... А для пожара есть пожарные датчики ATD 3-15.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 09.10.16
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.10.16 10:33. Заголовок: Добрый день. Скажит..


Добрый день.
Скажите пожалуйста, после сработки датчика в круглосуточной пожарной зоне начал мигать красный светодиод. Я думал, что он потухнет после очередной постановки-снятия. Но этого не происходит. Как его можно потушить?
Спасибо.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 600
Зарегистрирован: 23.07.10
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.10.16 08:02. Заголовок: Олег11 пишет: начал..


Олег11 пишет:

 цитата:
начал мигать красный светодиод


Выносной или на плате?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 09.10.16
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.10.16 16:20. Заголовок: На плате, программир..


На плате, программирование-тревога.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 3591
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.10.16 16:52. Заголовок: Датчик пожарный како..


Датчик пожарный какой?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 3
Зарегистрирован: 09.10.16
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.10.16 12:43. Заголовок: Датчик пожарный СПД ..


Датчик пожарный СПД 3.3 дымовой + тепловой

http://ohrana.ua/datchiki/spd-33.html


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 3592
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.10.16 15:53. Заголовок: В руководстве на дан..


В руководстве на данный датчик написано:

7.2.4 Перевод извещателя в дежурный режим осуществляется кратковременным
отключением электропитания на время не менее 3с.

Иными словами ему необходимо сбросить питание...

Берем модуль реле и подключаем его к выходу №3. Контакты в разрыв питания датчика (пожарного) и командой 613# сбрасываем ему питание...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 4
Зарегистрирован: 09.10.16
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.10.16 20:53. Заголовок: Спасибо, попробую. Я..


Спасибо, попробую. Я датчик подключил через микрик и таким образом обнулял его. А вот сам прибор не обнулял. А как быть со сбросом после сработки дверей, проводной вход 2?
Он должен обнулятся постановкой-снятием?
Спасибо.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 3593
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.10.16 07:59. Заголовок: Да...


Да.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 5
Зарегистрирован: 26.09.16
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.10.16 09:49. Заголовок: Добрый день! Подскаж..


Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как включить бесшумный режим охраны (сирена не включается), не размыкая цепь сирены? Не нашел в инструкции.
Из описанных функций придумал только поменять назначение выхода Сирена на Управляемый пользователем, но это как бы не совсем то. Мне бы для разных групп назначить по-разному.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 3594
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.10.16 12:13. Заголовок: Руководство по экспл..


Руководство по эксплуатации стр.14 Привязка выходов к группам (Х=1-3)

Удалите первый выход из групп где не хотите ее включения.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 8
Зарегистрирован: 16.11.15
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.10.16 11:44. Заголовок: Здравствуйте. Перест..


Здравствуйте. Перестала в СМС приходить информация о состоянии счета. Пишет: Счет: N/A
Оператор Киевстар, тариф Датчик. Прошивка 1,19. Может слетело что?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 3611
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.10.16 11:52. Заголовок: Вы задали неправильн..


Вы задали неправильный номер проверки счета, измените на правильный. Если не поможет извлеките SIM карту и проверьте счет в ручную, возможно проблема с оператором.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 9
Зарегистрирован: 16.11.15
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.10.16 13:18. Заголовок: а где задавать его? ..


а где задавать его? и как

Разобрался, спасибо

SMS *111#

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 06.03.17
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.03.17 16:06. Заголовок: "GSM-mini-РК"..


"GSM-mini-РК". Тариф «Датчик» от Киевстара.
При подключении датчиков, согласно прилагаемой схемы, программировании, согласно инструкции и тестировании прибора с проводными инфракрасными датчиками движения Swan Quad 3шт. и сиреной Senko ГНОМ-1 (12В) выявлено следующее:
1.Программировать звонками на прибор не могу. При звонке на прибор - прибор не поднимает трубки. После набора соответствующей команды прибор не подтверждает голосом, что команда принята. При удержания звонка ставит на охрану и затем снимает с охраны, затем опять ставит на охрану и т.д.?
2.После отработки реакции на тревогу, прибор как бы возвращается в прежний режим охраны, но постоянно часами мигают с частотой 1гц выносной светодиод и красный светодиод тревога/программирование пока не выключишь прибор и снова не поставишь его на охрану?
3.В инструкции непонятно как осуществить имитацию присутствия и мигания светом при тревоге. Возможно ли это осуществить через выходы 1 и 2 и каким образом? Командами звонками не получается (см. п.1), а на СМС никакой реакции. В меня выход 3 будет задействован через реле на управляемый полив участка и он работает по командам СМС.
Большая просьба разъясните пожалуйста, или я что-то не так делаю, или это проблемы с прибором?
С уважением. Евгений.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
администратор




Сообщение: 3721
Зарегистрирован: 25.03.11
Откуда: Украина, Рубежное
Репутация: 7
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.03.17 16:19. Заголовок: yeno пишет: Тариф «..


yeno пишет:

 цитата:
Тариф «Датчик» от Киевстара.



Меню розваги отключили?

1. Вы звоните на прибор прибор поднимает трубку или отбивает Вас?
2. Мигает отображая что была тревога и будет мигать до снятия с охраны.
3. Решите проблему 1 и отпадет данная проблема.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 06.03.17
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.03.17 16:48. Заголовок: Большое спасибо за о..


Большое спасибо за ответ!!!

Пока всё в норме.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Не зарегистрирован
Зарегистрирован: 01.01.70
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.08.17 07:54. Заголовок: question


Здравствуйте.
Есть прибор МиниРК. Есть два помещения, которые нужно охранять независимо. Одно помещение - вход 1, второе вход2. Брелоки есть и из первой группы и из второй. Но тревога срабатывает , только если первая зона и вторая выставлены в охрану, и есть нарушение любой из зон. Если только вторая на охране и нарушение зоны 2 - то не срабатывает., Если только первая, и нарушение - то срабатывает. что нужно поменять в конфигурации, чтоб исправить? Спасибо.

Спасибо: 0 
Цитата Ответить
Ответов - 210 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 16
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет